    لمهندسين يورك

    اخواني مهندسين شركة يورك

    طلب مني صيانة لماكينة YCAS

    كانت مشكلتها الكباسات بتفصل High Deferential Oil Pressure
    والماكينة راكبة من اقل من سنة
    يعني ملحقش فلتر الزيت يبقي محتاج تغير
    هي 3 كباسات والثالثة بيفصلوا علي نفس الـــAlarm
    المهم ان الماكينة مفيهاش محبس علي الــSuction

    السوال هو
    1) لوحد عنده كتالوج للماكينة فيه Troubleshooting والتشغيل والصيانة لاني مش لاقيه خالص علي النت

    2) هل ممكن اعمل Pump Down عن طريق قفل محبس الــ Discharge والــSolenoid valve ؟؟؟؟!!!

    3) هل في حل بحيث اني ااجل الشغل في الماكينة للشتاء؟

    مع ملاحظة ان الماكينة شغالة بفريون R407C

    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    mamhood
    mamhood غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا اخي الكمبرسير نوع سكرو من الجديد الاسود ؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عاشق الروح
    عاشق الروح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عاشق الروح


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 0
    ايوه
    هو موديل السنه الي فاتت

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عاشق الروح
    عاشق الروح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عاشق الروح


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 0
    اخوانى
    ارجو الاهتمام

    0 Not allowed!



  5. [5]
    خادم محمد
    خادم محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية خادم محمد


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 434
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 4
    excellent

    0 Not allowed!


    قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( مثل المؤمن مثل النحلةإن أكلت أكلت طيباً و إن وضعت وضعت طيباً )

  6. [6]
    مهندالمهندس
    مهندالمهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مهندالمهندس


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي العزيز ممكن تعطينا مواصفات الجهاز حتى نجد لك الكاتالوج الخاص به
    ارجو ان تدخل على الرابط المرفق اتمنى ان ينفعك
    http://pdfdatabase.com/ycas-york-chiller-manual.html

    0 Not allowed!



  7. [7]
    سليمان سعد الدين
    سليمان سعد الدين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 1,177
    Thumbs Up
    Received: 53
    Given: 1
    الاخ الفضل / عاشق الروح سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
    بالنسبة للتشيللر الذى تتحدث عنه أنصحك بعدم غلق خط الضغط العالى للضاغط مطلقاً .
    احب اسألك انت عاوز تعمل Pump Down ليه ؟ مشكلة التشيللر أنه يفصل Oil Pressure وهو ناتج عن الاسباب الاَتية : 1- نقص مستوى زيت التبريد بالضاغط 2- وجود سدد بفلتر الزيت داخل الضاغط
    3- طلمبة الزيت لاتعمل بشكل سليم 4- عطل فى قاطع ضغط الزيت
    تمنياتى بالتوفيق & اخوك م/ سليمان سعد الدين

    0 Not allowed!



  8. [8]
    خادم محمد
    خادم محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية خادم محمد


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 434
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 4
    the link is very imprtant

    0 Not allowed!


    قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( مثل المؤمن مثل النحلةإن أكلت أكلت طيباً و إن وضعت وضعت طيباً )

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML