لأهل الخبرة مشكلة تهم المنفذين والمصممين

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 41
  1. [11]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة
    زملائي الأعزاء
    أشكر لكم مشاركاتكم
    الوتد في الوضع الحالي يحقق المنسوب العلوي وبالتالي لامجال لزيادة الطول من الأعلى.
    حالياً أقوم بالتحضير لإجراء اختبار تحميل للوتد محل الإشكال وفي هذه الحالة إذا نجح الوتد في تجاوز الاختبار هل يمكن المتابعة ولاخوف من مشاكل تتعلق بالشد الناتج عن الأحمال الفقية أو في حال ارتفع منسوب المياه بشكل واضح
    حاليا منسوب المياه-3.2 وأرضية القبو -5.10.
    المشكلة الأهم فيما يتعلق بالمهندس المصمم أنه يعمل في مكتب آخر ولايتحمل مسؤولية أي حل شفهي قد يعطيه .
    السلام عليكم
    من الواضح ان العمل في مرحلة التنفيذ للاوتاد بناءا على ما تفضلت به الاجراء المتبع
    1- بعد اجراء الفحص وكانت النتيجة مطابقة للمواصفات ( مع العلم بانني افضل ان يتم عمل وتد تجريبي حسب مواصفات هذا الوتد ومن ثم يتم الحكم على النتيجة) تقوم بارسال كتاب خطي للمصمم وبناء على الكتاب الخطي سيقوم بالرد خطيا ( وفي حال الرد بالموافقة شفهيا ترسل كتاب خطي اخر بنص ردة لتأكد عليه رده هذا من الناحية التعاقدية وهي مهمه جدا في مرحلة التنفيذ ويعود تقاعص المصمم عن واجباته عندما يكون التصميم من مكتب والاشراف من مكتب اخر ولكن هذا لا يمنع من القيام بالاجراءات التعاقدية من طرفك)وكذلك افضل رأي المهندس الانشائي للمكتب الذي تعمل لديه بحيث يرسل مذكرة انشائية بالوضع الحالي وتدقيقة من الناحية الانشائية وارسال هذا التدقيق للمكتب المصمم.
    2- اذا فشل الوتد في الاختبار فعندها لا بد من عمل وتد اخر حسب المواصفات المطلوبه.
    في النهايه فانني اوصيك باتباع الاجراءات التعاقدية واخذ رأي المصمم خطيا.
    مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  2. [12]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اتفق مع السيد المهندس رزق

    ولكن ما معني ان المهندس ترك المكتب ويعمل في مكتب اخر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل التعاقد تم مع المهندس بصفته الشخصيه ام انه تم مع المكتب الذي كان يعمل به وفي تلك الحاله لا علاقه لك بالشخص الذي قام بالتصميم ولكن العلاقه تعاقديه مع المكتب الذي تم اسناد اعمال التصميم اليه - وفي حالة ان المكتب المصمم هو نفسه الذي يقوم بالاشاراف علي التنفيذ فهذة المشكله مسئوليته بالدرجه الاولي وان كانت تخص قطاع الاشراف عنده ولكن في تلك الحاله المسئوليه تحتم عليه اتخاذ اجراءات من قبل المصمم لحل المشكله حيث انه مسئول تعاقديا عن التنفيذ والتصميم معا
    اما اذا كان المكتب الاستشاري المصمم انهي تعاقده بمرحلة التصميم - وتولي المسئوليه مكتب اخر في مرحلة الاشراف -فان تلك المشكله لا تخص المكتب المصمم من قريب او بعيد حيث انها مشكلة تنفيذ لعدم اتباع التصميمات - ولكن ليس هناك ما يمنع عرض المشكله عليه كتابيا وباتعاب جديده لابداء الراي في الحل حيث ان حسابات الاحمال ومفهوم التصميم في حوزته ومن السهل مراجعة الحسابات وعمل التعديل المطلوب حسب الحاله وفي وقت وجيز
    اما اذا تم عرض المشكله علي مكتب اخر - وهذا وارد - فانه سيقوم بعمل دراسه جديده تستغرق وقت اكبر وجهد اكبر للوصول الي حل المشكله

