دورات هندسية

 

 

سؤال

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    ظفراوي
    ظفراوي غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1

    سؤال

    كيف تحدد سمك الغطاء الخرساني للعناصر الانشائية في المبناء ( cover).ارجو الافادة .

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أهلاً أخي..

    بشكل عام، يؤخذ الغطاء الخرساني (بيتون التغطية) 2.5سم للعناصر الإنشائية غير المدفونة في التربة، و 5سم للعناصر الإنشائية المدفونة في التربة..

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظفراوي مشاهدة المشاركة
    كيف تحدد سمك الغطاء الخرساني للعناصر الانشائية في المبناء ( cover).ارجو الافادة .
    أخي الكريم ظفراوي
    في الصفحات المرفقة والمأخوذة عن الكود البريطاني BS8110 Part1 شرح مفصل عن الموضوع

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    ما شاء الله عليك ياباشمهندس حسان - موسوعه علميه - ربنا يباركلك ويجازيك خير

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [5]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    يرج الرجوع إلى إشتراطات الكود التابع لها منطقتك
    لأن سمك الغطاء يختلف من مكان لآخر تبعا للتعرض للعوامل الجويه بجميع أنواعها والتى تؤثر على حديد التسليح

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    أشكر للمهندس حسان على هذه المعلومات القيمة المستندة الى احد الكودات العالمية BS وكذلك اشكر المهندس سالدان والمهندس محي على التفاعل في المشاركات.
    ولي تعليق بسيط ومن واقع الخبره والملاحظات التي لاحظتها في المشاريع التي قمت بعمل الصيانة الانشائية لها.
    ففي البداية بخصوص سمك الغطاء = Cover of Steel تحدد الكودات جميعها السمك الادنى المطلوب بمعنى انه اذا زاد عن ذلك لا ضرر في ذلك وانما يحتاج الى بعض الاحتياطات اذا زادت السماكة عن حد معين( عمل شبك معدني ) .
    لقد تم عمل صيانه لثلاث موانئ بحرية Jetties كما يلي
    1- الاول ميناء صناعي انشا عام 1980.
    2- الثاني ميناء حاويات عام 1975
    3- ميناء بضائع عام 1964
    وكانت الملاحظات التالية
    1- الميناء الاول كان سماكة الغطاء بحدود 3- 4سم وبسبب استخدام الميناء الصيناعي ( اسمدة - املاح - كبريت) وتشقق سطح الخرسانه فقد كانت نسبة تغيير حديد التسليح 100% ولكامل سطح الرصيف ( بحدود 26 متر )اما بطن الرصيف من الاسفل وبسبب ارتفاعه عن منسوب الامواج Splash Zone فلم يكن هناك اي تأثر يذكر في الخرسانه.
    2- الميناء الثاني كان يستخدم لتحميل وتنزيل الحاويات كان سماكة الغطاء الخرساني 3- 4 سم كان هناك تشققات بالسطح ولكن نسبة تغيير الحديد للسطح 100 % للمنطقة المواجهة للبحر ( بعرض بحدود 2.5 متر)اما اسفل سطح الرصيف فبسبب تعرضة للامواج فقد كانت نسبة التغيير 100% ولكامل الرصيفJetty
    3- الميناء الاخير كان سماكة الغطاء الخرسانه من12.5-15 سم كان هناك تاكل في الواجهة المقابلة للبحر بعرض 2.5 متر وكانت نسبة التغيير في الحديد Zero % اما اسفل الرصيف فقد كان قريب جدا من مستوى البحر فقد كان هناك تأكل في الخرسانه وكانت نسبة التغيير في حديد التسليح لا تتجاوز 20 %.
    مما سبق يتضح ان الرضيف الاخير وبالرغم من انه الاقدم الا انه كان الاقل في تاكل الحديد ويعود ذلك الى سماكة الغطاء الخرساني ( حسب رأيي) وقد دلت فحوصات نسبة الكربون والكلورايد انها تقل جدااا ;كلما كان سماكة الغطاء اكبر حيث كنا نجد انه على عمق 7 -8 سم يكون النسب قريبة من الصفر.
    لذلك انصح بزيادة العطاء الخرسانه عما يتطلبه الكود وان يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في مرحلة التصميم خصوصا في الخرسانه تحت منسوب الارض ومعرضه للمياه الجوفية او القريبه من البحر بحيث لا تقل عن 10 سم بالاضافة لاستخدام المواد التي تساعد على تقليل الامتصاص للخرسانه.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم ظفراوي
    في الصفحات المرفقة والمأخوذة عن الكود البريطاني Bs8110 Part1 شرح مفصل عن الموضوع
    شكراً م. حسان.. أنا آسف عطيت رد سريع غير دقيق..

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    انا متفق مع المهندس رزق حجاوى فى كلامه فعلا الاكواد تعطينا قيم من المفترض لانقل عنها وعلى حسب الموقع المهندس المصمم يقرر الحدود الواجب اتخاذها
    شكرا جزيلا على الشجاعه الادبيه والعلميه للمهندس ابو الحلول مع العلم بان اجابتك صحيحه 100% ولكن كانت محتاجه اضافة شرح للحاله

    0 Not allowed!



  9. [9]
    أحمد عصام الدين
    أحمد عصام الدين غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أحمد عصام الدين


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 1,042
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 2
    مشكور وجزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    أشكر مداخلة الأخ رزق حجاوي القيمة والأخوة عبد العزيز جمل وأبو الحلول والأخ محي اللذي أعطاني أكثر مما استحق في تعليقه الرقيق. وأريد أن أوضح أن جميع الكودات بما فيها البريطاني تعطي الحد الأدنى للتغطية وفي حالات مختلفة وتطلب زيادتها عند تعرض سطح البيتون لظروف تسبب سرعة في تىكل التسليح, ولو قرأنا كل ما جاء في الصفحات المأخوذة عن الكود البريطاني لوجدنا ذلك مذكورا بوضوح وفي النهاية الكود يعطي مؤشرات أساسية مأخوذة عن خبرات السنوات الماضية وتبقى مسؤولية القائمين على العمل في كل موقع معرفة ما يجب أخه من الكود والانطلاق منه
    مع تحياتي لجميع الأخوة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML