    لدى سوءال
    اقوم حاليا انا واخى ببناء منزلين متجاورين وقد صممت الأساسات على ان ارتفاع المبنى بدروم+أرضى +اربعة ادوار متكرره والمبنيان متلاصقان ولذلك توجد فواعد جار وشدادات وعند مراجعة احد المهندسين للرسومات اشار على بالأتى
    ان نقوم بألغاء قواعد الجار والشدادات هذه ونعيد التصميم على اساس قاعده واحده ذات عمودين
    توفيرا للتكاليف
    علما بأننا سنقوم فى هذه المرحله ببناء بدروم +ارضى+دورين لكل مبنى
    والسؤال هل هذا يجوز وهل عند استكمال احدنا للدورين الثالث والرابع فوق الأارضى يمكن ان يحدث خلل فى اى من المبنيين

    من مواضيع مش معقول كده :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    حتى يتضح السؤال اكثر هل من الممكن اضافه مخطط يوضح المطلوب

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م.محمد النوافله
    م.محمد النوافله غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 171
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي العزيز يجوز تصميم قاعده واحده بعمودين .
    من المعروف ان المباني التي يوجد فيها فواصل التمدد تكون منفصله عن بعض في كل شيئ ما عدا القواعد تكون قاعده منفصله بعمودين .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    الاخ الكريم السائل / السلام عليكم ورحمة الله
    اللي انا فهمته ان المبنيين بينهم حد فاصل وسيتم البناء في هذا الحد بدون ترك ردود - والتصميم الانشائي اللي عندك عمل عند الحد الفاصل قواعد جار وشدادات علي اعتبار انه فاصل المبنيين عن بعض عند هذا الحد الفاصل وانتوا عاوزين توفروا القواعد ذات الشدادات وتعملوا عمودين متلاصقين في مركز قاعده واحده وتعملوا فاصل بينهم حوالي 2 سم وكل مبني يبقي مستقل بذاته

    ينفع هذا الحل طبعا بشرط ان يتم تصميم القاعده المشتركه للعمودين علي حالات التحميل المتوقع حدوثها بمعني ان القاعده تتصمم علي اعتبار ان الاحمال الواقعه علي الاعمده من كامل ارتفاع المبني لكل عمود وثانيا اعتبار ان القاعده مصممه علي ارتفاع كامل لمبني واحد والاخر ارتفاع دورين فقط - ثم حاله ثالثه عكس الثانيه بمعني ان المبني الكامل يصبح دورين والمبني دورين يصبح كامل
    ويتم تصميم القاعده علي انها معرضه لاحمال الاعمده لكل هذة الحالات لمعرفة توزيع الاجهادات علي التربه من تلك الحالات - وبعد ذلك ناخذ تاثير الحموله الاعلي ونقوم بتنفيذه
    يعني لو العمود مثلا حمله 100 طن لاربع ادوار و50 طن لدورين
    تعمل حاله ان العمودين 100 طن وتصمم وتحصل علي قاعده ذات قطاع وتسليح معين
    وبعدين حاله تانيه عمود 100 والاخري عمود 50 طن وتصمم وتحصل علي قاعده ذات قطاع وتسليح معين
    والحاله الثالثه هي عكس اثانيه 0 حسب مين اللي ها يعمل الادوار الاربعه
    وتختار القاعده ذات القطاع والتسليح الاكبر في تلك الحالات
    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [5]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    بارك الله فيك م. محيي..
    ولكن عندي استفسار عن هذا الموضوع، أعتقد أنه يجب تنفيذ المبنيين سوية من أجل الهبوطات في التربة تحت هذه الأساسات المشتركة، وليس تنفيذ أحد المبنيين بالكامل ومن ثم تنفيذ الآخر... يا ترى صح ولا لاء؟؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك م. محيي..
    ولكن عندي استفسار عن هذا الموضوع، أعتقد أنه يجب تنفيذ المبنيين سوية من أجل الهبوطات في التربة تحت هذه الأساسات المشتركة، وليس تنفيذ أحد المبنيين بالكامل ومن ثم تنفيذ الآخر... يا ترى صح ولا لاء؟؟
    كلامك مظبوط يا باشمهندس ابو الحلول ولكن لو تم تنفيذ المبنين دور بدروم وارضي واول وتاني في نفس الوقت ده معناه انك نفذت حوالي 70 % من الحمولات للمبنيين مع بعض - وده معناه ان هبوط التربه نتيجة التحميل اصبح ثابت للمبنيين نظرا لثبات الحمولات - وفي حالة استكمال احدهما لباقي الحمولات مستقبلا بانه ينفذ الدورين الباقيين - هاتكون الهبوطات في التربه ثبتت وتاثير فرق الحمولات ها يكون تاثيرة منعدم تقريبا خصوصا وانه ها يكون بعد فترة من الزمن يعني التربه ستكون استقرت تقريبا وفرق ال 30% من الاحمال لن يكون له تاثير ملحوظ
    بالاضافه طبعا ان هو عنده تقرير تربه ولازم ياخد في اعتباره هذا الموضوع من البدايه لعمل دمك جيد للتربه لتقليل قيمة الهبوط بعد التحميل عن طريق استشاري التربه المعد للتقرير
    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [7]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    تماماً م. محيي.. شكراً لك..

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    وممكن كمان يتم اخذ معامل امان اكبر شويه في جهد التربه وده ها يؤدي الي زيادة مساحة القاعده وبالتالي تقليل الجهد المنقول الي التربه من الحمولات وبالتالي يقل الهبوط - وفي جميع الحالات يجب تنفيذ القواعد بسملات في منسوبها وليست فوق ظهر القواعد لان الميدات في منسوب القواعد تقاوم ازاحه افقيه وراسيه ( يعني ممكن تساهم شويه في تحمل اجهادات فرق الهبوط ) ولكن الميدات فوق ظهر القواعد تقاوم ازاحه افقيه فقط
    يعني الموضوع محتاج دراسة من جميع النواحي قبل اتخاذ القرار
    والله ولي التوفيق

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [9]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    أزيكم يا بشمهندسين
    أزيك مهندس محى ؟ أزيك مهندس أبو الحلول ؟

    كلام جميل طبعا ....
    ولكن أنا من رأى الفصل كليا بين العمود والقواعد
    للهبوط ليس أثناء التنفيذ وأنما فى جميع الأحوال المستقبليه
    طبعا المهندس محى هيسألنى أى هبوط هيحصل ؟
    هقلو معرفش بس تفادى لأى هبوط منفرد لأحد المبنيين ناتج زيادة أحمال سوء تنفيذ سحب مياه زلزال مثلا ناتج ميل فى أحد المبنيين ناتج أى شى حتى لا تتأثر أساسات المبنيين كل منها بالآخر

    وإلا فعلى الأخين إنشاء منزل كامل وله مدخلين منفردين ومراعاة التوزيع المعمارى لتجنب عدم التماثل وظهور الفتيل
    ولا إيه رأيكم ؟
    عارف إنى محبكها ههههههههههههههه

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [10]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    يعنى مثلا الحاله الآن مشابه لحالة فصل أعمدة صور مثلا
    بنفصل فصل إنشائى كامل حتى الأساس
    يعنى بنفصل العمود المتلاصق وبنفصل فى الترنش اللى ماشى تحت ( أساس الشريطى للسور )