    انبوب 10 اينش افضل وذلك لاننا لونظرنا الى جدول المفاقسد الخاص بالانابيب لوجدنا المفاقيد فى ال10 انش منرواحد عن كل 100متر أما ال5 انش 2.5 متر لكل 100 متر

    0 Not allowed!



  2. [22]
    بولا
    بولا غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jan 2004
    المشاركات: 123
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 6
    تكملة : فى حالة ال2 انبوب المفاقيد كل انبوب علىحدة فتصبح 2.5*2= 5متر عن كل 100 متر
    فى ال10 انش 1 متر لكل 100 متر

    0 Not allowed!



  3. [23]
    بولا
    بولا غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jan 2004
    المشاركات: 123
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 6
    فى الجدول الخاص بالانابيب تفق ال10 انش =364 متر /ساعة
    ال5 انش= 91 متر /ساعة

    0 Not allowed!



  4. [24]
    مهندس أيمن حسن
    مهندس أيمن حسن غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 3,733

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 96
    Given: 12
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بولا مشاهدة المشاركة
    فى ال10 انش 1 متر لكل 100 متر


    شكرا جزيلا يا بولاا لانك حليت الموضوع نهائيا

    0 Not allowed!



  5. [25]
    مهندس أيمن حسن
    مهندس أيمن حسن غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 3,733

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 96
    Given: 12
    شكرا جزيلا يا بولاا لانك حليت الموضوع نهائيا

    0 Not allowed!



  6. [26]
    sam6
    sam6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    السلام عليكم
    اعتقد ان استخدام امبوب 10 بوصه افضل حيث ان مساحة الاحتكاك بجسم الامبوبه الداخلى سوف تكون اقل من استخدام 2 انبوبه قطر 5 ومنها يكون Frection Losses اقل
    هذا والله اعلم
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  7. [27]
    كاظم
    كاظم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2004
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للجميع على المشاركة والمرور
    حقا لم اتوصل الى حل

    0 Not allowed!



  8. [28]
    ابو توفيق
    ابو توفيق غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ابو توفيق


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل انبوبين بقطر 2 انش تكافئ تدفق انبوب واحد بقطر 4 انش
    الجواب اكيد........لأ
    اليس كذلك؟

    0 Not allowed!



  9. [29]
    مهندس أيمن حسن
    مهندس أيمن حسن غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 3,733

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 96
    Given: 12
    الى الاخ كلظم:

    لماذا تقول انك لم تصل الى حل!!! الم يقل بولا ان الانبوب 10 انش افضل لان النفاقيد اقل من انبوبين 5 انش

    الى ابو توفيق:
    لا انبوبين 2 انش لا يكافؤا انبوب 4 انش.. انبوب ال 4 انش افضل لقلة الlosses

    0 Not allowed!



  10. [30]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,739
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 7
    السلام عليكم
    بارك الله بالجهود كافة
    يقال ان نصف الجواب هو فهم السؤال
    وفي السؤال لم يذكر الاخ السائل وجود مضخة
    ولم يذكر البعد لانه مهم في تحديد مقدار الفقدان
    وهذا يسحبنا الى القول ان السحب من البحيرة سيكون بفعل الضغط الجوي ومحدد بكثافة الماء
    اذن اخوان الحساب يكون
    A1*v1 =A2*v2
    وبما ان السرعة V ستكون عكسية مع مساحة المقطع A في هذه الحالة
    سيكون الجواب وفقا لما تعطية المعادلة الرياضية ومن الدرجة الثانية
    A1*v1 للانبوب 10 أنج
    A2*v2
    A3*v3
    لكل من الانابيب البدائل
    ولان البعد متساوي سيهمل الفقدان على افتراض ان البعد قليل
    ولان الضغط سيكون متساوي ايضا . شرط ان يكون عمق السحب متساوي
    ولان 10 =5+5
    اذن سيكون
    (a1*v1 = (a2*v2+a3*v3
    اي ان صاحبنا لم يخسر اي شيء ولم يفرق عنده الا زيادة سرعة التدفق في مخارج الانابيب