دورات هندسية

 

 

سؤال عن اتصال السقف بالاعمده

صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 73
  1. [31]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. م. محمد الدهيبي مشاهدة المشاركة
    كما تعلمون ونعلم جميعا بان بان منطقة الضغط بين العامودين في البلاططة لا تقتصر فقط على ابعاد العامود(bxh ) بل انها تتعدى مساحة العامود في الاتجاهات الاربعة .بزاوية اقل ما تكون 45 درجة من الجهتين العليا والسفلا اي ان مساحة الضغط ستكون تسا(2/ H+t) ضرب (b+t/2 )حيث ان T هي سماكة البلاطة و B . H هم ابعاد العامود فلو اننا نملك عامود 100x30 سم وبلاطة 20 سم لكانت وساحة الضغط عند العامود في اي مقطع هي 100*30 =300000 مم مربع اما مساحة الضغط بين العمودين عند الالتقاء مع البلاطة100+10*30 +10=4400 سم مربع =440000 مم مربع فلو ضربنا مثلا 300000 *55 لكان الجواب= 16500000نيوتن قدرة تحمل العامود بدون حساب اي عامل وحاصل ضرب440000 *40 = 17600000 نيوتن فكما ترون فان منطقت الالتقاء قوية بما فيه الكفاية ولاكن الامر لا يترك على الهوا كلن كيفما يريد فكل كود يحدد بسبة للتفاوت للمقاومة بين العنصرين قد لا تتعدى ال20 بالمئة اما عن المسالة في الامارات ففي بعض الابراج تكون النسبة اكثر من 50 بالمئة لذلك يلجأ المصممون الى الفكرة التي تفضل بها الاخ الكريم السابقة مداخلتهاي انه عليه ان يصب البلاطة في مكان االتقاء الاعمدة مع البلاطة بنوعية الخرسانة الموجودة بالاعمدة
    السيد الدكتور محمد الدهيبي / السلام عليكم

    والله انا اول اعرف هذه المعلومه - وماهو المقصود بالجهتين العليا والسفلي - ياريت لو امكن حضرتك توضح وجهة نظرك حتي تعم الفائده- وجزاك الله خيرا

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  2. [32]
    زهرة صلاح الدين
    زهرة صلاح الدين غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زهرة صلاح الدين


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    كل عام وانتم بخير (رمضان كريم)

    0 Not allowed!



  3. [33]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    شكرا اخى المهندس حسان2 على الشرح السابق
    على الرغم اننى لم افهم الشرح لاستخدامك بعض الالفاظ الغير معروفه لىثا الاحمال الشاقوليه
    وايضا ممكن يكون الشرح اكاديمى لم استطيع على استيعابه
    شكرا بشمهندس احسان2

    0 Not allowed!



  4. [34]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلامعي مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز،
    بسبب كون الخرسانة تحت الاعمدة في السقف محصورة (confined) وخصوصا بالنسبة للاعمدة الداخلية، يكون تحملها للانضغاط اكبر لانها تحت اجهاد ضغط ثلاثي الاتجاه (triaxial Compressive Stress State).
    النسبة الاعتيادية المقبولة في هذه الحالة هي: مقاومة خرسانة السقف=0.7*مقاومة خرسانة العمود.
    بالنسبة للاعمدة الخارجية وتلك في الاركان فان بالامكان زيادة الحصر عن طريق وضع تسليح حلزوني (helical Reinforcement) في السقف اسفل العمود.

    مع التقدير.
    السلام عليكم
    بدون قطع الحوار ممكن أسأل الأخ سلامعي عن مصدر المعلومة

    0 Not allowed!



  5. [35]
    سلامعي
    سلامعي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخوة الاعزاء،

    يرجى الاطلاع على المصادر التالية لاعطاء فكرة عن معالجة مثل هذه الحالات. بالامكان مراجعة البحوث التي استندت عليها هذه المصادر للمزيد من المعلومات.. مع التقدير

    ACI-318-08, 10.12 — Transmission of column loads through floor system

    ACI-318-05,10.15 — Transmission of column loads through floor system

    0 Not allowed!



  6. [36]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    فيما يلي الصفحة من الـ Aci318-05-10.15 المتعلقة بالموضوع, يرجى قراءتها بتمعن

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf ACI.pdf‏ (112.4 كيلوبايت, 42 مشاهدات)

  7. [37]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    لمزيد من التعمق في الموضوع والرجوع الى مرجعياته , فيما يلي تقريعنر شامل من ال Aci يشرح الموضوع بالتفصيل الكامل

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [38]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اللي انا فهمته يا باشمهندس حسان الاتي
    ان لو خرسانة العمود اكبر من اخرسانة البلاطه او الكمرة بنسبة 40% زيادة فهناك ثلاث طرق لمواجهة ذلك
    الطريقه الاولي ان يتم صب خرسانة العمود عند تفاطع البلاطة مع العمود ويجب ان تمتد 60سم داخل البلاطه من وجه العمود ( يعني المفروض يصب جزؤ اكبر من ابعاد العمود ب60 سم ) ويجب ان يتم ضمان صب الخرسانه ذات الاجهاد الاعلي (خرسانة العمود) اولا قبل خرسانة البلاطه ذات الاجهاد الاقل ويجب ضمان تكامل النوعين والتنسيق بعمل احتياطات خاصه لضمان الاندماج بين النوعين جيدا - ويجب ان يتم ذلك الاندماج او التداخل خارج المنطقة العظمي في القص

    الطريقة الثانيه ان يتم اعتماد الخرسانه ذات الاجهاد الاقل ( خرسانة البلاطه ) مع تعويض الفارق بالتسليح الراسي والعرضي ( كانات حلزونيه ) المطلوب لذلك

    الطريقه الثالثه وتستخدم في حالة الاعمدة الداخليه فقط والتي تكون محاطة باربع كمرات ثابته العمق تقريبا او بلاطات .

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [39]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    اللي انا فهمته يا باشمهندس حسان الاتي
    ان لو خرسانة العمود اكبر من اخرسانة البلاطه او الكمرة بنسبة 40% زيادة فهناك ثلاث طرق لمواجهة ذلك
    الطريقه الاولي ان يتم صب خرسانة العمود عند تفاطع البلاطة مع العمود ويجب ان تمتد 60سم داخل البلاطه من وجه العمود ( يعني المفروض يصب جزؤ اكبر من ابعاد العمود ب60 سم ) ويجب ان يتم ضمان صب الخرسانه ذات الاجهاد الاعلي (خرسانة العمود) اولا قبل خرسانة البلاطه ذات الاجهاد الاقل ويجب ضمان تكامل النوعين والتنسيق بعمل احتياطات خاصه لضمان الاندماج بين النوعين جيدا - ويجب ان يتم ذلك الاندماج او التداخل خارج المنطقة العظمي في القص

    الطريقة الثانيه ان يتم اعتماد الخرسانه ذات الاجهاد الاقل ( خرسانة البلاطه ) مع تعويض الفارق بالتسليح الراسي والعرضي ( كانات حلزونيه ) المطلوب لذلك

    الطريقه الثالثه وتستخدم في حالة الاعمدة الداخليه فقط والتي تكون محاطة باربع كمرات ثابته العمق تقريبا او بلاطات .
    أخي الكريم محي
    فهمك بشكل عام لما جاء في الكود الأمريكي صحيح وهو يتماشى مع مشاركاتي السابقة التي ركزت على الحالة الأعم وهي الحالة الأولى, وأن الفرضيات المطروحة من قبل بعض الأخوة بنقل الحمولات الى مساحات أكبر غير دقيقة

    0 Not allowed!



  10. [40]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    شكرا على التوضيح من الاخ المهندس محى والمهندس حسان على ان كلامى لم يكن من ضرب التخيل
    عزيزى المهندس حسان لقد اشرت الى ان الراى الثانى فى كتابى بانه لاصحة له فى الاكواد وتفضلت سيادتكم بعرض aci318 وتفضل الاخ المهندس محى بشرح الفقره وقد تكون موازيه للراى التانى فى مقالى
    شكرا على تواصلكم ومجهوداكم الوفير

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML