    عطل مزعج بكومبريسور يونيون اير 3.25 حصان

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي عطل مزعج بكومبريسور جهاز يونيون اير سقفي 3.25 حصان
    عند قيام الكومبريسور تحدث اصوات غريبه في الجهاز (تكتكه متواصله لمدة 10 ثوان) ثم يفصل الجهاز ويبدأالتشغيل من جديد الى ان تعمل الوحده الخارجيه وتتكرر المشكله
    سؤالي ماهو سبب المشكله؟وهل احترق الجهاز ام لا؟وهل هناك حل؟
    الجهاز قدرته 3.25 حصان
    قدرته التبريديه 7.56 كيلو وات
    القدره الكهربيه 3 كيلووات
    شكرا

  2. [2]
    maxjan
    maxjan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لو التكتكة دي جاية من الكارته يبقي العيب فيها لا فيها ريلاي الكنترول بايظ دور عليه في الكارته وغيره
    اما لو الصوت طالع من الكباس اكد علي الوصلات واقرا الامبير تاني وتالت عند كل مرة بيفصل ويشتغل فيها تاني واتاكد انه كدة مظبوط ممكن يكون الامبير عالي اوفر لوود

    0 Not allowed!



  3. [3]
    القاهره الجديده
    القاهره الجديده غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا شكرا على مرورك
    ثانيا الصوت طالع من الكومبريسور
    ثالثا : هو المفروض يديني كام امبيرعند الستارت وعند التشغيل (معذرة انا لسه مبتدئ)
    رابعا : عند التشغيل (لما يقوم الكومبريسور ) يهبط الفولت بشده مع هذه الاصوات
    مع العلم شبكة الكهرباء في المنطقه عندنا لا تزال قيد الانشاء ومع ذلك جميع الاجهزه الكهربيه تعمل كالثلاجات والغسالات والسخانات الكهربيه ولكن مع هبوط في الفولت ليس بمقدار المكيف
    شكرا لمرورك مره تانيه وارجو افادتي بخصوص:
    1 هل احترق الجهاز؟
    2 هل هناك حل؟
    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    القاهره الجديده
    القاهره الجديده غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    افيدوني يا اخواني

    0 Not allowed!



  5. [5]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اولا الجهاز متحرقش ولا حاجه
    ثانيا هناك حل اكيييييد
    ثالثا اذا كنت انت التي تقوم بالاصلاح عليك بالتالي
    اولا مراقبه امبير التشغيل بعد ان تقوم بتغيير الكباستور باخر نفس السعه ومعرفه هل الامبير يبدا بالامبير المقرر ثم يرتفع تدريجيا ام يعطيك امبير عالي مع الصوت الذي يحدث ثم يفصل
    اذا اعطاك امبير لرا فان المشكله في الكباس ويلزم تغييره
    وعموما ستجد المشكله في الكباستور
    اما عن الفولتيه فيجب ان تكون علي الاقل 200 فولت
    شكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    القاهره الجديده
    القاهره الجديده غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم
    شكرا على مرورك
    اولا انا صاحب الجهاز
    ثانيا المشكله حصلت بعد فك الجهاز وتركيبه ونقله الى مكان اخر (المكان الذي نقيم فيه حاليا)
    وقمنا بتشغيله قبل فكه لنتاكد انه شغال
    وكان شغال تمام و بكامل قوته
    وبعد التركيب في المكان الجديد (القاهره الجديده) حصلت المشكله
    ثالثا ماهو الكباستور؟ ولماذا يلزم تغييره؟
    وما هو lra امبير؟
    واذا اداني لرا امبير ارمي الجهاز ولا اعمل ايه
    اي جهاز تكييف بيشتغل الوحده الداخليه لمده لا تتجاوز دقيقه وبعد كده يعطي امر للوحده الخارجيه انها تقوم وبتشتغل وده اللي كان بيحصل
    لكن اللي بيحصل دلوقتي ان الوحده الداخليه بتشتغل وبعد كده يعطي امرللوحده الخارجيه انها تشتغل لكنها مبتشتغلش
    بتعمل الصوت ده لمدة 5-10 ثوان مع انخفاض وارتفاع شديد في الفولت للبيت كله وبعد كده الوحدتين بيطفو ولفولت يرجع لوضعه الاصلي والجهاز يعيد تشغيل نفسه من تاني وتستمر الدوره


    هل الجهاز كده اتحرق ولا ايه؟
    شكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    air_con
    air_con غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية air_con


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اخي العزيز يجب ان يقوم فني مختص بفحص هذا العطل وخاصة اذا كان في الكمبريسر
    اولا فحص الكبستور ( المكثف)وذا كان تالف يغير باخر جديد كماقال الاخ سيد صابر وهذا الاحتمال كبير والكابستور وضيفته يساعد على نهوض الضاغط في بدايه اشتغاله مع ملف البدء
    ثانيا قياس مقاومات ملفات الضاغط البدء والدوران ويجب ان تكون القرءاة صحيحة وكذلك قراءتها مع جسم الضاغط يجب ان لايكون هناك اي اتصال مع جسم الضاغط
    التأكد من ان التوصيلات صحيحة csr

    0 Not allowed!



  8. [8]
    خالد محمود محمد
    خالد محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    0122969729 اتصل بيا اكشفللك على الجهاز ؤالحل موجود ان شاء الله

    0 Not allowed!



  9. [9]
    محمدنبوي
    محمدنبوي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أحد الأسباب لهذا العطل هو ضعف شبكة الكهرباء أو عدم أحكام ربط الأسلاك الموصلة للكهرباء

    0 Not allowed!



  10. [10]
    alshrkawy
    alshrkawy غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    اخى العزيز مشكلتك فى كلمتين وبس
    اول شىء قياسة الفولت
    الثانى اذا الفولت تمام
    قم بتغيير الضاغط
    والله الموفق