    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    الاخوة الاعزاء


    اولا انا لست مهندس ولكن اود الاستفادة منكم حول التيار الكهربائي

    ارغب في شراء مولد كهربائي لغرض الرحلات البرية والبحرية
    لكن لااعلم كيف يمكنيي معرفة اذا كان المولد يستوعب تشغيل الاجهزة التي معي او لا
    مثال عندي عدد 3 لمبات موفرة للطاقة 23 وات للكل لمبة
    عندي تلفزيون 220 فولت 300 وات (لست متاكد من معلومات التلفزيون ولكن فل نفترض )
    عندي عدد 2 مكيف هواء 220 فولت 3500 واط لكل مكيف

    ماهو الطلوب مني لمعرفة اذا كان المولد يتسع لهذة الاجهزة لم لا
    ماهو المولد المناسب الذي يجب ان اشترية لتشغيل تلك الاجهزة في ان واحد

    شكرا لكل من زار او شارك في الحوار

  2. [2]
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 3,530

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 139
    اخي الكريم ما عليك سوى جمع هذه الاحمال جميعا فينتج لديك استطاعة المحول المطلوم فمثلا
    70+300+7000+1500واط احطياطية = تقريبا 10000 واط وهوة المولد المطلوب انشاء الله

    0 Not allowed!


    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة



    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    ▌║││║█║▌│║│█║▌█│║▌▌║│││  
    11 0011 10101 10101 1100 11

  3. [3]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21
    الاخوة الاعزاء
    كما نعلم ان المحركات تسحب 5 الى 6 اضعاف التيار الكامل عند البدء وقد يكون اكثر وهذا مكتوب على لوحة التسمية للمحرك او المكيف في هذه الحالة لذا فالحاجة هنا الى اكثر من 25 كي في اي على شرط ان المكيفين لا يعملا سوية اثناء البدء , اي تضع حماية بحيث يعمل احدهما بعد الاخر , اما اذا عملا سوية في البدء فيجب ان يكون المولد اكثر من 50 كي في اي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    بركي دوت كوم
    بركي دوت كوم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخ الياس عبدالنور

    شكرا جزيلا لك

    اخ نزار عكو

    شكرا على التنبية المهم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الى الاخ بركي دوت كوم .....
    اود ان اوضح اليك مايلي :
    3 لمبـــــــة = 23 * 3 = 69 واط
    1 تلفزيـــــــــــــــــــــــــون = 300 واط
    2 مكيــــــــــــــــــــــــــــف = 7000 واط

    بذلك يكون المجوع الكلي للاحمال هــــــــــو = 7369 واط = 7.369 كيلو واط

    اذن فان المولد المطلوب استخدامه في توليد القدرة المشار اليها اعلا ه ( 7.369 كيلو واط ) هـــــــــــــو : -
    بما ان kw = kva * cos Q علما ان cos Q = 0.8
    اذن KVA= 1.25 * KW
    KVA = 1.25 * 7.369 = 9.21125 KVA
    اي تقريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 10KVA المولد المطلوب

    اما بالنسبة الى الاخ الياس عبد النور فان الحمل الذي تم حسابه من قبلك ليس 10000 كيلو واط
    وانما 10000 كي في اي لانه الحمل الحقيقي هو 7.369 كيلو واط وكما موضح في اعلاه

    مع اعتزازي واحترامي لرايك عزيزي الياس عبد النور وتحياتي اليك اخي بركي دوت كوم

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 3,530

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 139
    سجادالمهندس الصغير
    مشكور اخي على التنبيه واحترامي وتقديري للجميع مع الشكر للاخ نزار عكو على الملاحظة الهامة لكني اود ان اشير الى انه عند التشغيل لا يكون التيار المار الى في فترة زمنية قصيرة جدا وهذا لا يؤثر على المولد حتى لو كان مساوي للحمل
    تحياتي للجميع

    0 Not allowed!


    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة



    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    ▌║││║█║▌│║│█║▌█│║▌▌║│││  
    11 0011 10101 10101 1100 11

  7. [7]
    واكس
    واكس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوتي
    بخصوص مولدات الكهرباء مالفرق بين (standby ,prime,continuous generatov) وماهي استخدامات كل نوع وماهي الاضرار التي تحدث لوقمنا باستخدام نوع مكان نوع اخر ( لاتحدث عن الاحمال بل النوعيات)
    افيدونا.......

    0 Not allowed!



  8. [8]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الاخ الياس عبد نور انا اشكرك يااخي العزيز

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مهندسة نشطة
    مهندسة نشطة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هالمعلومات

    0 Not allowed!



  10. [10]
    بركي دوت كوم
    بركي دوت كوم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخ الياس عبدالنور
    اخ سجاد المهندس الصغير

    حقيقة شكرا لكم على المعلومات واتمنى لكم الصحة والعافية

    0 Not allowed!



  