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [13]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة
    زملائي الأعزاء
    أشكر لكم مشاركاتكم
    الوتد في الوضع الحالي يحقق المنسوب العلوي وبالتالي لامجال لزيادة الطول من الأعلى.
    حالياً أقوم بالتحضير لإجراء اختبار تحميل للوتد محل الإشكال وفي هذه الحالة إذا نجح الوتد في تجاوز الاختبار هل يمكن المتابعة ولاخوف من مشاكل تتعلق بالشد الناتج عن الأحمال الفقية أو في حال ارتفع منسوب المياه بشكل واضح
    حاليا منسوب المياه-3.2 وأرضية القبو -5.10.
    المشكلة الأهم فيما يتعلق بالمهندس المصمم أنه يعمل في مكتب آخر ولايتحمل مسؤولية أي حل شفهي قد يعطيه .
    السلام عليكم ورحمة الله /

    وتحياتي لكل الزملاء على ارائهم السديدة في هذا الاشكال .

    اخي المهندس ابو هادي ..واضح من سؤالك ان المشكلة حاصلة فقط في وتد واحد لا غير ...

    المعطيات /
    - انت ممثل لمكتب الاشراف
    - التصاميم تمت من خلال مكتبكم ,و الا ان المهندس المصمم لممشروع غادركم .
    - مقاول الاوتاد هو السبب في هذا الاشكال ,,,

    ثوابت /
    - قبل بدء العمل لا بد ان مقاول الاوتاد قد عمد الى تصميم الاوتاد وتقدم بها الى المقاول والمصمم والجهات المسؤولة للاعتماد ..
    - تم بالتاكيد فحص لطبقات التربة ومن خلال التقارير ... تم تحديد عمق الوتد ,,, ومنسوب cut of level .
    -قبل بدء العمل بالاوتاد يتم عمل وتد تجريبي preconstructed pile .. وتم فحصه بضعف الاحمال التشغيلية ,, ولا بد ان تجئ النتائج مرضية لتصاميم ليتم البدء بعمل الاوتاد .

    ........... ارجو اخي ان تعلق فيما لو لم تتم احدى هذه البنود .


    الان / الاجراء ...


    وهنا - انت ممثل الاشراف -
    1- توجيه كتاب الى المقاول ومقاول الاوتاد ,,, بشكل رسمي تحدد فيه التالي /
    - الاشارة الى وجود وتد معيب ورقمه ومكانه في المخططات .
    - كما تفضلت انت ,, طلب ان يتم فحص التحميل للوتد static load test .,ويتم التحميل بمرة ونصف الحمولة التصميمية working load ,, والتي تكون محددة بالمخططات والتصاميم .
    -متابعة دقيقة منك لكل القراءات في جميع مراحل التحميل واعادة التحميل ... وتسجيل جميع قراءات الهبوط الحاصلة من تلك الاحمال ...
    - ذكر ان جميع التكاليف المترتبة على هذا الخطا من مسؤولية المقاول .

    الان :
    -النتيجة النهائية لقحص التحميل - والناتج منه القيمةالنهائية للهبوط الحاصل ... وتقارنها بالمواصفات والتي تنص اغلبها على ان لا تتجاوز ال 10مم ,, وهنالك بعض الكودات تنص على 10% من قطر الوتد ... ولكن عليك بالتقيد بتقرير فحص التربة وتصاميم الاوتاد للمشروع عندك .

    - ان جاءت النتائج ايجابية ,, فهذا معناه ان الوتد بطوله الحالي قادر على تحمل الاحمال المصمم لها ( سواء كان مصمم على الاحتكاك او على الوصول للطبقات الصلبة من التربة .) .

