    إستشارة جديدة يا اخواني الأفاضل .. هام جدا جدا

    عنوان الموضوع : فحص التربة

    صلب الموضوع : إذا أراد أحدهم بناء بناية تتكون من ستة طوابق على قطعة أرض تجارية فهل من الضروري عمل فحص التربة ؟ علما بأن هناك مسجد كبير جاري بناءه عملت لتربته الفحص المطلوب وتبين صلاحيتها ويبعد عن الأرض المراد بناء الستة طوابق عليها مسافة 97 مترا فهل يمكن الإعتداد بتقرير فحص تربة المسجد واعتبار أن الأرض المراد بناء الطوابق الستة عليها هي الأخرى صالحة وتتحمل ؟

    أسئلة أخرى متفرعة من صلب الموضوع :

    1- متى نعتبر قدرة تحمل التربة (bearing capacity) مقبولة ومتى نعتبرها شبه مقبوله ومدى نعتبرها مرفوضه تمام وخطرة؟
    2- متى يمكن الإعتداد بفحص تربة بناء مجاور ؟ وكم يشترط أن يبعد المبنى المجاور عن المبنى الذي نريد انشاؤه إذا أردنا إعفاء انفسنا عن عمل فحص التربة رغم أهميته أعتمادا على تقرير الفحص لأرض أو مبنى مجاور؟
    3- هل يمكن استنباط قدرة تحمل التربة (bearing capacity) من خلال مراجعة خرائط الأساسات الخاصة بمبنى مجاور ؟

    هذا وأرجو أن يكون طرح هذا الموضوع واجابات اخواني المهندسين مفيده للجميع والله يوفقنا.

  2. [2]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    من الافضل عمل فحص تربه
    ثم ما هي تكلفة فحص التربة بالنسبة لتكلفه المشروع كاملا
    لن تتجاوز 0.30 %

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    shabib
    shabib غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية shabib


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 314
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    أشكرك أخي سامر ولكني ما زلت أطمع في رأي الخبراء عما ورد بالموضوع ..

    0 Not allowed!



  4. [4]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shabib مشاهدة المشاركة
    عنوان الموضوع : فحص التربة

    صلب الموضوع : إذا أراد أحدهم بناء بناية تتكون من ستة طوابق على قطعة أرض تجارية فهل من الضروري عمل فحص التربة ؟ علما بأن هناك مسجد كبير جاري بناءه عملت لتربته الفحص المطلوب وتبين صلاحيتها ويبعد عن الأرض المراد بناء الستة طوابق عليها مسافة 97 مترا فهل يمكن الإعتداد بتقرير فحص تربة المسجد واعتبار أن الأرض المراد بناء الطوابق الستة عليها هي الأخرى صالحة وتتحمل ؟

    أسئلة أخرى متفرعة من صلب الموضوع :

    1- متى نعتبر قدرة تحمل التربة (bearing capacity) مقبولة ومتى نعتبرها شبه مقبوله ومدى نعتبرها مرفوضه تمام وخطرة؟
    2- متى يمكن الإعتداد بفحص تربة بناء مجاور ؟ وكم يشترط أن يبعد المبنى المجاور عن المبنى الذي نريد انشاؤه إذا أردنا إعفاء انفسنا عن عمل فحص التربة رغم أهميته أعتمادا على تقرير الفحص لأرض أو مبنى مجاور؟
    3- هل يمكن استنباط قدرة تحمل التربة (bearing capacity) من خلال مراجعة خرائط الأساسات الخاصة بمبنى مجاور ؟

    هذا وأرجو أن يكون طرح هذا الموضوع واجابات اخواني المهندسين مفيده للجميع والله يوفقنا.
    م.شبيب /
    توضيحات لاستفساراتك :
    1- bearing capacity : التصنيفات التي ذكرتها في سؤالك ( مقبولة ومرفوضة .. ) ليس هكذا تقاس الامور ,,, فالتربة تكون متماسكة بدرجات ,, او غير متماسكة بدرجات ,,, قوية بدرجات ,, متوسطة بدرجات ,,,, ضعيفة بدرجات ,,,, وحسب نوع طبقات التربة .. طينية , سيلتية ........... , ( انظر المرفقات وهي تصنيفات للتربة بشكل عام اخذت من تقرير لمشروع مبنى )

    فاذا كانت قدرة تحمل التربة قوية ولتكن 4 مثلا ستكون هنالك اساسات اقل كلفة بكثير من لو كانت قوة تحمل التربة ضعيفة = 1 مثلا " .
    وحسب الحمولات التصميمية المحسوبة من المبنى ,,, وقوة التحمل للتربة يتم اختيار نوع الاساس ,, وابعاد الاساس ايضا" من خلال معادلات التصميم ا .

    اما متى يمكننا رفض التصميم على تربة ما ,,, فهي ان كانت من ناتج ردم مخلفات سابقة او ..... .

    2- متى يمكن الإعتداد بفحص تربة بناء مجاور ؟
    لا اذكر ان هنالك اشتراطات نصت على تحديد مسافة ما لاعتمادها في تقرير التربة .. ولكني واثق ان لا بد من فحص التربة المعنية للارض المراد اقامة المشروع عليها ..
    ولكن ان كان هنالك مبنى قديم يراد ازالته ,,, هنا تنص المواصفات ( البريطانية على ما اذكر ) بالاعتماد على اخذ عينات تربة من الارض المجاورة تماما" لارض المشروع لاعتماد التصاميم عليها ..... ومع ذلك في نفس المواصفات ينصح ...بعد ازالة المبنى القديم ,,ان يتم التاكد باخذ عينات اضافية من تفس ارض المشروع التي تم ازالة المبنى منها ...

    فتصور اخي هذه الحالة وقس عليها ...

    3-هل يمكن استنباط قدرة تحمل التربة (bearing capacity) من خلال مراجعة خرائط الأساسات الخاصة بمبنى مجاور ؟

    بعملية حسابية / من خلال معادلات التصميم ومعرفة مقدار الحمولات التي تم التصميم عليها والطريقة التي تم التصميم بها ....
    اقول قد تستطيع استنباط قدرة تحمل التربة ,,,, ولكن :
    -لن تكون دقيقة .
    - كيف نعتمد في امر مهم كهذا على حسابات قام بها غيرنا : والتي من شانها ان تكون قابلة للخطأ .... .
    - وهل المصمم للمشروع المجاور اعتمد على فحص التربة ام ماذا ....
    - ولماذا هذا العناء ... فلنقم بعمل فحص التربة ,,, فبالنهاية لا يصح الا الصحيح .

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  5. [5]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    بارك الله بك م. محمد زايد..
    طبعاً الكلام صحيح 100%.. مرة قمت بتصميم برج سكني وكانت قدرة تحمل التربة 2.5 كغ/سم2 وعلى مسافة قريبة جداً منه كان هناك برجاً آخر منفذ من فترة قريبة وقد كانت قدرة تحمل تربة تأسيسه في تقرير التربة المعد له 3.5 كغ/سم2...

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م.محمد النوافله
    م.محمد النوافله غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 171
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكراً للاخ محمد زايد على هذه المعلومات
    و بما ان المبنى كبير يجب عمل فحص للتربه حيث عند تصميم القواعد نبدا بتحديد ابعاد القاعده بناءً على قوه تحمل التربه ومن ثم تحديد نوع الاساس هل هو قواعد منفصله ام مشتركه ام اساس رمثي وهذا يوثر على كميه حديد التسليح المقاوم للعزوم .

    شكرا اخي العزيز وبانتظار المزيد

    0 Not allowed!



  7. [7]
    shabib
    shabib غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية shabib


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 314
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا اخواني وشكرا لك يا مهندس محمد زايد .. في ميزان حسناتك ..

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML