    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونمه مشاهدة المشاركة
    اعزرني ان كنت قد اثقلت عليك طيب بالنسبه لل diaphram
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونمه مشاهدة المشاركة
    وايضا اود معرفة المشاركة التي كانت عن الطوب الاحمر وجزاك الله الف خير
    مو مشكلة أخي ابونمه.. ولكن تحدثنا عن الـ diaphragm أيضاً في هذا الموضوع..
    the post that's about diaphragm

    المشاركات التي تحدثنا فيها عن الطوب ونمذجته، موجودة في الصفحة 37 من نفس الموضوع..

    مع تحيـــــاتي..


    0 Not allowed!




  2. [732]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر اخي ابو الحلول ربنا يغنيك بالعلم ويزينك بالحلم ويكرمك بالتقوي ويجملك بالعافية.
    ولكل الاخوه بملتقي المهندسين العرب

    0 Not allowed!



  3. [733]
    eed2003
    eed2003 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بالنسبة عندما تتغيير سماكة البلاطات أو الكمرات ( change of moment of interia) اري ان البرنامج لا يتعامل مع هذا الموضوع مع العلم بان هذا الموضوع مهم جدا فكيف نتعامل مع هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  4. [734]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يمكنك استعمال الاكسيل لتستعين به عند عمل ملف اول تصمم فيه احمال مستوى واحد فقط وبعد حصولك على reaction من ملف اكسيل يمكنك ضرب هذه reaction بعدد طوابق بنايتك وبهذا تكون حصلت على قوة ضغط كل عمود لاتنسى ان تضرب في 1.1 لاخذ احمال العمود بعين الاعتبار يوجد درس فيديو بهذا الشان سابحث عنه, اما فيما يتعلق في تحديد عدد الاسياخ في كلا الجهتين اعتقد انه لا مشكلة اذا كان العمود يتعرض لقوة الضغط ستحصل على تسليح minimum المشكلة تكمن عند حصولك لقوة شد كبرى كالتي نجدها عند الدراسة الدينامكية فاحنا ناخذ بالنا من moment سواء كان m2 او m3 لنعرف الجهة التي يجب ان نعزز فيها التسليح وفقا local axes يعني اذا اخذنا p قوة الشد علينا ان نلاحظ moment ايهما اكبر هل هو m2 or m3 وان كان القطاع مربع حتى وان كان ايهما اكبر نسلح الجهة الاخرى بنفس التسليح اما سؤالك الاخير انا في رئي انه يمكنك الاستعانة ببرنامج csicolm هذا برنامج خصيص للاعمدة انا في الحقيقة ليست لدي مشكلة فعندي برامج اخرى لكن بالفرنسية وبالكود الاوروبي ولكن كيفية توزيع التسليح بالنسبة الاعمدة المستطيلة مهم اقصد بالنسبة لي واخيرا سابحث لك على درس الفيديو فهوللمهندس ايمن يشرح لك بالتفصيل كيفية استعمال الاكسيل في تحديد قطاعات الاعمدة اتمنى فقط ان اجده وشكرا
    شكرا اختي فاطمة لو بالامكان مثال بسيط يوضح توزيع الحديد في عمود فيه m3 اكبر من m2
    وسوف اكون بانتظار الاجابة مع الشكر والتقدير

    0 Not allowed!



  5. [735]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    quote=ابو حسنين;1044763]شكرا اختي فاطمة لو بالامكان مثال بسيط يوضح توزيع الحديد في عمود فيه m3 اكبر من m2
    وسوف اكون بانتظار الاجابة مع الشكر والتقدير[/quote]

    السلام عليكم اعذرني فانا لم افهم كيف لي ان اعطيك مثال الامثلة كثيرة والامر متعلق بقوة الزلزال فنحن كثيرا ما نجد قوة الشد كبيرة في العمود وmoment corresponding الاكبر بين M2 and M3 يكون احيانا M3 خاصة الاعمدة في الطوابق العلوية وعند توزيعك للحديد يعتمد على facing العمود الذي باتجاه local axe ان كان 2 او 3 فان كان لديك عمود 30*90 عليك ان تلاحظ جهة كل من 30 او90 بالنسبة local axe حتى تحصل على التسليح من جهة facing 90 اتمنى انك فهمتني واعتذر عن تؤخري في البحث عن الملف الذي وعدتك فيه انا متاكدة انه في حوزتي لكن لا ادري اين وضعته

    0 Not allowed!



  6. [736]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    شكرا لكي اختي ولكن ما طلبته على سبيل المثال ليكن مساحة الحديد التي حصلنا عليها من البرنامج هي 3683 ملم2
    وابعاد المقطع 400 ملم مربع
    قصدي انه كيف اوزع القيمة التي تظهر لي من البرنامج على التساوي ام كيف

    0 Not allowed!



  7. [737]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسنين مشاهدة المشاركة
    شكرا لكي اختي ولكن ما طلبته على سبيل المثال ليكن مساحة الحديد التي حصلنا عليها من البرنامج هي 3683 ملم2
    وابعاد المقطع 400 ملم مربع
    قصدي انه كيف اوزع القيمة التي تظهر لي من البرنامج على التساوي ام كيف
    انت متؤكد من ابعاد المقطع بالمم انا ساعطيك مثلا عندي عمود 40*40 سم 2 وعندي تسليح 36سم2 وعندي برنامج يساعدني سارفقه لك بعد قليل ستحصل عل 12T20 يمكنك حسابه يدويا ولكن في برامج ثانوية تساعدنا هذا كل شئ اعتقد ان قطاعك صغير ان كان بالمم مذا يعني هذا لن تتمكن ابدا من وضع هذا التسليح فيه عليك مراعت الحد الاعلى في تقديرك ففي كل كود يوجد حد ادنى للتسليح وحد اعلى الذي يجب ان لا تتعداه حتى لا ينفجر البيتون هل يمكنك اعادة اعطاء القطاع كما اعطيتك انا مثلا 20*20سم2 لا تقل عمودا انا في انتظار الابعاد الان وسارسل لك البرنامج rebar

    0 Not allowed!



  8. [738]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149

    rebar

    وهذا هو rebar سيقوم هذا البرنامج باعطائك عدد الاسياخ ان اعطيتع المساحة واقترحة عليه قطر السيخ ويمكنك بالقيام بالعكس كان تعطيه انت عدد الاسياغ وقطرها ويعطيك التسليح بسم2 وقارن بين ماعندك والنتيجة وغير

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  9. [739]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    انت متؤكد من ابعاد المقطع بالمم انا ساعطيك مثلا عندي عمود 40*40 سم 2 وعندي تسليح 36سم2 وعندي برنامج يساعدني سارفقه لك بعد قليل ستحصل عل 12t20 يمكنك حسابه يدويا ولكن في برامج ثانوية تساعدنا هذا كل شئ اعتقد ان قطاعك صغير ان كان بالمم مذا يعني هذا لن تتمكن ابدا من وضع هذا التسليح فيه عليك مراعت الحد الاعلى في تقديرك ففي كل كود يوجد حد ادنى للتسليح وحد اعلى الذي يجب ان لا تتعداه حتى لا ينفجر البيتون هل يمكنك اعادة اعطاء القطاع كما اعطيتك انا مثلا 20*20سم2 لا تقل عمودا انا في انتظار الابعاد الان وسارسل لك البرنامج rebar
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    وهذا هو rebar سيقوم هذا البرنامج باعطائك عدد الاسياخ ان اعطيتع المساحة واقترحة عليه قطر السيخ ويمكنك بالقيام بالعكس كان تعطيه انت عدد الاسياغ وقطرها ويعطيك التسليح بسم2 وقارن بين ماعندك والنتيجة وغير
    شكرا لكي اختي لنفرض ان ابعاد العمود 400 ملم في600 ملم ونسبة التسليح هي 1 % وهناك اختلاف في قيم العزوم بالاتجاهين
    من الممكن ان تفرضي 8 كن/متر والاخر 100 كن /متر

    السؤال هو كيف بدي اوزع حديد التسليح في المقطع بوجود الاختلاف في قيم العزوم من الاتجاهين

    0 Not allowed!



  10. [740]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسنين مشاهدة المشاركة
    شكرا لكي اختي لنفرض ان ابعاد العمود 400 ملم في600 ملم ونسبة التسليح هي 1 % وهناك اختلاف في قيم العزوم بالاتجاهين
    من الممكن ان تفرضي 8 كن/متر والاخر 100 كن /متر

    السؤال هو كيف بدي اوزع حديد التسليح في المقطع بوجود الاختلاف في قيم العزوم من الاتجاهين
    اولا قيم العزوم 8 كن*م و100 كن*م لا تكفي وحدها لحساب التسليح يجب عليك اعطائي قوة الضغط او الشد فالعمود يحسب ب pو m فانت لم تعطني قيمة p كما انو 1بالمية اعتقد انو التسليح الادنى في اغلب الكودات ولا تعتمد عليه الا في حالة انو تسليحك يكون اصغر راجع معطياتك واذا لديك التسليح الادنى لا داعي لبحث الاتجاهات اذا انت لقيت التسليح صفر تاخذ التسليح الادنى 1بالماية يعني 2400 مم2 يعني
    12t16 يعني من جهة 600 مم عندك5 اسياخ واذا اخذنا جهة 400 3اسياخ وممكن تاخذ شئ ثاني اعتقد انو في سوء تفاهم بيناتنا انا لا اعتقد اني فهمت سؤالك حق الفهم

    0 Not allowed!



  