    - وان جائت النتائج سلبية ,, تتبع المفروض والتي نصت عليه الكودات ومنه الكود الامريكي :

    في الكود الامريكي - 3.5//AASHTO

    any pile damaged by reason of internal defects or by improper driving or driven out of its proper location or etc...
    then ::the pile shall be corected at the contractor's expence by one of the following methods :
    -the pile shall be withdrawn and replaced by anew and if necessary ,alonger pile

    2- A second pile shall be driven adjacent to the deffective or low pile

    فان كان من غير الممكن ازالة الوتد ,,تعمد الى الحل الثاني وهو عمل وتد مجاور هذا الوتد حسب التصاميم المفترضة ... وهنا يجب الانتباه الى التالي /
    ِ
    2-1 - اعادة تصميم القاعدة pile cap بحيث نيعد دراسة مركزية الحمل المنقولة من الاعمدة ,, والحفاظ عليها ,, ويتم ذلك بتكبير القاعدة ودراسة تسليحها ليتماشي مع هذا التعديل .
    2-2 - الحفاظ على المسافة الدنيا المسموح بها بين الاوتاد والتي غالبا" ما تكون بقطر الوتد .


    كما ويجب التنويه هنا الى ان النتائج كانت ايجابية وفي حال الابقاء على الوتد المعيب ,, ان يتم اعادة دراسة توزيع الحمل من المبنى على القاعدة التي فيها الوتد المعيب :
    - ان كان هنالك اكثر من وتد لهذه القاعدة ( وهي الحالة الاعم ) ,,
    -من خلال فحص التحميل لوتد اخر مطابق للطول المفروض ... سيظهر لك نتائج التحميل فيما لو كانت مختلفة بنسبة هبوطها عن الوتد المعيب بقيمة ملحوظة ,,, وبالتالي ,, اعادة دراسة الاحمال لتتم بالشكل الذي نجعل من هذا الوتد المعيب يحمل اقل من الاوتاد المجاورة في نفس القاعدة ,, وتوزيع فرق الحمل على هذه الاوتاد المجاورة ,, وتتم هذه العملية بدراسة المركزية من المبنى على هذه الاوتاد .

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  4. [14]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله /

    وتحياتي لكل الزملاء على ارائهم السديدة في هذا الاشكال .

    اخي المهندس ابو هادي ..واضح من سؤالك ان المشكلة حاصلة فقط في وتد واحد لا غير ...

    المعطيات /
    - انت ممثل لمكتب الاشراف
    - التصاميم تمت من خلال مكتبكم ,و الا ان المهندس المصمم لممشروع غادركم .
    - مقاول الاوتاد هو السبب في هذا الاشكال ,,,

    ثوابت /
    - قبل بدء العمل لا بد ان مقاول الاوتاد قد عمد الى تصميم الاوتاد وتقدم بها الى المقاول والمصمم والجهات المسؤولة للاعتماد ..
    - تم بالتاكيد فحص لطبقات التربة ومن خلال التقارير ... تم تحديد عمق الوتد ,,, ومنسوب Cut Of Level .
    -قبل بدء العمل بالاوتاد يتم عمل وتد تجريبي Preconstructed Pile .. وتم فحصه بضعف الاحمال التشغيلية ,, ولا بد ان تجئ النتائج مرضية لتصاميم ليتم البدء بعمل الاوتاد .

    ........... ارجو اخي ان تعلق فيما لو لم تتم احدى هذه البنود .


    الان / الاجراء ...

    وهنا - انت ممثل الاشراف -
    1- توجيه كتاب الى المقاول ومقاول الاوتاد ,,, بشكل رسمي تحدد فيه التالي /
    - الاشارة الى وجود وتد معيب ورقمه ومكانه في المخططات .
    - كما تفضلت انت ,, طلب ان يتم فحص التحميل للوتد Static Load Test .,ويتم التحميل بمرة ونصف الحمولة التصميمية Working Load ,, والتي تكون محددة بالمخططات والتصاميم .
    -متابعة دقيقة منك لكل القراءات في جميع مراحل التحميل واعادة التحميل ... وتسجيل جميع قراءات الهبوط الحاصلة من تلك الاحمال ...
    - ذكر ان جميع التكاليف المترتبة على هذا الخطا من مسؤولية المقاول .

    الان :
    -النتيجة النهائية لقحص التحميل - والناتج منه القيمةالنهائية للهبوط الحاصل ... وتقارنها بالمواصفات والتي تنص اغلبها على ان لا تتجاوز ال 10مم ,, وهنالك بعض الكودات تنص على 10% من قطر الوتد ... ولكن عليك بالتقيد بتقرير فحص التربة وتصاميم الاوتاد للمشروع عندك .

    - ان جاءت النتائج ايجابية ,, فهذا معناه ان الوتد بطوله الحالي قادر على تحمل الاحمال المصمم لها ( سواء كان مصمم على الاحتكاك او على الوصول للطبقات الصلبة من التربة .) .

    - وان جائت النتائج سلبية ,, تتبع المفروض والتي نصت عليه الكودات ومنه الكود الامريكي :

    في الكود الامريكي - 3.5//aashto

    Any Pile Damaged By Reason Of Internal Defects Or By Improper Driving Or Driven Out Of Its Proper Location Or Etc...
    Then ::the Pile Shall Be Corected At The Contractor's Expence By One of The Following Methods :
    -the Pile Shall Be Withdrawn And Replaced By Anew And If Necessary ,alonger Pile

    2- A Second Pile Shall Be Driven Adjacent To The Deffective Or Low Pile

    فان كان من غير الممكن ازالة الوتد ,,تعمد الى الحل الثاني وهو عمل وتد مجاور هذا الوتد حسب التصاميم المفترضة ... وهنا يجب الانتباه الى التالي /
    ِ
    2-1 - اعادة تصميم القاعدة Pile Cap بحيث نيعد دراسة مركزية الحمل المنقولة من الاعمدة ,, والحفاظ عليها ,, ويتم ذلك بتكبير القاعدة ودراسة تسليحها ليتماشي مع هذا التعديل .
    2-2 - الحفاظ على المسافة الدنيا المسموح بها بين الاوتاد والتي غالبا" ما تكون بقطر الوتد .


    كما ويجب التنويه هنا الى ان النتائج كانت ايجابية وفي حال الابقاء على الوتد المعيب ,, ان يتم اعادة دراسة توزيع الحمل من المبنى على القاعدة التي فيها الوتد المعيب :
    - ان كان هنالك اكثر من وتد لهذه القاعدة ( وهي الحالة الاعم ) ,,
    -من خلال فحص التحميل لوتد اخر مطابق للطول المفروض ... سيظهر لك نتائج التحميل فيما لو كانت مختلفة بنسبة هبوطها عن الوتد المعيب بقيمة ملحوظة ,,, وبالتالي ,, اعادة دراسة الاحمال لتتم بالشكل الذي نجعل من هذا الوتد المعيب يحمل اقل من الاوتاد المجاورة في نفس القاعدة ,, وتوزيع فرق الحمل على هذه الاوتاد المجاورة ,, وتتم هذه العملية بدراسة المركزية من المبنى على هذه الاوتاد .
    ما شاء الله عليك يا باشمهندس محمد زايد - فعلا خبير اوتاد - جزاك الله خيرا

    الاخ ابو هادي في انتظار تعقيبك علي المعطيات واذا كان هناك اختلاف لتصحيح الوضع
    وشكرا
    م محيي الدين محمــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [15]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    إخواني جميعا اشكر لكم مشاركتم وسأوافيكم بتفاصيل أكثر في المساء عند عودتي من العمل انشاءاللله

    0 Not allowed!



  6. [16]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    بالاضافة الى ما ورد في مشاركتي السابقة . .... لي استفسار وملاحظة ...

    ان كانت الاوتاد الخرسانية في المشروع مسلحة ,, وهي الحالة الغالبة طبعا" ....... اين ذهب حديد التسليح وهو كما معروف بطول 12 متر ؟ وقد نفذ الوتد على 9.5 متر ؟؟ وان وجد فكان المفروض ان يكتشف الخطا في وقته !!.

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  7. [17]
    خالد فيضي
    خالد فيضي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يمكن اكتر واحد مستفيد من هذا الموضوع هو انا
    الحمدلله المواضيع كلها مهمه وقوية والواحد بتعلم من اخوه

    وانا في انتظار باقي الموضوع والحل والتطورات

    شكرا لكل مهندس اضاف رد هنا لانني بحاجه لكل معلومه

    بارك الله لكم جميعا

    0 Not allowed!



  8. [18]
    خالد فيضي
    خالد فيضي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    بالاضافة الى ما ورد في مشاركتي السابقة . .... لي استفسار وملاحظة ...

    ان كانت الاوتاد الخرسانية في المشروع مسلحة ,, وهي الحالة الغالبة طبعا" ....... اين ذهب حديد التسليح وهو كما معروف بطول 12 متر ؟ وقد نفذ الوتد على 9.5 متر ؟؟ وان وجد فكان المفروض ان يكتشف الخطا في وقته !!.

    ممكن من المهندس محمد زايد لو تكرم توضيح المقصود به من هذه الفقره !!

    جزاك لله كل خير

    0 Not allowed!



  9. [19]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    بالاضافة الى ما ورد في مشاركتي السابقة . .... لي استفسار وملاحظة ...

    ان كانت الاوتاد الخرسانية في المشروع مسلحة ,, وهي الحالة الغالبة طبعا" ....... اين ذهب حديد التسليح وهو كما معروف بطول 12 متر ؟ وقد نفذ الوتد على 9.5 متر ؟؟ وان وجد فكان المفروض ان يكتشف الخطا في وقته !!.
    نفترض حسن النيه يا باشمهندس محمد ونعتبر ان التسليح لم يكن بكام لطول الوتد .............. معلش عديها دي لحد ما نشوف رد اخونا ابو هادي علي تلك الامور
    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [20]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد فيضي مشاهدة المشاركة
    ممكن من المهندس محمد زايد لو تكرم توضيح المقصود به من هذه الفقره !!

    جزاك لله كل خير
    اخي الكريم /
    حديد التسليح في الاوتاد الخرسانية / يوضح في الاوتاد لمقاومة احمال التربة الجانبية المؤثرة على الوتد بالاضافة مقاومة القوة الجانبية المتولدة من تاثير الزلازل .....
    وفي الكثير من المشاريع التي يزيد طول الوتد عن 12 م ... يتم اعتماد المصممين على تغطية حديد التسليح ما طوله فقط 12م من الوتد من منسوب القواعد ( مع اعتبار طول التشريك المطلوب ) ,,, وفي مشاريع اخرى يتم اعتماد التسليح لطول الوتد كله ... وكلا الحالتين يجب ان تخضع لاعتبارات تصميمية وحسب تقرير فحص التربة ...

    اذا على الاقل كان لا بد من وجود تسليح بطول الوتد الفعال وهو في هذه الحالة 12م ... ( الا ان كانت مخططات هذا المشروع نصت على غير ذلك ) ..
    ونعلم ان الطول المتوفر بالسوق من حديد التسايح هو 12م ...

    اي انا ان قمنا بحفر عمق الوتد 9.5 م وقمنا بعد ذلك بوضع حديد التسليح داخل الوتد المحفور ............تلقائيا" سيظهر لنا اعلى منسوب الوتد حديد تسليح بطول 2.5 م ....
    الامر الذي يكشف لنا ان الوتد محفور اقل من العمق المفترض ( وهو 12م ) ..

    ولمزيد من المعلومات عن عملية تنفيذ الاوتاد ارجو الرجوع الى موضوع خطوات تنفيذ الاوتاد الخرسانية ,, في هذا المنتدى من خلال الرابط .:

    http://www.arab-eng.org/vb/t90877.html

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML