    سنبدا باذن الله ....
    يقوم كل عضو من الاعضاء بوضع سؤال هندسي او ومن يجيب على هذا السؤال يكون دوره بوضع سؤال جديد وهكذا
    من يقوم بوضع اسئله اكثر يدل ذلك على ان اجاباته صحيحه وهكذا
    بسم الله سابدا

    قطاع خرساني
    100 سم عرض وارتفاع 35 سم
    الغطاء 4 سم
    قيمه العزم 1000 كيلو نيوتن . متر
    مقاومة الخرسانه 35 ميغا باسكال
    الحديد 415 ميغا باسكال
    تسليح سفلي 23 قطر 25
    تسليح علوي 21 بقطر 16

    هل يعتبر هذا القطاع ام لا ولماذا ؟؟

    مع تحياتي
    سامر

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    أخي الكريم
    سؤالك يحتاج الى الكثير من الأسئلة قبل أن يمكن الاجابة عليه مثل:
    1- ما هو مجاز "span" الجسر
    2- هل مقاومة الخرسانة مكعبية أم اسطوانية؟
    3- ما هو الكود المراد التدقيق وفقا له؟
    4- ما هو عدد طبقات التسليح السفلي والعلوي لأن عدد القضبان كبير جدا بحيث لا يمكن ان تكون في طبقة واحدة؟
    5- ما هو القص المعرض له؟
    6- ما هي الأساور الموجودة فيه وعدد أضلاعها وتباعدها
    7- ما هي نوع البلاطة المرتبطة به وطريقة استنادها؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    الحديد 23 قطر 25؟ والعلوى 21 بقطر16

    0 Not allowed!



  4. [4]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اخي حسان بغض النظر عن span او السقف او الاعمده

    هذه قيمه العزم التصميمية المعرض لها القطاع وهي 1000 كيلو نيوتن
    مقاومة الخرسانه اسطوانه
    يمكن اعتبار قيمه d = 29 cm
    ويمكن التدقيق عليه باي كود



    فهل يعتبر القطاع امن ام لا ؟؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أخي سامر، إذاً أنت تقصد (هل المقطع آمن لمقاومة عزم الانعطاف المطبق فقط)، أليس كذلك؟؟؟ إذ أن الاعتبارات التي ذكرها م. حسان هي لدراسة المقطع لتحقيق: عزوم الانعطاف المطبقة (flexural moments)، قوى القص(shear forces)، السهم (deflection)، عزوم الفتل أو اللي (torsion) وبالتالي تحقيق المقطع بالكامل على كافة القوى الداخلية المؤثرة..
    وتبقى نوع البلاطة وطريقة استنادها مهماً حتى في حالتك وهي تحقيق المقطع فقط على عزوم الانعطاف المطبقة.. وأيضاً ذلك يختلف باختلاف الكودات، فمن الممكن أن يكون المقطع آمن ضمن اشتراطات كود تصميم معين، والمقطع نفسه غير آمن ضمن اشتراطات كود تصميم آخر..

    0 Not allowed!



  6. [6]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    الظاهر اني كنت متحمس زياده عن اللزوم :)

    فقط اريد المومنت ( اعتبرها كمرة معلقة على عمودين )
    هل يتحمل المومنت ام لا ؟؟
    يمكن التاكد باي كود خرسانه


    هل هو امن ام لا ؟؟

    0 Not allowed!



  7. [7]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    القطاع حسب الكود المصرى بحالة الحدود القصوى يحتاج الى سفلى 26 قطر 25 وعلوى 37 قطر 16 على اساس D=29 Cm - ولكن المهم هنا طول الكمرة لحساب الدفلكشن
    والمهم ماهية هذة الكمرة التى تحمل مثل هذا العزوم؟
    اضافة لذلك ان الكود المصرى يعطى سماح ان يكون الحديد العلوى 40 فى المية من السفلى ويمكن ان يصل الى 60 فى المية
    واترك الرأى للاخوة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    الاخ moss2000 قام بتصميم القطاع حسب الكود المصري
    ووجد ان القطاع غير امن
    كلام صح 100%
    لانه حسب الكود الامريكي كذلك القطاع غير امن لان الحديد العلوي لم يصل لمرحله yeild
    بالتالي القطاع غير مصمم under reinforced section
    ولا يوجد اي كود خرسانه يسمح بتصميم قطاعات balance or over reinforced

    الاخ moss2000 دورك

    نحن بانتظار سؤالك


    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    اشكر اخىsamersss سؤالى ماهية هذة الكمرة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اخي الكريم
    هذه كمرة نظرية وليست فعليه

    نحن بانتظار سؤالك

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML