دورات هندسية

 

 

لمن لدية خبرة حقيقية عطل محيرنى

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    لمن لدية خبرة حقيقية عطل محيرنى

    السلام عليكم
    اخوانى الاعزاء
    فى مشكلة محيرانى بجد فى جهاز تكييف( 3 طن )36 الف وحدة يورك كاسيت امريكى
    المشكلة هى تلف الكابستور باستمرار ( كابستور التشغيل ) ممكن كل اسبوعين تقريبا
    مع العلم ان امبير الوحدة لا يتجاوز 20 امبير والكمبريسور كوبلند 100 lra
    الكباستور 45 & 5 ثلاثى جربت انواع كتير ولكن نفس المشكلة

  2. [2]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو الاهتمام ياشباب

    0 Not allowed!



  3. [3]
    hazemhamzeh
    hazemhamzeh غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هي المشكلة جديدة ولا من لما ركبت الجهاز؟
    في احتمال بورد التحكم تكون مضروبة
    بس مو أكيد
    على كل حال اذا عندك بورد إضافية جربا
    و ردلي خبر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور اخى على الرد ولكن المشكلة جديدة
    والجهاز قديم شوية راكب من 7 سنين ومعتقدش ان يكون من البوردة وكمان الكهربا مفهاش مشكلة لان باقى الاجهزة تعمل جيدا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    hazemhamzeh
    hazemhamzeh غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    معناها من البورد لأنو اذا كل شي شغال بس الكابستور اللي عم يعطل

    0 Not allowed!



  6. [6]
    هانى فوزى
    هانى فوزى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ياخى بسيطه المشكله فى الكومبروسور نفسو حضرتك بتقول بقالوووو سبع سنين يعنى قدم جدا وبيسحب امبير حالى فى بدااايه التشغيل يعنى مش هتلاقى نفس جوده الكبستور القديم بتاعو دلوووقتى لااننا سعااات بنجيب كبستور جديد وبيطلع بايظ من المصنع نفسو يعنى الكبستورات بتاعت الاياام دىىىى مووو ببتحملو والله المستعاااان

    0 Not allowed!



  7. [7]
    باهر سمير
    باهر سمير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    ارجو سعة صدر حضراتكم
    ارجوا من اخى الكريم ان يضع للكمبريسور دائرة فولتاج (ريليه +كباستور تقويم 88-108 ميكروفاراد+كباستور تشغيل 45ميكرو فاراد
    جعلكم الله ذخرا لنا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الذئب الاسود
    الذئب الاسود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ياريت يا شباب اللي بيعطي معلومه افسر الحل امنيح وشكرا للجميع ونشاء الله يارب الى الامام

    0 Not allowed!



  9. [9]
    التوزري
    التوزري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية التوزري


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 264
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الكاباستور على الاكثر لا ينضرب الا بزيادة الجهد عليه
    الحل هو مراقبة شديدة للجهد المسلط على الالة ككل و على الجهد المسلط على الكاباستور بالخصوص

    0 Not allowed!



  10. [10]
    الذئب الاسود
    الذئب الاسود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الحل ان تاتي بكمبريسور جديد مع المكثف المناسب معه وان يكون قريب من الصنف القديم اي الموديل والشركه الصانعه له وافضل ان تاتي كمبريسور يكون اعلاه بربع حصان لان القديم افضل من البضاعه الحاليه لانها تقليد.
    وانشاء الله الى الامام .....

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة