    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    الاخ اسلام / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالنسبة للسؤال الاول
    فعلا الميد تسليحها متساوي من الجهتين لاحتماليه حدوث هبوط نسبي غبر متوقع مكانه مما لا يؤدي الي تحديد مكان مناطق الشد والضغط الناتجه عن ذلك بالاضافه الي تاثير الاحمال الواقعه عليه والتي من المعلوم طريقة تاثيرها
    لذلك يتم الوصل للحديد بنفس المفهوم - يعني نوصل في اي مكان مع اعتبار الوصلات كلها في مناطق الشد مع الالتزام بالكود المتبع في تحديد اقصي نسبه حديد يتم وصلها في المكان الواحد وان كنت افضل الا تزيد عن ثلث الاسياخ - ولو تلاحظ ها تلاقي عندك مرونه لانك ممكن تستخدم السيخ بكامل طوله يعني ممكن سيخ واحد يمر في باكيتين او ثلاثه بدون احتياجه لوصلات
    ولو قدرت تبعد عن الثلث الاوسط للكمرة وكذلك السدس المجاور للعمود من الجهتين ( الاماكن المتوقع حدوث اقصي عزوم موجبه او سالبه في كلا الحالتين ) بحيث انه لا يكون هناك وصلات لا علوي ولا سفلي في تلك الاماكن بدون تهدير في الحديد يبقي خير وبركه - ماقدرتش يبقي ولا يهمك مافيش مشاكل - وطبعا ما توصلشي في مكان واحد سفلي وعلوي

    وبالنسبة للسؤال الثاني

    لو حبينا نعيد السؤال بصيغه اخري ونقول هل لو تم رص الحديد في البلاطات والحوائط بخلاف الرسومات يعني عملنا الفرش في الاتجاه الطويل مثلا وعملنا الغطا في الاتجاه القصير بخلاف ماهو متعارف غالبا فما تاثير ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    الفرق ان عمق القطاع الفعال في الاتجاه القصير قل بقيمة تخانه الحديد بعكس حسابات المصمم والقطاع في الاتجاه الطويل زاد مع ثبات نفس نسبة الحديد فاصبح امن اكتر -

    يعني مثلا لو عندي قطاع بلاطه مسطحه سمكها 30 سم وتسليحها في الاتجاهين 20 مم كل 20 سم لو خدنا قطاع في الاتجاه القصير ها نلاقي ان العمق هو 30 مطروح منه الغطا الخرساني وليكن 3سم ومطروح منه 1 سم - مركز الحديد يعني يبقي العمق الفعال للقطاع في الاتجاه القصير 26 سم - وده العمق اللي المصمم حسب عليه حساباته في هذا الاتجاه القصير
    اما الاتجاه الاخر فيكون العمق القعال للقطاع هو نفس العمق للاتجاه القصير مطروحا منه تخانة الحديد القصير يبقي 24 سم - وده العمق اللي المصمم حسب عليه حساباته في هذا الاتجاه االطويل

    لو احنا بقي غيرنا في الموقع خلافا للرسومات وحطينا الفرش مكان الغطا والغطا مكان الفرش ها تصبح النتيجه ان الاتجاه القصير اصبح عمقه 24 بعد ماكان المصمم عامل حسابه علي 26 سم عمق فعال - ودي لازم تتراجع لانها ممكن تفرق وممكن لا - يعني ممكن تحتاج حديد اكتر او لا
    اما الاتجاه الاخر فاصبح اكثر امانا حيث ان الحديد ثابت كما بالرسومات ولكن القطاع زاد واصبح 26 سم بعد ما كان مفروض 24


    م محيي الدين محمــــد



    إجابه موضحه وسليمه 100%
    أكثر من رائع يا هندسه والله

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  2. [12]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    لما رجعت الآن للإستفسار السابق من قبل المهندس السائل
    فهمت يعنى ايه
    بيرمى مشاكل وبيوقع الناس فى بعض
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [13]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    واخد بالك يا باشمهندس محمد هو رمي السؤال ومش ها يشارك تاني الا بعد عيد الفطر وعليك خير هههههههههههههههههه
    مهندس محي ,, اكتشف فيك روح المرح في كل مشاركة جديدة لك ,,,,, بس عيد الفطر,,,,,,ههههههههه!!!

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  4. [14]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوة الكرام
    أنا أتفق تماما مع كل التفاصيل التي تفضل بها الأخ محمد زايد ولا حاجة لتكرارها وذلك بالنسبة للسؤال الأول,
    اخي الكريم المهندس حسان / الكثير مما جاء في مشاركتي اعلاه قد ورد في مشاركتك في الموضوع السابق بارك الله فيك .

    أما السؤال الثاني فهناك عدة حالات:
    الأولى أن يكون الجدار الاستنادي يعمل كساند للتربة فقط دون أي حمولات شاقولية من الأسقف ولا يوجد له أي مساند متعامدة معه "كجدران أخرى متعامدة معه" وفي هذه الحالة يجب أن يكون التسليح الشاقولي هو الطبقة الأولى والأقرب الى وجه الخرسانة
    وهنا نتكلم عن الجدران الاستنادية / وليس عن جدران القص shear wall ..

    والحالة الثانية اذا كان الجدار مماثل للأول اضافة لكونه يحمل حملات شاقولية ذات قيمة ملحوظة فيجب أن يكون التسليح الشاقولي هو الطبقة الثانية" من نفس مبدأ تسليح الأعمدة لمنع تحنيب التسليح الشاقولي واشتراطات تباعد التسليح الشاقولي تكون مختلفة
    والخحالة الثالثة ان يكون الجدار الاستنادي مماثل للأول مع وجود جدران متعامدة معه تعمل كمساند له وفي هذه الحالة يعمل الجدار باتجاهين ويكون التسليح حسب الأبعاد وطريقة العمل
    وربما هناك حالات متعددة أخرى تدرس كل منها حسب وضعها
    في هذه الحالة هل ان الوضع مشابه لجدران القص التي تقاوم الاحمال الافقية من الرياح والزلازل بالاضافة الى قوى راسية من المبنى ؟ والتي ممكن ان تكون بالحالتين الثانية والثالثة .

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  5. [15]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    فى رأى أن هذه أهم مافى الإجابات

    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ما هو يا صديقي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ...هههه

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  6. [16]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم المهندس حسان / الكثير مما جاء في مشاركتي اعلاه قد ورد في مشاركتك في الموضوع السابق بارك الله فيك .


    وهنا نتكلم عن الجدران الاستنادية / وليس عن جدران القص Shear Wall ..


    في هذه الحالة هل ان الوضع مشابه لجدران القص التي تقاوم الاحمال الافقية من الرياح والزلازل بالاضافة الى قوى راسية من المبنى ؟ والتي ممكن ان تكون بالحالتين الثانية والثالثة .
    أخي الكريم محمد زايد
    نستطيع أن نقول ان الوضع هنا " من حيث توزيع التسليح بمواضعه " مشابه لحالة جدران القص التي تحمل حمولات شاقولية اضافة للحمولات الجانبية "اذا استثنينا التسليح في اطراف جدران القص", واستغلها مناسبة لتصحيح الخطأ الكتابي في مشاركتي السابقة:
    مبدأ تسليح الأعمدة لمنع تحنيب التسليح الشاقولي واشتراطات تباعد التسليح الشاقولي تكون مختلفة
    يجب ان تكون: اشتراطات تباعد التسليح الأفقي "وليس الشاقولي" مختلفة, اذ في حالة وجود قوى شاقولية يجب تحقيق شروط منع تحنيب القضبان الشاقولية بربطها افقيا بقضبان عرضية بمسافات لا تزيد عن حد معين طحسب الكود المتبع"
    صحيح نحن نتكلم عن الجدران الاستنادية ولكن في كثير من الحالات تكون هذه الجدران الاستنادية تستعمل كجدران حاملة لسقف قبو أو أكثر مثلا وفي بعض الحالات كذلك يكون في داخل هذا القبو جدران "ربما تكون جدران قص" متعامدة مع الجدران الاستنادية, وهي الحالة الثالثة التي ذكرتها
    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  7. [17]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    مهندس محي ,, اكتشف فيك روح المرح في كل مشاركة جديدة لك ,,,,, بس عيد الفطر,,,,,,ههههههههه!!!
    اشكرك يا باشمهندس محمد - بس هو فعلا المهندس اسلام - جزاه الله خيرا- بيرمي المشكله ويبعد لحد ما يشوف المعركة ها ترسي علي ايه ولو لاحظت تلاقيه بدء المشاركه دي بالاتي


    [quote=اخوانى الاعزاء استكمالا لموضوع السملا او الميد عندى سؤال [/quote]

    وارجو ان المهندس اسلام ما يزعلشي من الكلام ده - احنا بنهزر يا باشمهندس اسلام علشان نخفف من تاثير المناقشات العلميه والعمليه المجهده ذهنيا احيانا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [18]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم محمد زايد
    نستطيع أن نقول ان الوضع هنا " من حيث توزيع التسليح بمواضعه " مشابه لحالة جدران القص التي تحمل حمولات شاقولية اضافة للحمولات الجانبية "اذا استثنينا التسليح في اطراف جدران القص", واستغلها مناسبة لتصحيح الخطأ الكتابي في مشاركتي السابقة:
    مبدأ تسليح الأعمدة لمنع تحنيب التسليح الشاقولي واشتراطات تباعد التسليح الشاقولي تكون مختلفة
    أهلاً م. حسان..

