    سيدأحمد
    سيدأحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذنا الفاضل /المهندس محمد علام
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته و كل عام و انتم بخير
    من خلال عملى كمهندس مشرف على تنفيذ على أعمال شبكات الاتصالات بأحد الفنادق فى مصر و من خلال المناقشات و زيارات المتخصصين فى هذه الاعمال كل فى تخصصه مثل
    1- أعمال شبكات التليفونات (السنترال الرئيسى )
    2- شبكة المعلومات الخوادم و محطات العمل
    3- شبكة التلفزيون ( master antena cabel tv (MATV
    4- شبكة النظام الصوتى
    5- شبكة الانذار عن الحريق
    و جميع هذه الانظمة متصلة معاً فيما بينها و كل المخختصين بهذه الانظمة اجمعوا ان تكون مقاومة الارضى يجب الا تزيد عن 0.5 اوم فقط كما طلبوا ان تكون شبكة الارضى الخاصة بهذه الانظمة منفصلة عن شبكة الـPower - انا اتكلم عن شبكة الارضى الموصلة بأجسام معدات التيار الخفيف اى انه يجب ان تكون لها بارات ارضى منفصلة و لا تعمد على بارات الارضى الموجودة بلوحات الكهرباء المغذية لها - فى حين ان مقاومة الارضى الموصفة من خلال استشارى اعمال الكهرباء لشبكة التغذية للكهرباء بالمطابخ ولجميع انحاء الفندق بين 3 و 5 اوم و من هنا بدأت اطرح السؤال عن المرجع reference لتحديد المقاومة لشبكات التيار الخفيف وكيفية توصيفه و كيفية عملها و ....الخ
    و شكراً للمتابعة و الجهد

    0 Not allowed!



  2. [12]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    أخي العزيز سيدأحمد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي لي تعليق بسيط وهو هل سألت المختصين على أي مرجع أعتمدوا؟
    هل إعتمدوا على كود أم على توصيات الشركة الصانعة
    من وجهة نظري أن الإنسان يجب أن يعتمد على الإثنين معا وبالنسبة للوصل بينها فالذي أفهمه من المواصفات هي أنه دائما يجب وصل جميع أنواع التأريض مع بعض حتى يتجنب الإنسان جهد الخطوة وجهد اللمس Step and touch voltage ولكن حتى نضمن أن يكون تأريض التيار الضعيف نظيف Clean Earth نضع Surge Arrester عند توصيل تأريض التيار الضعيف بـقضيب التأريض العام
    Equipotential Bonding And Disconnecting Switch

    0 Not allowed!



  3. [13]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى العزيز ســيد أحمـد

    عمـل أرضـى منفصـل لشــبكات الإتصــالات هـو قمــة المأســاه.

    فأخواننــا الذين اصـروا علـى هـذا الموضوع امكانياتهم متواضـعه.

    إذا كان هـذا المبنــى مزود بنظـام مانعـة صــواعق ، فمــع أول صاعقـه بســيطه تصيب هذا المبنــى ســتحترق جميــع الأنظمـه الموصله علـى هـذا الأرضـى المنفصل.

    وقد حدث بالفعل فى أحد المبانى الهامه بمصـر وطبعـا لم يفســر أحد ما حدث أو وضـع حلولا للمشــكه الا العبد لله أثناء أجازتى ديسـمبر الماضـى.

    (معلومه ظريفه: استشــارى المشـروع هو هندســة القاهره - ايه رأيك).

    لما أشـوفك حاقولك التفاصيل ، وإذا كنت مســتعجل يمكننـى تحقيق اتصال بينك وبين أحد الزملاء وهو مهندس هذا المشـروع والذى قمت بتدريبه أثناء أجازتـى.

    أخى سـيد . . . الزميل عزت فـى رده عاليـه كاتب كلمـة equipotenital conductor إشــتغل عليها حتوصل للحل.

    أما عن كون الأرضـى نصف أو خمســه أو 10 أوم فأرجوا ان تفكـر فى السـؤال التالـى:

    الطائره فـى الســماء والقمـر الصناعى فـى الفضـاء .. كام مقاومـة الأرضـى بتاعـهم؟

    شـفت أنا زنقتك إزاى.

    تحياتـى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    سيدأحمد
    سيدأحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخى العزيز / عزت 76
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و كل عام و انتم بخير
    أشكرك على ردك الذكى جداً حين قلت انهم ربما اعتمدوا على توصيات الشركات المصنعة و على هذا الاساس قمت بطرح سؤالى عن الكود و المواصفات حتى يكون لدى الاثنان معاً كما ذكرت فى رسالتك السابقة
    أكرر شكرى
    و ارجو المتابعة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    سيدأحمد
    سيدأحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذنا الفاضل /المهندس محمد علام
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    معذرة ان لم اكون قد فهمت مغذى سؤالك السابق و لكن ما فهمته انه اذا كان كل نظام أرضى منفصل عن الاخر فان المقاومة ستكون المقاومة فى النهاية كبيرة جداً
    مش كده و لا ايه

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ساره ابوتايه
    ساره ابوتايه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكووووووووووووووووووووووووووووور

    0 Not allowed!



  7. [17]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى ســيد أحمد

    انت قربت مـن بيت القصيـد ، عايزين نفهـم ليــه .

    كما نصحتك .. دور على كلمـة equipotenial conductor سـواء فـى الكود أو كتالوجات الشـركات المصنعه لمعدات واكسسوارات الأرضـى... حتوصل ان شــاء الله.

    وبرضـه ماجاوبتش على سـؤالى:

    الطياره فـى الســماء والقمـر الصناعـى فـى الفضــاء ، ماهى مقاومة الأرضـى بتاعهم ؟؟؟

    أجاوب أنــا . . . أعتقـد أنها كام مليون أوم . . . موش كده والا ايــه ؟ مع العلم ان كل منهما مليان انظمة اتصــالات وتحكم وبلاوى زرقه (تجسس وخلافه) .. تقدر تقوللى فين الأرضـى بتاعهم اللى قيمته نصف أوم.

    موش قلت لك سـابقا ان اللى يطلب هذا الطلب " حجة البليد " وهى حجه لعجزهم عن إصلاح أى عطل أو تفسير أى ظاهره غريبـه.

    مثل الأطبــاء اليومين دول... اذا عجزوا عن تشخيص أى مرض يكون التشخيص " حســاســيه " أو " تحسس " بلغة إخواننا العرب.

    شد حيلك ، حتوصل بإن الله

    تحياتى

    0 Not allowed!



  8. [18]
    سيدأحمد
    سيدأحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذنا الفاضل/المهندس محمد علام
    السلام عليكم و رحمة الله
    شكراً لتو ضيحك االصورة بالنسبة لسؤالك السابق و كل مشاركة جديدة تشوقنا لرؤياك بالقاهرة عن قريب ان شاء الله

    0 Not allowed!



  9. [19]
    أســـ العراق ــــد
    أســـ العراق ــــد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور أخي العزيز
    تحياتي

    0 Not allowed!



  10. [20]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    الزملاءالأعـــزاء

    خلاصــة العلم

    مين قال إن الأرض جهدها صـفرا

    مين قال إن مقاومـة الأرض صـفرا

    احنا اللى افترضنــــــــا

    يا حضـــرات . . . . الأرض reference لا اكثر ولا أقل.

    أخى ســيد أحمـد بصفتك مهندس اتصــالات . . . ما معنــى كلمة common ground .

    وأنا أختلف مـع جميع الزمـلاء فـى الفرق بين كلمتـى grounding و earthing .

    Grounding :

    وتعنـى بالنســبة لـى توصيــل جميع شــاسيهات الأجهزه والأنظمــه الموجوده بأى مبنـى ببعضها البعض لتصـبح هذه الشـاسيهات reference واحد (دون توصيلها بأى بئر أرضـى) , وهى نفس حالة الطائره والقمر الصناعى.

    أما الـ Earthing :

    فتعنى نفس الـ Grounding المذكور عاليه ولكن بتوصيله ببئر أرضــى.

    منتظـر تعليقات الزملاء على هذا التفســير

    والغريب فـى الأمر أن كلمة earthing غير موجوده بقاموس اللغه الإنجليزيه ، والوورد دايما يطلعها غلط ويعرض بدلا منها earthling باضافة حرف L .

    تحياتـى

    0 Not allowed!



  