دورات هندسية

 

 

تعديل خطأ فى مكان العمود

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16
  1. [1]
    الصورة الرمزية muhandes2007
    muhandes2007
    muhandes2007 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    تعديل خطأ فى مكان العمود

    السلام عليكم ،
    أنا محتاج مساعدة صغيرة
    بعد صب خرسانة القواعد وجدت أن أحد الأعمدة القصيرة أبعد من مكانه المفروض ب 6 سم و أريد أن أعرف ما هو الحل الأفضل لتصحيح مكانه و خاصة أنه عمود فى الواجهة الأمامية

    العمال اقترحوا إن إحنا نلوى الأسياخ عشان تكون فى مكانها المفروض !!

  2. [2]
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 6,862
    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 0
    ان شاء الله الاخوة يكونوا عند حسن ظنك ويردوا على استفسارك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 189
    حسب فهمى للشرح ان القواعد تم صبها ولكن الاعمدة لاتزال اشاير
    وحسب ارتفاع المنشا هاقول لك ممكن عمل تزريع لاشاير اضافية بحيث تضبط مكان العمود - طبعا يتم تثبيت الاشاير بمادة كيماوية ايبوكسية

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhandes2007 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ،
    أنا محتاج مساعدة صغيرة
    بعد صب خرسانة القواعد وجدت أن أحد الأعمدة القصيرة أبعد من مكانه المفروض ب 6 سم و أريد أن أعرف ما هو الحل الأفضل لتصحيح مكانه و خاصة أنه عمود فى الواجهة الأمامية

    العمال اقترحوا إن إحنا نلوى الأسياخ عشان تكون فى مكانها المفروض !!
    السلام عليكم
    في البداية لي عتب عليكم وهو اننا سمعنا رأي العمال ( وللاسف هم من يفتون في المشاريع ويقترحون الحلول) ولم نسمع رأيك باي اقتراح للحل او التعليق عليه صح ام خطأ.
    اعود للحل
    اذا تم صب القاعدة فقط ولم يتم صب العمود فأبقي الاشاير وكبر مقطع العمود بحيث يكون العمود في مكانه وضع كانات للعمود الصحيح وكانات للاشاير .
    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    تلوي الأسياخ ؟!!!!! غلط طبعاً يا هندسة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    تلوي الأسياخ ؟!!!!! غلط طبعاً يا هندسة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    أوافق وبشده على تعليق م. حجاوى
    حتى لو كنت مالك ومش مهندس ايه موضوع العمال قالو .... الصنيعيه أقترحو ........ المقاول عايز ........ المقاول عمل
    ايه يا جماعه ......... يعنى لازم أفتيكم فى الطب وأموتكم عشان يعرف اللى بعدكم أن كل واحد لى عمله
    يا جماعه أسألو أهل الذكر إن كنتم تعلمون
    بالمثل المصرى
    أعطى العيش لخبازو ...................... يا جماعه أمته بأه التخصص والثقافه والعلم

    المهم الحل عمل قميص للقطاع العمود يعنى التكبير لقطاع العمود كما ذكر الأستاذ مهندس حجاوى
    وشكرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [8]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    ( إن كنتم لا تعلمون )

    0 Not allowed!



  9. [9]
    muhandes2007
    muhandes2007 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية muhandes2007


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا جزيلا لكل الردود يا جماعة ،
    على فكرة أنا حاطط بعد رأى العمال صورة واحد مخبوط فى عينه "" يعنى بس على سبيل الهزار

    عموما موضوع تكبير القطاع جيد لكن العمود فى الواجهة الأمامية و الخطأ الموجود الآن إنه طالع للخارج فأنا عايز أكبر القطاع للداخل و فى نفس الوقت ، أعالج البروز للخارج

    المبنى ارتفاعه دورين + penthouse

    هو زرع الأشاير يكون بعمق كام فى القاعدة إن كان عمقها 45 سم؟

    0 Not allowed!



  10. [10]
    خالد كمال الدين
    خالد كمال الدين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    االسلام عليكم
    الاشاير لابد الا تقل عن (40 * قطر السيخ) لو العمود شايل ضغط
    (65*قطر السيخ) لو عاليه حمل شد

    فلو التسليح بتاع العمود12مم مثلا هتزرع 48سم ولكن القاعده 45سم
    لذا اقترح انلك تزرع 40 سم عشان cover القاعده وتزود اشاير علي محيط العمود الصحيح

    وارجو الافاده في هذا الرأي من جهابزه المدني