دورات هندسية

 

 

تفضل وشارك

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 54
  1. [41]
    العبقرية
    العبقرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية العبقرية


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 754
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 52
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيفيل انج مشاهدة المشاركة
    علي كل حال انا في انتظار اجابه سؤال المهندس moss2000 الثاني و الي حين الاجابه اليكم سؤالي

    ارجو في البدايه الاتطلاع علي الرسم المرفق .
    اذا اردنا تصميم هذه البلاطه بالحل اليدوي حمل البلاطه الكابوليه (s1) ينتقل في اتجاه واحد بطبيعه الحال وايضا حمل البلاطه (s2 ) ينتقل في اتجاه واحد نظرا لان نسبه ال rectangularity>2 فيكون شكل الشرائح كما هو مرفق .
    والسؤال : لماذا يتوقف الحديد الرئيسي العلوي للشريحه II-II بعد مسافه = مره و نصف طول الكابولي (s1) –طبقا لمواصفات الكود المصري – مع ان هذه المنطقه هي منطقه شد لان العزم السالب عندها لا يساوي صفر ؟
    المهندس المحترم فيل الورد فتح عندى فاضى مجرد بعض الكلمات
    (total load , strip 1 , strip 2 ) هل هذا كل ما فى الفيل ام الفيل معطوب ام ماذا ارجو اعادة رفعهوالتاكد من كونه يفتح جيدا
    شكرا

    0 Not allowed!



  2. [42]
    سيفيل انج
    سيفيل انج غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبقرية مشاهدة المشاركة
    المهندس المحترم فيل الورد فتح عندى فاضى مجرد بعض الكلمات
    (total Load , Strip 1 , Strip 2 ) هل هذا كل ما فى الفيل ام الفيل معطوب ام ماذا ارجو اعادة رفعهوالتاكد من كونه يفتح جيدا
    شكرا
    اعتذر بشده عن هذا الخطأ ساعيد ارفاق الملفين لو حدثت مشكله اخري ارجو تنبيهي

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [43]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 189
    اخى سيفل انجنير - سينتهى العزم السالب فى حالة تحميل البلاكونة باليف لود والكفر بعد مسافة اقل من متر واحد
    علما بان بلاطة السقف تم فرضها 12 سم والبلاكونة 20 سم

    0 Not allowed!



  4. [44]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 189
    اخى سيفل انجينير القوى المأخوزة هى
    M11,f11 - M22,f22
    M22,f22 بلاتجاة الرأسى و
    M11,f11بلاتجاة الافقى

    0 Not allowed!



  5. [45]
    العبقرية
    العبقرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية العبقرية


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 754
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 52

    Cool ايه النظام

    ايه يا جماعة الخير
    ايه النظام
    احنا نمنا ولا ايه
    فين الردود فين المشاركات
    فين الاسئلة والاجوبة

    0 Not allowed!



  6. [46]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    نحن بانتظار الاخ سيفيل انج

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  7. [47]
    سيفيل انج
    سيفيل انج غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samersss مشاهدة المشاركة
    نحن بانتظار الاخ سيفيل انج

    مع تحياتي
    سامر
    :o اعتذر عن التأخر في الرد لظروف خارجه عن الاراده

    0 Not allowed!



  8. [48]
    سيفيل انج
    سيفيل انج غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moss2000 مشاهدة المشاركة
    اخى سيفل انجنير - سينتهى العزم السالب فى حالة تحميل البلاكونة باليف لود والكفر بعد مسافة اقل من متر واحد
    علما بان بلاطة السقف تم فرضها 12 سم والبلاكونة 20 سم
    حيث ان البلاطه حملها ينتقل في اتجاه واحد (one way ) وهو عكس اتجاه انتقال حمل البلاكونه او الكابولي او ال cantliver فان العزم السالب مستمر حتي نهايه البلاطه

    0 Not allowed!



  9. [49]
    سيفيل انج
    سيفيل انج غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moss2000 مشاهدة المشاركة
    اخى سيفل انجينير القوى المأخوزة هى
    M11,f11 - M22,f22
    M22,f22 بلاتجاة الرأسى و
    M11,f11بلاتجاة الافقى
    اعتقد ان في الاتجاه الرأسي m22 & f11 اما في الاتجاه الافقي m11 & f22
    لان العزم m11 يدور حول الlocal axis 1-1 الخاص بال shell اي عمودي علي اتجاه f11 الموازيه لمحور 1-1 وبالمثل m22 & f22

    0 Not allowed!



  10. [50]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اخي سيفيل انج
    اذا كانت الاحمال الحيه عاليه جدا من المحتمل ان ما ذكرته يكون صحيحا وهو ان العزم السالب مستمر حتى اخر البلاطة
    لكن بالاحمال العادية كما ذكر الاخ moss2000 يتوقف الحمل بعد مسافه معينه

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML