تشققات في الجدران

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. [11]
    احمد المهندس
    احمد المهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اعتقد ان السبب هو انتفاخ بالركن وليس هبوط .. تمام لو لا ؟؟؟
    اعتمدت بهذا التحليل على شكل الشرخ الحاصل.

    0 Not allowed!



  2. [12]
    shabib
    shabib غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية shabib


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 314
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    Lightbulb من خلال نظرتي

    من وجهة نظري أرى أن سبب التشقق هو هبوط في القاعد ة الواقعة على الزاوية وذلك ربما ناتج من عدم اجراء فحص للتربة وجراء ذلك حدث الهوبوط الذي أدى الى حدوث ذلك الشق الطولي والحل ربما هو حقن التربة ببعض المواد لتقويتها وهذا مكلف جدا . وقد يكون سبب الشقوق ربما ايضا خطأ في نسب خلطة الكونكريت .. والله أعلم

    0 Not allowed!


    المهندس المتهندس

  3. [13]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    الاخوة الكرام / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك نوعين من التربه ذات المشاكل الاول هو التربه الانهياريه وهي تربه قويه في حد ذاتها وممكن تكون زي الصخر ولكن بمجرد وصول المياه لها نتيجه امطار او تسرب مياه من تمديدات الصرف او التغذيه او الري بالموقع يحدث لها انهيار وممكن تكون هي دي الحاله اللي عندنا لذا انصح الاخ الزميل بعمل جسة قريبه من موقع الشرخ ودراسه طبقات التربه لمعرفة نوعها وكيف يتم مواجهة وحل هذة المشكله
    والنوع الثاني هو التربه الانتفاشيه والتي تكون قويه ايضا وبمجرد وصول المياه- من نفس المصادر السابقه - لها يحدث لها زياده في الحجم تؤدي الي هبوط متفاوت في المنشا مما يؤدي الي شروخ ايضا

    وطبعا لا يجب التاسيس علي تلك التربه بنوعيها والحل في الموقع هو عمل احلال بعمق كبير ممكن يصل الي 1.5 او 2 متر من تربه جيده للتاسيس عليها وطبعا الكلام ده يتم تحديده بناءا علي الاختبارات الحقليه والمعمليه من عينات التربه - مع مراعاة التنفيذ الجيد لوصلات المياه لمنع وصول مياه للتربه المذكورة اسفل طبقه الاحلال تجنبا لتاثيرالتغيرات اللي ممكن تحصل للتربه من جراء وصول مياه اليها علي المبني

    وفي جميع الاحوال يجب عدم تنفيذ الاساسات مباشرة علي تلك التربه نظرا لخطورة ذلك البالغه

    هناك باب كامل في الكود المصري للاساسات عن التربه ذات المشاكل انصح بمراجعته او الاطلاع عليه .....وشكرا


    م محيي الدين محمــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [14]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اخي EngKey

    السلام عليكم ورحمة الله

    اوافق الاخوة على ما ذكروه من اسباب قد تكون ادت لمثل هذه الشروخ خاصة ما شرحه اخي م. محيي الدين...وهناك اجراءات قبل البناء وخلاله لتفادي مثل هذه المشاكل.

    لكن يبقى السؤالا الأساسي مالحل مع هذا النوع من المشكلات فهي شائعة جداً؟
    اذا حدث ما حدث, تحتاج لمراقبة التشققات لمعرفة اذا ما كانت ما تزال تتوسع, فاذا ما وصلت لحد خطير بحيث انها قد تؤدي لانهيار ما,فعليك باخلاء المبنى او ذلك القسم من المبنى ريثما يتم معالجة الموضوع. اذا وصلت الشقوق لحالة الثبات وتوقفت عن التوسع والتمدد, وكانت بسماكات بسيطة (مليمترات), فيمكنك استخدام مواد رابطة (حسب ما يتوفر في بلدك) لملئ الشقوق (بعد تنظيفها طبعا). اذا ما كانت الشقوق كبيرة, فمن المحتمل ان تكون قد اثرت على سلامة الاعمدة والجسور, فتضطر لهدم واعادة صب بعض العناصر حسب الحالة لديك.

    ودمت بخير

    0 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  5. [15]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aalmasri مشاهدة المشاركة
    اخي EngKey

    السلام عليكم ورحمة الله

    اوافق الاخوة على ما ذكروه من اسباب قد تكون ادت لمثل هذه الشروخ خاصة ما شرحه اخي م. محيي الدين...وهناك اجراءات قبل البناء وخلاله لتفادي مثل هذه المشاكل.



    اذا حدث ما حدث, تحتاج لمراقبة التشققات لمعرفة اذا ما كانت ما تزال تتوسع, فاذا ما وصلت لحد خطير بحيث انها قد تؤدي لانهيار ما,فعليك باخلاء المبنى او ذلك القسم من المبنى ريثما يتم معالجة الموضوع. اذا وصلت الشقوق لحالة الثبات وتوقفت عن التوسع والتمدد, وكانت بسماكات بسيطة (مليمترات), فيمكنك استخدام مواد رابطة (حسب ما يتوفر في بلدك) لملئ الشقوق (بعد تنظيفها طبعا). اذا ما كانت الشقوق كبيرة, فمن المحتمل ان تكون قد اثرت على سلامة الاعمدة والجسور, فتضطر لهدم واعادة صب بعض العناصر حسب الحالة لديك.

    ودمت بخير
    اتفق معك جدا اخي aalmasr ولكن هذا في حالة ثبات الوضع واستقراره بمعني عدم حدوث هذا الهبوط مرة اخري والتاكد من ذلك - بعدها نبدء في علاج آثار هذا الهبوط للتمكن من استخدام آمن للمبني
    ولكن اذا كانت التربه ات طبيعه انهياريه او انتفاشيه فالوضع خطير جدا حيث اننا لا نضمن عدم تكرار ذلك الهبوط في اماكن اخري بمجرد وصول مياه الي تلك التربه
    لذا انصح دراسة التربه جيدا بعمل جسه او اتنين حول منطقة الشروخ ومناطق اخري لمعرفه درجة قابليه التربه المؤسس عليها لحدوث تلك التغييرات وكذلك سمك تلك الطبقه وخصائصها من جميع النواحي - لان ممكن يكون التربه كويسه جدا والمنطقة التي بها الشروخ هي االتي تختلف نوعا ما وساعتها العلاج ها يكون سهل - ادرس الموضوع جيدا اخي الكريم وستصل باذن الله لحل جيد بمجرد ان تضع يدك علي سبب المشكله ( التشخيص اهم خطوة في مرحلة العلاج )

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [16]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    اتفق معك جدا اخي Aalmasr ولكن هذا في حالة ثبات الوضع واستقراره بمعني عدم حدوث هذا الهبوط مرة اخري والتاكد من ذلك - بعدها نبدء في علاج آثار هذا الهبوط للتمكن من استخدام آمن للمبني
    ولكن اذا كانت التربه ات طبيعه انهياريه او انتفاشيه فالوضع خطير جدا حيث اننا لا نضمن عدم تكرار ذلك الهبوط في اماكن اخري بمجرد وصول مياه الي تلك التربه
    لذا انصح دراسة التربه جيدا بعمل جسه او اتنين حول منطقة الشروخ ومناطق اخري لمعرفه درجة قابليه التربه المؤسس عليها لحدوث تلك التغييرات وكذلك سمك تلك الطبقه وخصائصها من جميع النواحي - لان ممكن يكون التربه كويسه جدا والمنطقة التي بها الشروخ هي االتي تختلف نوعا ما وساعتها العلاج ها يكون سهل - ادرس الموضوع جيدا اخي الكريم وستصل باذن الله لحل جيد بمجرد ان تضع يدك علي سبب المشكله ( التشخيص اهم خطوة في مرحلة العلاج )
    كلام سليم 100%

    0 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  7. [17]
    المهندس المبارز
    المهندس المبارز غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز ...........
    الحل لهذه المشكلة هو كالتالي ::
    1- يجب عليك معرفة عرض التشقق(crack width) .
    2- ممكن استخدام مقاطع من الحديد ( شبكة من الحديد سمك 2-4 ملم او مايسمى brc) وهو نفسه الذي يستخدم في تسليح الارضيات ذات سمك 20 سم .
    3- بعد تغطية التشقق بهذه القطع brcتقوم بلبخ الجدار ( اي تغطية الجدار بمزيج الخرسانة والرمل والماء).
    انشاء الله اكون قد وفقت في اعطائك يا صديقي.

    0 Not allowed!



  8. [18]
    EngKey
    EngKey غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية EngKey


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 39
    ا
    أحمد المهندس
    shabib
    mohy_y2003
    aalmasri
    المهندس المبارز
    بارك الله فيكم
    اعتقد ان هذا الموضوع وان كان يمثل مشكلة خاصة هنا لكنه متكرر في كثير من منشآتنا
    وبعقولكم النيرة انشاء الله نبصر حلول مثل هذه المشاكل فرأي الجماعة أًسد وأرجح

    0 Not allowed!



  