    عندي كمرة sample beam طولها 16 متر وتصميمها 8 &25 ملم وعايز اعمل وصلات التسليح لحام زي الكود وعايز اعرف حد عنده تجربة في هذا الموضوع ولو صورة او رسمه يبقا جزاه الله كل خير لان الكمرة ده شايله قبه مسجد في السعودية وانا مهندس الموقع

  2. [2]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    يمكن عدم اللحام واختيار وصلات استجر بعيدا عن اماكن العزم العالى - طبعا يفضل ان يتم مراجعة المصصم برأية بالاماكن التى يتم الوصل فيها- طبعا الوصلات تفضل وصلات شد

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تايوريتا مشاهدة المشاركة
    سؤال هام جدا بخصوص كمرة طولها 16 متر
    عندي كمرة sample beam طولها 16 متر وتصميمها 8 &25 ملم وعايز اعمل وصلات التسليح لحام زي الكود وعايز اعرف حد عنده تجربة في هذا الموضوع ولو صورة او رسمه يبقا جزاه الله كل خير لان الكمرة ده شايله قبه مسجد في السعودية وانا مهندس الموقع
    أخي الكريم تايوريتا
    من حيث المبدأ لا أنصحك باستعمال اللحام للوصلات, وبرأيي أفضل طريقة في حالتك هي استعمال الـ couplers أو التراكب النظامي حسب متطلبات الكود ومراعاة عدم وصل كل القضبان في منطقة واحدة والتقيد بالنسبة العظمى المسموح بها للوصل في منطقة واحدة حسب الكود المتبع " بعض الكودات ثلث وبعضها نصف" وتفادي اجراء الوصلات عند العزوم القصوى

    0 Not allowed!



  4. [4]
    سلامعي
    سلامعي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخ المحترم،
    لا يحبذ اللحام الموقعي لصعوبة السطرة على النوعية. اذا كان لا بد من ذلك يجب التأكد من نوعية اللحام بفحصه بنسبة 100%. قد يحتاج الحديد الى التسخين قبل اللحام وذلك تبعا لتركيبة الكيمياوي.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تايوريتا مشاهدة المشاركة
    سؤال هام جدا بخصوص كمرة طولها 16 متر
    عندي كمرة sample beam طولها 16 متر وتصميمها 8 &25 ملم وعايز اعمل وصلات التسليح لحام زي الكود وعايز اعرف حد عنده تجربة في هذا الموضوع ولو صورة او رسمه يبقا جزاه الله كل خير لان الكمرة ده شايله قبه مسجد في السعودية وانا مهندس الموقع
    السلام عليكم
    لم تذكر كم هو عرض الكمره beam
    هناك عدة طرق لحل هذه المشكله

    1- لدى بعض المصانع يمكن ان تطلب طلبيه خاصة بطول 16 متر واعتقد انه متوفر في السعودية ( في الاردن متوفر ذلك).
    2- اذا كان سيتم الوصل فالشطر الاساسي ( بعد اخذ موافقة المصمم)
    + تبدأ باربعة قضبان من جهة اليمين بطول 12 متر ثم الوصل وكذلك الامر من الجهة اليسرى تبدأ باربعة قضبان بطول 12 متر ثم الوصل.
    ++ا تتأكد عند منطقة الوصل ان المسافة بين القضبان حسب متطلبات الكود ( 1.5 مرة قطر اكبر حصويات مستخدمة في الخرسانه)
    +++ اذا لم يتحقق الشرط السابق يتم التراكب في المستوى العمودي ( القضيب فوق الاخر وليس بجنب الاخر).
    ++++ طريقة الوصل
    هناك عدد طرق
    * طريقة التراكب lapping حسب اشتراطات الكود.
    * طريقة coupling
    * طريقة اللحام وهي تكون بوضع راِسي قضيب حديد التسليح ومن ثم وضع قضيبن بجانب بعضهما البعض ومن ثم الحام ( اللحام face to face غير مقبول).

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  6. [6]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    أوافق الرأى تمام مع المهندس حسان2 والرجاء الرجوع للكودات المتبعه بمنطقة التنفيذ

    بالنسبه لل م. moss2000
    تفضل الوصلات وصلات ضغط وليس شد على الإطلاق
    يا هندسه دا فى خطأ شائع جدا بين المهندسين أنه مينفعش الوصل فى أماكن الشد ولو حصل وصل فى مناطق شد يرفضه ( طبعا ده غلط ) يمكن الوصل بأى مكان مع مراعاة طول الوصله المتبع من كودات التصميمم
    وهو تبعا للكود المصرى يأخذ
    40 مره قطر السيخ فى مناطق الضغط
    60 مره قطر السيخ فى مناطق الشد
    والله اعلى واعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [7]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    الاخ سلدان - ذكرت بمشاركتى اننا يجب اولا مراجعة المصصم وطبعا يتم الوصل باماكن تلاشى العزم بمعنى اماكن اقل عزم - الزيرو مومنت- ويفضل وصلة شد للزيادة فى السيفتى ولم اقل التوصيل بمناطق الشد
    هناك فرق كبير بن الاثنين
    واضح اننى لم اوضح فكرتى بالمشاركة الاولى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    ياريت إيضاح الفرق بين الأتنين
    بشمهندس 2000
    وتقبل فائق الإحترام

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [9]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    اى فرق؟
    هل تريد ان تقول اننى اريد توصيل الحديد بوصلة شد بمنطقة شد ام ماذا- كلامى ياباشمهندس واضح يتم التوصيل باماكن اقل عزم (الزيرومومنت) واجعل الوصلة شد (60 مرة القطر) كزيادة بالامان
    هل كلامى خطأ ؟ ارجو افادتى
    ربما تصحح معلوماتى الخاطئة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moss2000 مشاهدة المشاركة
    الاخ سلدان - ذكرت بمشاركتى اننا يجب اولا مراجعة المصصم وطبعا يتم الوصل باماكن تلاشى العزم بمعنى اماكن اقل عزم - الزيرو مومنت- ويفضل وصلة شد للزيادة فى السيفتى ولم اقل التوصيل بمناطق الشد
    هناك فرق كبير بن الاثنين
    واضح اننى لم اوضح فكرتى بالمشاركة الاولى
    السلام عليكم
    يكون عندنا moment = 0 في حالة الجسور المستمرة multi sapn beams
    والمهندس يسأل كيفية الوصل في جسل simple beam اي ان Moment = 0 يكون فوق المسند.
    يجوز الوصل في منطقة الشد ولكن ليس في منطقة Max. Moment ( اي المنطقة القريبة من وسط الجسر ).
    وشكراااا