دورات هندسية

 

 

سؤال عن اتصال السقف بالاعمده

صفحة 1 من 8 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 73
  1. [1]
    الصورة الرمزية samersss
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً

    عضو شرف

     وسام الشكر

      وسام كبار الشخصيات


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0

    سؤال عن اتصال السقف بالاعمده

    السلام عليكم ورحمه الله

    الان عند اتصال السقف بالاعمده
    تكون مقاومة السقف مثلا 30 ميجا باسكال
    والاعمدة العلوية والسفليه 50 ميجا باسكال

    هل تتاثر الوصله الواقعه بين السقف والعمود باختلاف هذه المقاومات ؟؟

    مع تحياتي
    سامر

  2. [2]
    سلامعي
    سلامعي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخ العزيز،
    بسبب كون الخرسانة تحت الاعمدة في السقف محصورة (confined) وخصوصا بالنسبة للاعمدة الداخلية، يكون تحملها للانضغاط اكبر لانها تحت اجهاد ضغط ثلاثي الاتجاه (triaxial compressive stress state).
    النسبة الاعتيادية المقبولة في هذه الحالة هي: مقاومة خرسانة السقف=0.7*مقاومة خرسانة العمود.
    بالنسبة للاعمدة الخارجية وتلك في الاركان فان بالامكان زيادة الحصر عن طريق وضع تسليح حلزوني (helical reinforcement) في السقف اسفل العمود.

    مع التقدير.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samersss مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله

    الان عند اتصال السقف بالاعمده
    تكون مقاومة السقف مثلا 30 ميجا باسكال
    والاعمدة العلوية والسفليه 50 ميجا باسكال

    هل تتاثر الوصله الواقعه بين السقف والعمود باختلاف هذه المقاومات ؟؟

    مع تحياتي
    سامر
    أخي الكريم samersss
    عندما تكون متطلبات التصميم خرسانة لبلاطة السقف وجسورته ذات مقاومة اصغر من خرسانة العمدة, فهذا يقتضي أن تصب الأجزاء من الأعمدة المشتركة مع السقف بخرسانة مقاومتها مماثلة للأعمدة, وعادة يبدا طلب الخرسانة الأكبر مقاومة وتصب الأجزاء من الأعمدة ومباشرة بعدها تطلب الخرسانة المناسبة للسقف, واذا اختلطت خرسانة الأعمدة بخرسانة السقف في المنطقة المحيطة بالأعمدة فلا ضير في ذلك شرط املاء كل الأجزاء العائدة للأعمدة بالخرسانة المناسبة لها "ذات المقاومة الأعلى" وقد نفذنا كثيرا من الأبراج في الامرات وفي قطر واماكن أخرى بهذه الشروط , وأضرب أمثلة, أنه حصل أن تم صب بعض أجزاء الأعمدة في أحد الأسقف بخرسانة مماثلة للسقف عن طريق الخطأ , فأوقفنا الاستشاري " وهو شركة عالمية ذات مستوى" عن متابعة العمل حتى تقدمنا بتحليل كامل للبرج يثبت أن الاجهادات في الأعمدة المذكورة ضمن حدود تحمل الخرسانة المصبوبة فعلا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    فؤاد الليمونى
    فؤاد الليمونى غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية فؤاد الليمونى


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 707
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    جزى الله الجميع خيرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اعتقد انه فى التنفيذ العملى يصعب صب رقاب الاعمده منفصله عن بلاطه السقف وفى الغالب يتم صب هذا الجزء مع السقف اتمنى ان يثرى الاخوه النقاش بالردود وخاصه الاخ محى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdfred مشاهدة المشاركة
    اعتقد انه فى التنفيذ العملى يصعب صب رقاب الاعمده منفصله عن بلاطه السقف وفى الغالب يتم صب هذا الجزء مع السقف اتمنى ان يثرى الاخوه النقاش بالردود وخاصه الاخ محى
    أخي الكريم mhmdfred
    الموضوع ليس صعبا كما تتصور والمطلوب مجرد البدء بصب هذه الرقاب قبل صب أي جزء ىخر من السقف وملئها حتى اعلى نقطة في السقف, ومن واقع التجارب الطويلة فقد نفذناها في عشرات الأبراج.
    ومن الناحية التصميمية العقدة عند السقف "اي بين العمود والجسور" هي أكثر نقطة في العمود تتعرض لاجهادات بسبب كون العزوم أعظمية فيها "العزوم الناتجة عن الحمولات الأفقية بأنواعها اضافة للعمل الاطاري" وعادة الفرق في مقاومة الخرسانة المطلوبة للأعمدة عن البلاطات كبير " 60 ل 40 أو 50 ل 30 نيوتن للمليمتر المربع" بحيث ان كل تأثيرات الحصر التي قد تبدر للذهن لنتغطي الفرق

    0 Not allowed!



  7. [7]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    ولمزيد من التأكيد, آخر تجربة لنا في هذا المجال كانت قبل أسبوع واحد فقط

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    نعم مهندس حسان
    ولكن عادة فى مصر تكون الهيكل متكامل من نفس مقاومة الخرسانه المطلوبه
    ولا يكون إلا فى المشاريع الخاصه جدا
    وفيها كما ذكر المهندس حسان يتم صب الرقابى بالخرسانه المطلوبه للأعمده قبل صب ما حولها من بلاطة السقف

    جزاك الله خيرا م.سامر
    وبارك فيك مهندس حسان

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [9]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخ الكبير م حسان اتفق مع حضرتك انه الموضوع ليس بالصعوبه المطلقه فى التنفيذ ولكن انا بتكلم فى فرق اجهاد للخرسانه فى حدود 5 نيوتن للمم2 بين السقف والاعمده بس انا عايز ارجع لكلام الاخ سلامعى انه فى الاعمده الداخليه ممكن ان يصل الفرق بين خرسانه السقف والاعمده الى 30% وعايز اسمع راى حضرتك وباكد على النقطه اللى حضرتك اثرتها بخصوص اهميه الجزء المشترك بين العمود والكمره فى مقاومه القوى الافقيه lateral pressure

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdfred مشاهدة المشاركة
    الاخ الكبير م حسان اتفق مع حضرتك انه الموضوع ليس بالصعوبه المطلقه فى التنفيذ ولكن انا بتكلم فى فرق اجهاد للخرسانه فى حدود 5 نيوتن للمم2 بين السقف والاعمده بس انا عايز ارجع لكلام الاخ سلامعى انه فى الاعمده الداخليه ممكن ان يصل الفرق بين خرسانه السقف والاعمده الى 30% وعايز اسمع راى حضرتك وباكد على النقطه اللى حضرتك اثرتها بخصوص اهميه الجزء المشترك بين العمود والكمره فى مقاومه القوى الافقيه lateral pressure
    أخي الكريم mhmdfred
    عادة عندما يطلب المصمم فرق بين نوعية الخرسانة في البلاطات والأعمدة يكون الفرق أكبر كثيرا من 5 نيوتن للميليمتر المربع, والفرق عادة لا يقل عن 20 نيوتن للميليمتر المربع, والا لا داعي لعمل أي فرق, وعادة يطلب المصمم مقاومة عالية لخرسانة الأعمدة للحفاظ على مقاطع أعمدة نسبيا ليست كبيرة أما البلاطات والجسور فالمقاومة العالية "وهي مكلفة" ليست عاملا أساسيا فيها , طبعا في الأبنية قليلة الارتفاع لا داعي لذلك , وهي عادة تجرى في الأبنية العالية والتي تتعرض فيها العناصر الشاقولية "أعمدة وجدران" لحمولات كبيرة جدا

    0 Not allowed!



  