دورات هندسية

 

 

سبلت يفصل بعد مرور ساعة ومنكم نستفيد

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    باهر سمير
    باهر سمير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    اخوانى الأفاضل
    لقد مررت بهذه المشكلة من قبل وارجوا منكم قبول وبحث الآتى :
    1-مراجعة مواسير خط السحب من الوحدة الداخلية الى الوحدة الخارجية حتى الكمبريسور
    2-مراجعة البلف العاكس وذلك بقياس الضغط العالى والمنخفض
    3_التأكد من ان الوحدة الخارجية خا لية من الشوائب العالقة على الكويل الخارجى
    4_التأكد من الضغوط لحين وجود تعريق على ماسورة الراجع الى الموتور

    0 Not allowed!



  2. [12]
    سعد باشا
    سعد باشا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    با
    بارك الله فيك ونتمني المزيد من العلم والعلماء امثال سيادتكم لعلنا نستفيد من افكاركم الجميلة


    رك الله فيك ونتمني المزيد من العلم والعلماء امثال سيادتكم لعلنا نستفيد من افكاركم الجميلة

    0 Not allowed!



  3. [13]
    سعد باشا
    سعد باشا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك ونتمني المزيد من العلم والعلماء امثال سيادتكم لعلنا نستفيد من افكاركم الجميلة

    0 Not allowed!



  4. [14]
    خضر يوسف خضر
    خضر يوسف خضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 140
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اخي اوسكار العراق عليك فحص ضخط السحب وضغط الطرد ممكن تكون الضغوط متعادلة عندئذ تكون مشكلة الكمبرسور .والثانية موقع الحساس في الوحدة الداخلية وضعه في مكان جيد واخيرا ضبط الريموت

    0 Not allowed!



  5. [15]
    كوزومو
    كوزومو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    كم يكون كفائة الضاغط مقبولة ممكن توضيح ذالك مع امبير