دورات هندسية

 

 

سؤال لي ذوي الاختصاص

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    اسامه عبدالوهاب
    اسامه عبدالوهاب غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال لي ذوي الاختصاص

    انا مهندس صيانه كهربائيه اريد ان اطرح سؤال في هذا المنتدي الرائع ارجو ان يجد من اخواني في منتدي التبريد والتكييف العنايه وسؤالي هو لدي مجموعه من مكيفات ماركه دايكن بعض منها يفصل باستمرار وفي جهاز الريموت اجد علامات الانذار التاليه E3 &E4 وبالرجوع للكاتلوج وجد ان المعني وهو (E3 is high pressure abnormal out door ) ,(E4low pressure abnormal) كما توجد وحده بها دفاق زيت لونه اخضر اعتقد انه تسريب للغاز والزيت ارجو المساعده واكون شاكر لكم

  2. [2]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الكريم
    احب توضيح ان اجهزة دايكن حساسة جدا واى عطل مهما كان بسيط يؤدى الى فصل المكيف
    اقترح عليك التاكد من عمل مراوح الوحدة الخارجية والتاكد من الضغوط بالوحدة واللة اعلم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    E3 نتيجة أرتفاع الضغط العالي نتيجة إتساخ الوحدة الخارجية
    E4 نتيجة إنخفاض ضغط السحب بسسبب التسرب الواجد في الوحدة التي تخرج الزيت أو أتساخ الفلتر للوحدات الأخر

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML