دورات هندسية

 

 

انا عندى مشكله وارجو المساعده

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    omarsama
    omarsama غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    انا عندى مشكله وارجو المساعده

    الساده الزملاء .. انا مهندس اتصالات ومعلوماتى محدوده فى التكييفات. المهم انا عندى تكييف سبليت 1.5 حصان واشتكى من التبريد الضعيف جدا للجهاز.
    - تم الكشف اكتر من مره عن طريق الفنيين وتم التأكد من ان الكباس يعمل بكفأه.
    - تم غسل الوحده الخارجيه اكتر من مره .
    - تم اخيرا غسيل تام للوحده الداخليه.
    ولكن لايحدث اى تحسن واضح. ملاحظتى ان التكييف يعمل وكأنه مروحه فقط وتأثيره لمن يجلس مقابله فقط .
    حدث قبل ذلك (فى بداية الصيف) ان دائرة الكنترول الداخليه توقفت عن العمل (الجهاز لايستجيب للريموت كنترول) وتم الاصلاح من قبل الشركه
    كل الفنيين بيأكدوا ان شحن الفريون سليم وان كله تمام لكنى غير راضى تماما.
    درجة حرارة الغرفه بين 28-31 !!! مع التشغيل المستمر
    بقى ان اذكر ان مساحة الغرفه هى 3.5 فى 4 وتقع فى الدور قبل الاخير

    اتمنى ان اجد الحل من الخبراء فى هذا المنتدى الجميل

  2. [2]
    ابوو ادهم
    ابوو ادهم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ئجب فحص ماتور المروحة الخارجئ

    0 Not allowed!



  3. [3]
    التوزري
    التوزري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية التوزري


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 264
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اذا كان الفحص حكم بسلامة الجهاز
    عليك بما حواليه
    الشبابيك الابواب
    عدد الداخل و الخارج
    موضع الوحدة الداخلية و الخارجية
    كل ذلك و غيره يؤدي الى صعف في التكييف

    0 Not allowed!



  4. [4]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    هل خرطوم الصرف بينزل مياه
    اذا كان خرطوم الصرف بينزل مياه
    هذا يعني ان التبريد يصل الي نقطة الندي وهذا يشير الي ان الدائره الميكانيكيه تعمل بكفائه
    اما اذا كان غير ذلك فاعلم ان هناك مشكله ما
    كما ان عليك بمتابعه فصل ووصل الوحده الخارجيه

    0 Not allowed!



  5. [5]
    omarsama
    omarsama غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Red face متابعه

    كل الشكر والتقدير لكل من تفضل بالرد على:
    باشمهندس سيد صابر : انا تابعت خرطوم الصرف ووجدته بينقط بسيط.
    سؤالى الان هل ممكن يكون العيب من دائرة الكنترول اللى تم تصليحها من قبل ؟؟ يعنى ممكن مثلا اصبح يستجيب للتشغيل والغلق فقط لا غير؟ ولا ينفذ باقى التعليمات الصادره من الريموت!!
    مع ملاحظة ان سرعة المروحه لاتتغير !
    انا بجد حيران جدا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    لؤي ط
    لؤي ط غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هناك احتمال كندنسر المروحة الداخلي او الخارجي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    باهر سمير
    باهر سمير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    بقى ان اذكر ان مساحة الغرفه هى 3.5 فى 4 وتقع فى الدور قبل الاخير
    اخى الكريم
    كل ما ذكرته كلام سليم الا عيب واحدوهو ما ذكرته فى اعلى الرد
    يجب تركيب جهاز 2.25 حصان لأنك اخر دور
    تقبل الله منا ومنكم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    شادي الطرشان
    شادي الطرشان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شادي الطرشان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 11
    السلام عليكم
    اخي الكريم
    قم انت بنفسك وانظر هل احد المواسير عليها ثلج
    ام عليها اثر ماء فقط او على الماسورتين

    0 Not allowed!



  9. [9]
    فلاح النجفي
    فلاح النجفي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز: الامر بسيط جدا . هناك امرين فقط لاغيرهما وهما :
    1- اما ان الضاغط لايعمل !
    2- او ان الضاغط يعمل لكن بدون شحنة الفريون !
    اذا كان الضاغط لايعمل فالسبب اما ان يكون عاطل او لاتوجد اشارة من الكونترول .
    وهناك امر نادر الحدوث هو عاكس الدورة !هل هو مثبت جيدا وهل هو يعمل . ولله كم تمنيت ان اكون قريب منك لاصلحته لك ولله ولا ادعك في حيره من امرك.
    المهندس/ فلاح حسن النجفي

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML