  1. [1]
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً

    انتظار

    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    لعباقره هندسه التبريد

    هل من الممكن وضع المكثف بعد المبخر فى انبوبه تشكل دائره مغلقه لنزع الرطوبه من منتج ما
    ارجو منكم الافاده فعندى نظام نزع رطوبه من خام الجيلاتين صمم سنه 1970 عباره عن كمبروسور 100 حصان ومبخره مركب داخل حجره تنتهى بانبوب قطره 2متر عباره عن دائره مغلقه بها مراوح تدفع الهواء خلال المنتج فيعود نفس الهواء الى المبخر ليقوم بتكثيف بخار الماء المنزوع من المنتج وكميه الهواء الماره حوالى 26000 متر مكعب ساعه ومكثف هذا الكمبروسور يتم تبريده فى الهواء الجوى .والمطلوب من هذا التصميم هو نزع الرطوبه وليس تقليل درجه الحراره .
    بل بالعكس انا احتاج لرفع درجه الحراره بعد المبخر لتصل الى 45 درحه مئويه واستخدم لذلك سربنتينه يمر بداخلها بخار متحكم به
    وفكرت لماذا لا نضع الكثف الذى يبرد بثلاثه مراوح قدرتها الاجماليه 45 حصان بعد المبخر وبذلك اوفر فى الطاقه بشكلا كبير
    والسؤال لمن يمتلك الخبره الحسابيه هلا يمكن وضع المكثف بعد المبخر فى هذه الدائره المغلقه يدون رجوع الفريون على شكل سائل للكمبروسور
    علما بان عمليه نزع الرطوبه هذه تبدا من درجه حراره 30 وحتى 45 خلال خمسه ساعات
    ولكم منى جزيل الشكر
    وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

  2. [2]
    عمووور المصري
    عمووور المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عمووور المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 204
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سأحاول جاهدا مساعدتك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عمووور المصري
    عمووور المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عمووور المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 204
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وادعو باقي الزملاء لمسادة المهندس ابراهيم ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الكبريتي
    الكبريتي غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية الكبريتي


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ّّ

    السلام عليكم
    أضن أن طرحك سليم و الفكرة جيدة
    أعلم سيدي أن كمية الطاقة التي يمتصها المبخر أقل من كمية الطاقة التي يطرخها المكثف زيادتا على أن كمية الهواء المعالجة من قبل المبخر أقل من كمية الهواء المستعملة لتبريد المكثف.
    أطروحتي هي أن تستعمل الهواء المُبَرِدْ للمكثف فقط أي بعد عبوره المكثف وذلك في رفع درجة حرارة الهواء المعالج بالمبخر. غير أنه يتعين عليك عدم خلط الهوائين معاً، حتى لا خسر ما قام به المبخر من نزع للمادة(أي الماء).
    نظريا مقبولة لاكنه يتعبن عليك تدعيم النظام بوسيلة أخرى للتسخين( بالسربونتان) وذلك لتعويض الضياع الحراري الناتج عن مردود المحولت الحرارية المستعملة. و الله أعلم
    بالتوفيق.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    هيه فكره هيله وهتوفر كتير في الطاقه وفعلا يجب ان لا يخلط الهواء ببعضه لكن برضو محتاجه حسبه انتا هتغير درجه حراره التكثيف هنا لازم تراجع الدزين ومينفعش تتصرف بطريقه غير مدروسه لان الدائره كبيره واي غلطه هتخسر كتير
    ارجوا ان تضع لنا المواصفات الكامله للدائره
    مثل درجه حراره الهواء بعد خروجه من المبخر وكذلك المكثف قبل وبعد
    وكمان الضغوك والامبير لكي نستطيع مراجعه التصميم معا
    شكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كل عام وانتم بخير وشكرا لكم لاهتمامكم
    بالنسبه لمواصفات الدائره
    قدره الضاغط 100 حصان
    درجه الحراره بعد المبخر 5 درجه مئويه لتكون الرطوبه النسبيه اقل ما يمكن ولو كانت اقل يكون ذلك افضل ولكن بيتكون ثلج على المبخر تحت هذه الدرجه
    درجه الحراره الداخله للمبخر بين 25 و 50 درجه مئويه وتزداد تدريجيا خلال اربعه ساعات
    كميه الهواء المار خلال المبخر 26000 متر مكعب
    وفعلا يا ساده انا اتحكم فى درجه الحراره بعد المبخر بامرار الهواء على سربنتينه بخار متحكم به لضبط درجه الحراره الداخله للمنتج . واساس الفكره لماذا لا اقوم بتبريد المكثف بالهواء القادم من المبخر ذو درجه حراره من 5 الى 12 درجه مئويه وبذلك اكون رفعت كفاءه التبريد للمكثف ورفعت درجه حراره الهواءمخفضا بذللك كميه البخار اللازمه لتعديل حراره الهواء


    والنظام مصمم لنزع الرطوبه وليس للتبريد ويندرج تحت اسم الهيوميديفاير
    وهناك تصميم لشركه اسمها كاسابار لنفس الفكره ولكن اضافت ماده ماصه للرطوبه كماده مساعده وهى محلول كلوريد الليثيوم ..وهذا النظام غالى الثمنجدا وفيه خطوره كبيره لو تسرب الكلوريدللجيلاتين لانه شديد السميه .
    واريد من حضراتكم الموافقه او الرفض للفكره بعد الحسابات للاحمال لحراريه فاخوكم مهنس كهرباء قوى وكشكول ميكانيكا وهندسه بحريه

    وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين
    والحمد لله رب العالمين

    0 Not allowed!



  7. [7]
    يوسف يوسف
    يوسف يوسف غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اعتقد ان تسخين الهواء بعد تبريده يتم لاكتساب اكبر قدر من الرطوبه و في نفس الوقت لرفع درجة حرارة نقطة الندى dew point ليتم سحب اكبر قدر من الرطوبه عند مرور الهواء على سطح بارد .
    ولكن لن تستطيع الاستفاده من كل حرارة المكثف لأن و ببساطه شديده في الشرح اذا كانت الحراره المكتسبه بواسطة المبخر تساوى 1 فان الحراره الخارجه من المكثف تساوى 1.2
    لذا اذا قمت بوضع المكثف جميعه في دوره بعد المبخر فان درجة الحراره ستكون في زياده مستمره بمقدار 20% لكل دورة هواء حتى تفصل الوحده عن طريق قاطع الوقايه من الضغط العالى .
    .. ولكن يمكن ادخال جزء من مواسير المكثف الي دائرة هواء المبخر وهى المواسير فى الجزء الاسفل من المكثف قبل فلتر خط السائل وذلك لتحسين كفاءة التبريد واضافة قليل من الحراره للهواء الخارج من المبخر ... و اعتقد ان المساله ستكلف فى التعديلات اكثر من ما توفره من طاقه .

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الكبريتي
    الكبريتي غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية الكبريتي


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    إقتراح طريقة عمل

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم .
    سيدي الكرية أقترخ عليك القيم بالعمليات التالية
    1- حضر عندك مخطط الهواء الرطب le diagramme de l'air humid هذه التسمية بالفرنسية . معروف لدى مهندسي التبريد و التكييف.
    2- قم برسم التحويل الحراري الذى يقوم به السيربونتا
    أ- النقطة الأولى : إحداثاتها درجة حرارة و رطوبة الهواء الخارج من المبخر و الداخل للسيربونتا بأخذ القيم الدنيا داوما
    ب- النقطة الثانية: إحداثاتها درجة حرارة و رطوبة الهواء الخارج من السيربونتا بأخذ القيم القسوى . يمكنك الحصول عليها بإجراء قياسات متعددة بعد السيربونتا أو أخذ القيم التي تحتاجها في صناعتك كمرجع.

    بإجراء عملية الفرق بين قيمتي الأنطالبيا Enthalpie النقطة أ النقطة ب تتعرف على كمية الطاقة التي يمنحها السيربونتا للهواء المعالج من قبل المبخر.
    3- قم برسم التحويل الحراري الذى يقوم به المكثف
    A- النقطة الأولى: إحداثاتها درجة حرارة و رطوبة الهواء الخارجي الداخل للمكثف بأخذ القيم القسوى في هذه الحالة
    B- النقطة الثانية: إحداثاتها درجة حرارة و رطوبة الهواء الخارج من المكثف بأخذ القيم الدنيا.

    بإجراء عملية الفرق بين قيمتي الأنطالبيا Enthalpie النقطةA النقطةB تتعرف على كمية الطاقة التي يطرحها المكثف في الهواء وانت تريد أن تسترجعها و تستغلها.

    تقارن بين قيمتي الأنطالبيا المتحصل عليها، عندها تتكون لديك نظرة هل تكفيك الطاقة المطروحة من المكثف أم لا مع العلم أن هذه المقارنة من أجل كيلوغرام واحد فقط من الهواء

    في هذه المرحلة يتبن لك كمية الهواء الخرجة من المكثف الواجب تمريرها داخل السيربونتا لضمان المطلوب.
    يتبع......./.........
    السلام عليكم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Exclamation

    اضافه للموضوع
    شكرا اخزانى على اقتراحاتكم البناءه
    هذا النظام دعونا نسميه Humidifier لان وظيفته نزع الرطوبه من اى منتج .وجميع مصانع الاغذيه تستخدمه فى تجفيف منتجاتها مثل الالبان والجيلاتين والبصل المجفف وغيرها الكثير .وفى الدول ذات درجات الحراره المنخفضه لا يستخدم اى نظام لنزع الرطوبه لتدنى درجات الحراره تحت الصفر مما يعنى ان الرطوبه النسبيه منخفضه للغايه وما عليهم الاتسخين الهواءليستوعب قدرا من الماء الموجود بالمنتج .
    وانشا الالمان هذا النظام بمصنع للجيلاتين متبعين نفس التصميم الاوربى
    وفوجؤا بان تسخين الهواء المصرى ذو 30 درجه كمتوسط وامراره على بلورات الجيلاتين التى تحتوى على 70 فى المائه من وزنها ماء ,وجدو ان الجيلاتين بيتحول الى ساءل وده طبعا مش مطلوب ,لان الغرض هو تجفيف هذه البلورات بسرعه حتى لا تلتصق ببعضها او تذوب.
    وطبعا ضحكوا علينا وركبوا جهاز تكييف 100 حصان ووضعو مبخره فى طريق الهواء ... الكلام ده كان فى اواخر السبعينات....وطبعا خسر المصنع و اتباع مع الخسرانين ... وشاء قدرى ان اراجع تصميمات المصنع المختلفه..وفوجئت ان استهلاك الطاقه فى هذا النظام تساوى نصف استهلاك المصنع .
    وسؤالى المباشر لحضراتكم هو ...لو وضعت المكثف بعد المبخروكانت درجه حراره الهواء الداخل للمبخر بين 30و50 درجه مئويه هل هناك خطر على الضاغط ؟

    سبحان الله وبحمده سبان الله العظيم

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم جاهين مشاهدة المشاركة
    اضافه للموضوع
    شكرا اخزانى على اقتراحاتكم البناءه
    هذا النظام دعونا نسميه Humidifier لان وظيفته نزع الرطوبه من اى منتج .وجميع مصانع الاغذيه تستخدمه فى تجفيف منتجاتها مثل الالبان والجيلاتين والبصل المجفف وغيرها الكثير .وفى الدول ذات درجات الحراره المنخفضه لا يستخدم اى نظام لنزع الرطوبه لتدنى درجات الحراره تحت الصفر مما يعنى ان الرطوبه النسبيه منخفضه للغايه وما عليهم الاتسخين الهواءليستوعب قدرا من الماء الموجود بالمنتج .
    وانشا الالمان هذا النظام بمصنع للجيلاتين متبعين نفس التصميم الاوربى
    وفوجؤا بان تسخين الهواء المصرى ذو 30 درجه كمتوسط وامراره على بلورات الجيلاتين التى تحتوى على 70 فى المائه من وزنها ماء ,وجدو ان الجيلاتين بيتحول الى ساءل وده طبعا مش مطلوب ,لان الغرض هو تجفيف هذه البلورات بسرعه حتى لا تلتصق ببعضها او تذوب.
    وطبعا ضحكوا علينا وركبوا جهاز تكييف 100 حصان ووضعو مبخره فى طريق الهواء ... الكلام ده كان فى اواخر السبعينات....وطبعا خسر المصنع و اتباع مع الخسرانين ... وشاء قدرى ان اراجع تصميمات المصنع المختلفه..وفوجئت ان استهلاك الطاقه فى هذا النظام تساوى نصف استهلاك المصنع .
    وسؤالى المباشر لحضراتكم هو ...لو وضعت المكثف بعد المبخروكانت درجه حراره الهواء الداخل للمبخر بين 30و50 درجه مئويه هل هناك خطر على الضاغط ؟

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    وصلى الهم على نبينا محمد

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة