    مشكلة انشائية تخص طول حديد التسليح

    انا مصمم انشائي وحاليا اصمم قاعة كبيرة لا تحتوي اعمدة وسطية بل فقط اعمدة بالاطراف
    والمشكلة ان طول القاعة هو15 متر اي ان الجسور هي بنفس الطول ولا يوجد مشكلة بالتصميم
    الانشائي ولكن المشكلة بالتنفيذ بحيث ان اطوال حديد التسليح المتوفرة هي 12 متر بحيث يجبرني هذا
    الطول لعمل وصلات تراكب بالثلث القريب من الاعمدة اي ان الحديد لا يركب فوق الاعمدة وهذا يتنافى
    مع الكود الذي ينص على ان يجب ركوب على الاقل ثلث حديد التسليح فوق الاعمدة وبمسافة ركوب
    لا تقل عن 15 سم
    فمن يملك الجواب الصحيح مع الاثباتات لنجاح التصميم اكون شاكرا له فانا بالنتظار

  2. [2]
    Jamal
    Jamal غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية Jamal


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,499
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 5
    هل من الممكن التوضيح من خلال رسومات؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند صاحب العوادي مشاهدة المشاركة
    انا مصمم انشائي وحاليا اصمم قاعة كبيرة لا تحتوي اعمدة وسطية بل فقط اعمدة بالاطراف
    والمشكلة ان طول القاعة هو15 متر اي ان الجسور هي بنفس الطول ولا يوجد مشكلة بالتصميم
    الانشائي ولكن المشكلة بالتنفيذ بحيث ان اطوال حديد التسليح المتوفرة هي 12 متر بحيث يجبرني هذا
    الطول لعمل وصلات تراكب بالثلث القريب من الاعمدة اي ان الحديد لا يركب فوق الاعمدة وهذا يتنافى
    مع الكود الذي ينص على ان يجب ركوب على الاقل ثلث حديد التسليح فوق الاعمدة وبمسافة ركوب
    لا تقل عن 15 سم
    فمن يملك الجواب الصحيح مع الاثباتات لنجاح التصميم اكون شاكرا له فانا بالنتظار
    السلام عليكم
    يمكنك حل هذه المشكلة بعدة طرق
    1- طريقة ميكانيكية باستخدام نظام coupler system ولمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يمكنك الرجوع لهذا الموقع
    http://www.dur-o-wal.com/a09_BarLock....html?pcid=151
    2- طريقة الحام حسب الملف المرفق
    3- طريقة التراكب over lap (ويكون 40 مرة القطر في الضغط و60 مرة القطر في الشد )حسب شروط الكود وفي هذه الطريقة يتم وضع حديد التسليح بالتناوب اي مرة طول 12 متر من اليمين ثم الوصل والقضيب الذي يلية طول 12 م من اليسار ثم الوصل وهكذا يكون التركيب بالتناوب (التبادل) .
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [4]
    مهند صاحب العوادي
    مهند صاحب العوادي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    شكرا للجميع

    0 Not allowed!



  5. [5]
    فؤاد الليمونى
    فؤاد الليمونى غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية فؤاد الليمونى


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 707
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    كما قال الاخ رزق حجازى جزاه الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    kingoo
    kingoo غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ممكن ركوب في الحديد ولكن بمواصفات معينة
    1- طول طرف الرباط لا يقل عن 65 قطر السيخ .
    2- طرف الرباط يكون 0.25 من مساحة الحديد المطلوبة أي يتم عمل طرف رباط لسيخ واحد من كل 4 أسياخ .

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    عذراً فهذه الحالة لها حل أبسط .. و هو معروف في الكودات المختصة بتفريد الحديد ..


    سأفترض ان الحديد في وسط المجاز يتألف من 10 قضبان قطر 25 مم .

    ابدأ بوضع نصف الحديد في أحد الطرفين و النصف تلاخر من الطرف الآخر ..

    و سيكون طول القضيب المستعمل هنا هو الطول الكلي ناقص الطول الضي تستطيع عنده ايقاف نصف الحديد .

    في الوسط سيتراكب الجانبان و تحصل على 10 اسياخ تقف كل منها عند مسافة التوقف المسموحة و لن تهدر الحديد بأطوال تراكب ..

    يعني تبدأ ب 5 اسياخ من كل طرف طولها هو طول الفتحة - طول ايقاف الحديد المسموح .

    تحياتي ..

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    برود الثلج
    برود الثلج غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لاهنتم جميعا ...
    الحل الصحيح والمثالي هو ماذكره الاخ م / رزق حجاوي .
    ومن الضروري جدا عملية التبادل بتركيب الوصلات .

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    الجواب كما قال المهندس رزق
    شاكرا أياه

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [10]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    الراى الامثل كما ذكر لك المهندس رزق حجاوى
    والتاكد من ذالك عليك بالرجوع الى Aci318 الباب 12 به كل التوضيحات الازمه