    باعتقادي أن الجملة الأولى هي الأدق، ولا داعي للتصحيح..
    حيث أن المقارنة في مشاركتك الأولى كانت من حيث استناد البلاطات على الجدار الاستنادي.. وأعتقد أنه عندما يساهم الجدار الاستنادي في مقاومة الأحمال الأفقية (أي عندما يعمل كجدار قص) فلا يتأثر ذلك باستناد البلاطات (من وجهة نظر أي الشبكتين هي الأقرب للخارج)..
    أما إذا كان الجدار الاستنادي لا يساهم في تحمل جزء من الحمولات الأفقية، فلا يمكن مقارنته مع جدار القص، حيث أن جدار القص يقاوم الحمولات الشاقولية بالإضافة للحمولات الأفقية (في مستويه)، بينما الجدار الاستنادي يقاوم كل من الحمولات الشاقولية (في حالة استناد البلاطات عليه) والحمولات الأفقية (المتعامدة مع مستويه).. لذا أعتقد أن ما أشرت إليه في مشاركتك الأولى هو العبارة الأدق:
    من نفس مبدأ تسليح الأعمدة لمنع تحنيب التسليح الشاقولي واشتراطات تباعد التسليح الشاقولي تكون مختلفة

    0 Not allowed!



  9. [19]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    السلام عليكم الف شكر على هذه الاجابات القيمة بس انا لحقت ارد اهه قبل عيد الفطر مش بعده اجابات مميزة ووافرة من مهندسين اكفااااااء الصراحة
    بس واالله انا كان عندى مشكلة فى جهاز الموقع ولم اكن متصل بالنت وانا فعلا موافق على هذه الاجابات بس فعلا الاسئلة دى هى فعلا ساعات بيقعوا فيها مهندسين كتير وانا من ضمنهم
    انا عندى سؤال اخر بس بجد مش بوقع حد فى اى حاجة
    1- انا عندى لبشة مسلحة بس فيها جزء من المبنى جاى بشطرة من احد الاجناب والسؤال هنا هل عند رص حديد التسليح هل ارصه فى التجاهين الافقى والرأسى واجى عند المنطقة المائلة وارص الحديد مائل وموازى للجزء المائل ولا اسأل المهندس المصمم وهل تفرق معانا انشائيا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أهلاً م. حسان..

    باعتقادي أن الجملة الأولى هي الأدق، ولا داعي للتصحيح..
    حيث أن المقارنة في مشاركتك الأولى كانت من حيث استناد البلاطات على الجدار الاستنادي.. وأعتقد أنه عندما يساهم الجدار الاستنادي في مقاومة الأحمال الأفقية (أي عندما يعمل كجدار قص) فلا يتأثر ذلك باستناد البلاطات (من وجهة نظر أي الشبكتين هي الأقرب للخارج)..
    أما إذا كان الجدار الاستنادي لا يساهم في تحمل جزء من الحمولات الأفقية، فلا يمكن مقارنته مع جدار القص، حيث أن جدار القص يقاوم الحمولات الشاقولية بالإضافة للحمولات الأفقية (في مستويه)، بينما الجدار الاستنادي يقاوم كل من الحمولات الشاقولية (في حالة استناد البلاطات عليه) والحمولات الأفقية (المتعامدة مع مستويه).. لذا أعتقد أن ما أشرت إليه في مشاركتك الأولى هو العبارة الأدق:
    أخي الكريم أبو الحلول
    أنا معك فيما تقول في الحالات التي ذكرتها, ولكنني قصدت في التصحيح أن الجدار الاستنادي اذا كان يقاوم اضافة لدفع التربة الأفقي قوى شاقولية من الأسقف المختلفة " دون وجود قوى أفقية من الزلازل أو الرياح أو معها" فان تسليح الجدار الأفقي يصبح له مهمة أخرى هي ربط قضبان التسليح الشاقولي لمنعها من التحنيب "نفس مبدأ تسليح الأعمدة" , وأشكرك لمداخلتك لأنها زادي في الايضاح وذكر حالة جديدة والحالات كثيرة كما ذكرت يجب دراستها حسب الواقع
    وشكرا لك