دورات هندسية

 

 

هام جدا للمهندسين - منقول من منتدى اخر !!!

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    عدوشة
    عدوشة غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    هام جدا للمهندسين - منقول من منتدى اخر !!!

    السلام عليكم...

    وجدت في منتدى اخر هذا الموضوع الهام برايي ... الباب مفتوح للنقاش وشكرا


    الموضوع يا اخوان انه خلال اعمال ترميم لبنايه (قاعة رياضه ) قام المقاول بفتح طاقتين (ثقب 60*50 سم) في سقف البنايه وذلك لاخراج قنوات هواء للمكيف الهوائي ولكن ولسوء الحظ مكان احدى الفتحتين كان في وسط جسر (كمره-beam) ولذلك قام المقاول بقص حديد التسليح بالكمرة كي يستطيع اخراج القناة بحيث بقي من الكمرة فقط نصف عرضها . السقف هو سقف الحمامات وهو Ribbed-slab مكون من بلوك خفيف الوزن بارتفاع 20سم وغطاء خرساني بارتفاع 7سم , عرض الrib هو 15سم وهو في اتجاهين ولكن توزيع الrib ليس متساويا في كلا الاتجاهين . بعد الفتحة عن العامود Support هو 40سم (مرفق رسم توضيحي ) . الفتحة الثانية (60*60سم) كانت بين الrib والكمرة وايضا قام المقاول بقص حديد تسليح الrib .
    ما هي خطورة هذه الحالة؟ وهل ما تبقى من عرض الكمرة باستطاعته حمل الاوزان الحالية والمستقبلية في حالة اضافة طابق ثاني ؟ ما هي طرق او امكانية ترميم الضرر الناجم عن ذلك ؟
    بانتظار الردود ...
    (مرفق رسم توضيحي )!

    من مواضيع عدوشة :


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: zip EX1.zip‏ (14.9 كيلوبايت, 43 مشاهدات)

  2. [2]
    أحمد كنين
    أحمد كنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أحمد كنين


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    على المهندس أولا دراسة التاثير على البيم من خلال عمل تحليل انشائي بسيط للبيم فالواضح ان منطقة الثقب تميل الى طرف البيم واعتقد انها منطقة تتعرض لقوة قص عالية وتأثير ضعيف للعزوم لذا ارى انه من الافضل تحديد مقدرا قوة القص وقدرة المقطع "الجديد " على تحمل هذه القوة

    والله أعلم ..

    0 Not allowed!


    المخلص لخدمة وطنه وتقدم أمته

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML