  1. [771]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 267
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخواني سؤالي عن تصميم الاساس الشريطي strip foundation في برنامج الايتابس او السيف هل يمكن ذلك ام ام البرنامجين لا يقومان بتصميم هذا النوع من الاسس
    حيث اني رايت في احد الشروحات باللغة الانكليزية عن البرنامج ايتابس انة يقوم برسم الاسس في برنامج الايتابس
    ويصدرها الى برنامج السيف ولكن يكون تصميمها مشابة لتصمسم السقف او الرفت اي نشر حديد طولي وعرضي
    وسؤالي هو
    هل يمكن عمل نفس الحالة ولكن للاساس الشريطي وكيف يمكن ان نحصل على تصميم الاسس
    انا محتار جدا رجاء يا اخوان لا تنسونا الله لا ينساكم

    ممكن اي مساعدة حتى لو كان شرح مختصر رجاااااااء

    0 Not allowed!



  2. [772]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية anass81


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 4,907

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 674
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    ممكن اي مساعدة حتى لو كان شرح مختصر رجاااااااء
    السلام عليكم اخي مؤيد

    ارجو ان تراجع شرح الاساسات المشتركة للمهندس مصطفى البارودي في هذا الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/t128389.html#post1050757

    0 Not allowed!


    إذا أعجبك موضوع أو مشاركة لي فلا تشكرني , بل ادع ُ لي:
    اللهم أغفر له ولأهله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ...

    وقهم عذاب النار وعذاب القبر...
    وأدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة ...


  3. [773]
    كرم فارس
    كرم فارس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    في ال base نربط بين العقد بالشناجات ؟؟؟ و اذا كان ذلك فهل يجب تمثيل الشيناجات تحت الجدران ؟؟؟

    0 Not allowed!



  4. [774]
    M i D O
    M i D O غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية M i D O


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 103
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيه زهوة مشاهدة المشاركة
    شكرا لك أخي و لكن باتحليل سيتحمل الجدار قوى أفقية بكل الأحوال فهل أعرف الجدار pier أو لا؟؟
    نعم لازم تعرفه pier لتتمكن من قرائة مخططات القص و العزم فيه كجدار... أما عن ملاحظتك فنعم سيتحمل قوى أفقية و لكنه سيعمل على الضغط أي القوى الشاقولية هي التي ستكون مسيطرة في التصميم ...

    0 Not allowed!



  5. [775]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمدالنجدي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    أريد أنا أسألكم عن الآتي علما بأنني استخدم ساب 10 :-
    1- هل نستعمل Asolid للبلاطات المصمتة Solid Slap و Shell للبلاطات المسطحة Flat Slap و Plate للبلاطات الهوردي ؟

    2- هل يمكن اعتبار Membrane بمثابة الغطاء الخرساني للخرسانة ؟ بمعني لو لدينا سقفا سمكه 12 سم و الcover قدره 2.5 سم . هل نضع فى خانة الMembrane رقم 2.5 و فى خانة Bending رقم 9.5 ؟

    3- ما الفرق بين Uniform to Frame و Uniform ؟ هل الاولي تستعمل فى وضع احمال السقف التي تنتقل الي الكمرات بنفس الأسلوب العادي فى التصميم اليدوي ؟
    4- كيف نعرف الساب أعمدة القص و أحمال الزلازل ؟

    و شكرا
    اعذرني كثيرا على تاخري في ايجاد الملف الذي وعدتك به وهذا الملف انزلته من هذا المنتدى وهو دروس ساب مترجمة للعربية الدكتور عماد درويش لو بحثت عنه قد تجده ولكن اعدت رفعه اتمنى اني لم اخطا في الملف

    http://www.zshare.net/download/586271233059c7f8/

    http://www.zshare.net/download/58628073a2c77456/

    http://www.zshare.net/download/58630606936198ea/

    0 Not allowed!



  6. [776]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كرم فارس مشاهدة المشاركة
    في ال base نربط بين العقد بالشناجات ؟؟؟ و اذا كان ذلك فهل يجب تمثيل الشيناجات تحت الجدران ؟؟؟
    ما معنى الشنجات ولكن عند عمل mesh تظهر لك عدة عقد على الاسفل اكيد تختارها كلها وتعمل لها restraints وتختار نوع support ان كان fixed او غيره ان كنت قد فهمت سؤالك وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [777]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    ممكن اي مساعدة حتى لو كان شرح مختصر رجاااااااء
    انا بالعادة اصدر الحمولات ولا ارسم في الساب او الايتابس في الاساسات ولكن في البلاطات يتم تصدير التصيم والحمولات اما في ما يتعلق بتصميم الاساسات الشريطية عليك ان تجد اولا المقاييس و يتم ذلك عادة يدويا وعند تصميمك في سيف ستلاحظ النتائج قد يكون ما وجدته يدويا غير كاف ستلاحظ ان كمية الحديد مرتفعة وعليه يمكنك اعادة النظر في تصميمك لانه حتى يديويا يسمى هذا بpreliminary dimensioning هذا ما اقوم به انا والله اعلم

    0 Not allowed!



  8. [778]
    مينا ناجى سليمان
    مينا ناجى سليمان غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلامو عليكم اخوانى انا كنت عايز اسال على ازاى ادخل سقف هولو بلوك على الساب ادخلو على انه كمرات متقاطعه ولا على انه ايه ارجو الرد

    0 Not allowed!



  9. [779]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m i d o مشاهدة المشاركة
    أنا سأعطي رأيي المتواضع في الموضوع :
    انا فهمت من سؤالك أنك بصدد دراسة جملة إطارية و لا تريد إدخال الجدران في مقاومة القوى الأفقية بل الاعتماد الكامل على الاطارات في ذلك. و طالما أنك قمت بتحرير عقد الاطارات مع الجدران فالعزم المنقول من الاطار سيكون صفر و سيقوم الجدار بتحمل رد الفعل الشاقولي فقط و هذا هو المطلوب و بالتالي سيعمل الجدار على الظغط (القوى الشاقولية ) حتى لو تم تعريفه ك pier و بالتالي توجهك صحيح , هذا رأيي فقط
    عندي ملاحظة وهي ملاحظة خاصة في اعتقادي انك عند حسابك هكذا يجب عليك اخذه في الاعتبار عند التنفيذ في حالتك هذه عليك فعلا ان تحرر هذه العقدة عليك عدم ادخال حديد الجدار داخل الكمرة يعني تصميم الجدار يكون بر الكمرةاي بعيد عن الكمرة وبهذا ستخلق مشكلة في تحديد سمك الجدار اذ نحن في الكود يتم حساب سمك الجدار حسب ارتفاعه والله اعلم

    0 Not allowed!



  10. [780]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m i d o مشاهدة المشاركة
    أنا سأعطي رأيي المتواضع في الموضوع :
    انا فهمت من سؤالك أنك بصدد دراسة جملة إطارية و لا تريد إدخال الجدران في مقاومة القوى الأفقية بل الاعتماد الكامل على الاطارات في ذلك. و طالما أنك قمت بتحرير عقد الاطارات مع الجدران فالعزم المنقول من الاطار سيكون صفر و سيقوم الجدار بتحمل رد الفعل الشاقولي فقط و هذا هو المطلوب و بالتالي سيعمل الجدار على الظغط (القوى الشاقولية ) حتى لو تم تعريفه ك pier و بالتالي توجهك صحيح , هذا رأيي فقط
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيه زهوة مشاهدة المشاركة
    شكرا لك أخي و لكن باتحليل سيتحمل الجدار قوى أفقية بكل الأحوال فهل أعرف الجدار pier أو لا؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m i d o مشاهدة المشاركة
    نعم لازم تعرفه pier لتتمكن من قرائة مخططات القص و العزم فيه كجدار... أما عن ملاحظتك فنعم سيتحمل قوى أفقية و لكنه سيعمل على الضغط أي القوى الشاقولية هي التي ستكون مسيطرة في التصميم ...

    لا يا أخي.. طولوا بالكم يا جماعة :)

    أولاً مرحباً بكم..

    ثانياً.. سواء تم تحرير العقد، أم لم يتم تحريرها.. وسواء تم تسمية الجدران، أم لم تتم تسميتها.. الجدران حتماً ستأخذ حصة مهمة من الحمولات الأفقية المطبقة على المبنى، وهذه الحصة تكون حسب عطالتها، وحسب موقعها في المبنى..

    تحرير العقد، يؤدي فقط إلى عدم انتقال العزوم من الإطارات إلى الجدران، أي دوران المفاصل مسموح في هذه النقاط..

    تسمية الجدران في البرنامج تساعدنا فقط على إمكانية تصميم الجدران من عدمها، لا أكثر ولا أقل.. ودعنا نتخيل هذا الأمر بالشكل التالي... قمنا بنمذة مبنى كامل، الجملة المقاومة للأحمال الأفقية هي الجملة الجدارية فقط، وأما الإطارات فهي لتحمل الحمولات الشاقولية فقط، وكان المبنى فيه ما يكفي من الجدران لتحمل الحمولات الأفقية.. طيب، في حال عدم تسميتنا للجدران، فهل هذا يعني أن المبنى محقق على الحمولات الأفقية حتى دون وجود هذه الجدران وأخذها بعين الاعتبار؟؟ أكيد لا..

    هذا رأيي.. ولكم تحيـــــاتي..