    جهاز تكييف شباك يوجد به كباس ( روترى ) به عطب وتم تغييرة بكباس فرنساوى فهل يوجد اى مشكلة فى ذلك ارجوا الافادة قبل بدء التركيب وماهو المطلوب فى حالة تركيبة من تغييرات

  2. [2]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    الفرق بين الكباسين هو في الكفائه الحجميه وهي تختلف من كباس لاخر حتي ولو كان نفس القدره فاذا كان الكباس الجديد لفات سريعه فيلزمك تغيير الكبلري بقطر اكبر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    يحيى زمزم
    يحيى زمزم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر ياغالى على الاهتمام

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز
    لا يوجد مشكلة حيت انى قمت بهذا من قبل ولكن طبعا الكمبريسور نفس القدرة
    حدث فقط ارتفاع فى مستو الصوت فيجب عليك احكام تثبيت الكمبريسور الجديد

    0 Not allowed!



  5. [5]
    محمد رزق السيد
    محمد رزق السيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لازم الكابلرى تتعدل

    0 Not allowed!



  6. [6]
    لؤي ط
    لؤي ط غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الكبلري في الروتاري يكون اطول سوف تسمع بصوت الفرنساوي اعلي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    المساعدي
    المساعدي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوان انا احب التبريد بس مو اختصاصي اريد اعرف مع الصورة الكبلري وانواع الكباسات

    0 Not allowed!



  8. [8]
    باهر سمير
    باهر سمير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    اخى الكريم
    يجب عليك تغيير الكابللرى وله جدول موضح من المهندس /ابراهيم قشانة فى المنتدى
    وفقك الله وايانا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    شادي الطرشان
    شادي الطرشان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شادي الطرشان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 11
    السلام عليكم
    اخي الكريم اذا كان من نفس القدرة فلا مشكلة من عدم تغيير الكابلري
    اما اذا كان يوجد اختلاف ام بعدد لفات الكباس أو كمية تدفق الفريون
    مثلا القديم 20m3/h والجديد 25m3/h
    وطبعا هذه نادرا ما تكون موجودة
    اذا لم تكن موجودة فعليك مقارنة عدد اللفات rpm