دورات هندسية

 

 

الي خبراء ال Safe ؟؟

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 23
  1. [11]
    شريف محمود محمد
    شريف محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    منتظر اجابتك مهندس حسان 2

    0 Not allowed!



  2. [12]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف محمود محمد مشاهدة المشاركة
    منتظر اجابتك مهندس حسان 2
    أخي الكريم شريف محمود محمد
    كما سبق وذكرت في المشاركتين السابقتين تحتاج لمعرفة الهبوط المتوقع في الوتد نتيجة الحمولة التي ذكرتها لتتمكن من اتخاذ قرار كيف ستدخل المعطيات في ال csi safe :
    فاذا كان الهبوط صغير جدا فيمكن بتقريب مقبول معاملة الأوتاد وكأنها أعمدة عادية أما فيما لو كان الهبوط ذا قيمة لا يستهان بها "ولكن ضمن الحدود المقبولة" فيمكن تحديد الـ spring constant من العلاقة بين الحمولة والهبوط حسب تعريف spring constant

    0 Not allowed!



  3. [13]
    شريف محمود محمد
    شريف محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مهندس حسان 2 - لو كان الهبوط 5 سم كيف يمكن حساب Spring Constant وحمولة الخازوق 50 طن ؟
    ارجو الاجابة

    0 Not allowed!



  4. [14]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف محمود محمد مشاهدة المشاركة
    مهندس حسان 2 - لو كان الهبوط 5 سم كيف يمكن حساب Spring Constant وحمولة الخازوق 50 طن ؟
    ارجو الاجابة
    الأخ الكريم شريف محمود محمد
    الـ spring constant بالتعريف هو القوة اللازمة لاحداث هبوط واحدي وبالتالي تكون قيمته هي ناتج قسمة الحمولة على الهبوط مع مراعاة الواحدات

    0 Not allowed!



  5. [15]
    شريف محمود محمد
    شريف محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يعنى = 50/.05 = 1000 ولا يوجد اعتبارات للقطر او طول الخازوق واية هى الحدود المسموحة
    معلشى انا باتقل عليك مهندس حسان2

    0 Not allowed!



  6. [16]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف محمود محمد مشاهدة المشاركة
    يعنى = 50/.05 = 1000 ولا يوجد اعتبارات للقطر او طول الخازوق واية هى الحدود المسموحة
    معلشى انا باتقل عليك مهندس حسان2
    الأخ الكريم شريف محمود محمد
    صحيح في حال اعتماد واحدات الطن متر
    أما قطر الوتد فيجب ادخال عنصر آخر " area-column " سماكته 5 أضعاف سماكة بلاطة الحصيرة المدروسة في نفس موقع الوتد حتى يتمكن السيف csi safe من أخذ قطر الوتد بالاعتبار عند حساب المجازات "spans" الفعلية

    0 Not allowed!



  7. [17]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    يجب أن الفت انتباهك أن الهبوط اللذي ذكرته "5 سم" غير مقبول في كثير او معظم الحالات, وأنا ناقشت فقط مبدأ طريقة الادخال

    0 Not allowed!



  8. [18]
    شريف محمود محمد
    شريف محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    يجب أن الفت انتباهك أن الهبوط اللذي ذكرته "5 سم" غير مقبول في كثير او معظم الحالات, وأنا ناقشت فقط مبدأ طريقة الادخال
    كتر الف خيرك - ممكن تكمل جميلك وتقولى اية هى الحدود المسموح بيها

    0 Not allowed!



  9. [19]
    شريف محمود محمد
    شريف محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    منتظر اجابتك مهندس حسان2

    0 Not allowed!



  10. [20]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف محمود محمد مشاهدة المشاركة
    منتظر اجابتك مهندس حسان2
    أخي الكريم شريف محمود محمد
    الهبوط المقبول يتعلق بعوامل معقدة وكثيرة منها نوع طبقات التربة اللتي سيعمل الوتد ضمنها وقطر الوتد وتباعد الأوتاد عن بعضها ونوعية المنشأة التي ستحملها هذه الأوتاد ومجازات الأعمدة "spans" ومتطلبات الدراسة الانشائية لها
    بشكل عام هبوط 10 مم يعتبر مقبولا لأوتاد بقياسات صغيرة او متوسطة ويزداد الهبوط مع زيادة قطر الوتد وفي النهاية متطلبات الدراسة الانشائية تحكم الهبوط الأعظمي المسموح في حالتي التحميل الآنية وطويلة الأمد .