  1. [661]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام محمد نجم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    لدي مبني طوله 100 م و عرضة 45 م و هو مكون من مواقف بعدد 7 ادوار ثم 22 دور مبني إداري
    فهل إذا أخذت تأثير الحرارة في برنامج الايتابس فهل يغني عن وضع فاصل تمدد علي هذا الطول أم أنة يجب وضع فاصل تمدد ؟
    ارجوا الإفادة
    جزاكم الله كل الخير
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    اعتقد انه يمكنك ذالك خاصة اذا كان المبنى محاط بغطاء حيث الخرسانة محمية و مغطات جيدا حيث فرق الحرارة بين الداخل والخارج ليست كبيرة قصدي انو المبنى مغلف بsystem من panel او غيره حيث لا تتعرض الخرسانة للحرارة الشمس مما يتسبب في تمددها فانت عليك ان تبرهن حسابيا ان ذلك ممكن قد تظطر للتسليح اكثر انا اعلم ان احد الفنادق عندنا انجز بهذا الطول لست انا من عمل الدراسة ولكن تم اثبات ذلك والله اعلم
    مشكورة أختي فاطمة على الإجابة..

    ولكن معلوماتي المتواضعة..
    عندما يزيد بعد المبنى عن طول معين (30 م في الكود العربي السوري).. نحن هنا أمام حالتين: الأولى وضع فاصل تمدد، والثانية دون وضع فاصل التمدد، ولكن بأخذ الأحمال الحرارية بعين الاعتبار.. إلا

    إلا إذا كان بعد المبنى يزيد عن طول معين (لست متأكداً منه، ولكن ربما 50 م، سأتأكد منه لاحقاً)، هنا من الضروري بمكان وضع فاصل التمدد، ولا تكفي الدراسة على الحمولات الحرارية.. إذ أنها ستؤثر على المبنى بشكل أو بآخر..

    تقبل تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  2. [662]
    محمد 977
    محمد 977 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 614
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    ألف ألف شكر

    جزاك الله كل خير
    ألف ألف شكر

    0 Not allowed!



  3. [663]
    kastelyano
    kastelyano غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية kastelyano


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    استاذي الكريم
    لدي هذا المبنى المرفق بالملف هل يجب وضع فواصل بسبب عدم انتظامه في الدراسة الزلزالية على الساب وكيف افصل هذه الاطارات ارجو افادتي

    شكرااا

    pro.rar

    0 Not allowed!



  4. [664]
    klainkeser3122
    klainkeser3122 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ام بعد اشكركم علا حراستكم علئ توضيحاتكم
    اود من سيادتكم توضيحات في ما يخص veification de la torsion dans une structure n SAP2000

    0 Not allowed!



  5. [665]
    mostafakamel
    mostafakamel غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر يا بشمهندس علي الشرح الجامد ده

    بس انا عايز اعرف حاجة

    ازاي ادخل ال laced column في الساب

    اصل انا مشروع استيل وعندي عمود مكون من اتنين i beam ورابط بينهم lacing bars


    ارجو الافادة وبالتوفيق

    0 Not allowed!



  6. [666]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خير الاخت المهندسه فاطمة المهاجره ومتعك الله بالصحة والعافية.وجزا الله خيرا كل الاخوة الكرام القائمين بهذا العمل الرائع وان شاء الله هذا العمل سوف يكون صدقة جارية لكم باذن الله

    0 Not allowed!



  7. [667]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.لو تكرمتم لدي سؤال عن كيفية ادخال احمال الزلازل علي مبي مدرسه ابعادها 49x28.5والسقف مفتوح في الوسط فتحة21x15حسنت الc.mفكيف اختار الframeالمفروض ادخل عليه احمال الزلازل مع العلم بانه توجد بلكونه في اطراف المبني.وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [668]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونمه مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.لو تكرمتم لدي سؤال عن كيفية ادخال احمال الزلازل علي مبي مدرسه ابعادها 49x28.5والسقف مفتوح في الوسط فتحة21x15حسنت الc.mفكيف اختار الframeالمفروض ادخل عليه احمال الزلازل مع العلم بانه توجد بلكونه في اطراف المبني.وجزاكم الله خيرا
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    حبذا لو يتم وضع الملف، ووضع الاقتراح الخاص بك للجملة الإنشائية المقاومة للحمولات الأفقية (the structural system that resists the lateral loads)، ومن ثم يتم النقاش مع الزملاء، حيث أن أحدنا لا يمكنه أن يعطي أي رأي في ظل المعلومات المقتضبة التي تم ذكرها..
    ولكن بشكل عام، هناك انقطاع كبير في الديافرام عندك، هذا يعني أنه من الواجب تحليل المبنى عندك تحليلاً ديناميكياً..

    تقبل تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  9. [669]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الجمل مشاهدة المشاركة
    سؤال الى اساتذتى الكرام
    ارجو توضيح مفصل لتصميم shear wall بالساب بمعنى كيفية توصيفها للبرنامج وكيف اجعل الاحمال الراسيه تقاوم بها اى ;اى كيف نعمل diaphram
    ثانيا بعد الانتهاء من الحل الانشائى ونبداء فى التصميم الخرسانى لو انا قطاع ال shear wall فى مستوى x&y وعندى عزوم MX&MY وانا البعد Y هو البعد الاكبر على سبيل المثال
    فهل يتم التصميم على My وعمق القطاع y
    اما نصمم على العزوم MX وعمق القطاع يكونx
    أهلاً أستاذي العزيز..

    بالنسبة لبرنامج الساب، هو غير مجهز لتصميم جدران القص (shear walls)، أما برنامج الإيتابس، هو مجهز بذلك، ويمكننا من خلاله تصميم جدران القص..
    ولكني حقيقةً لم أفهم الشق الأول من السؤال، حيث أن الجدار يصمم على الأحمال الرأسية والأفقية المطبقة عليه تلقائياً.. كما أن الديافرام له مهمة أخرى هي ربط جميع نقاط البلاطة مع بعضها البعض، بحيث تنتقل انتقالاً واحداً، أي نتجنب حدوث التشوهات في مستوى البلاطة، لنحصل على 3 درجات حرية فقط عند كل مستوي بلاطة، وهي انتقالين أفقيين، ودوران حول المحور الشاقولي..

    بالنسبة لبرنامج الإيتابس، يقوم بتصميم جدار القص لمقاومة العزوم المتشكلة حول المحور المعامد لمستويه (3-3)، أي التي تتشكل نتيجة تأثير الحمولات الأفقية الموازية لمستويه..

    تقبل تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  10. [670]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله الف خير الاخ الفاضل/م.ابو الحلول.بالنسبه للجمل الانشائيه اريد مقاومة الاحمال الجانبية عن طريق الاعمده وفي حاجه تانيه في فاصل تمدد في اتجاه الطول 49 لم استطيع رفع الملف لو في طريقه ممكن ارسله لك عن طريق الايميل.ونظرا لقوانيين المنتدي التي لاتسمح بوضع الايميل لو مافي ازعاج بالنسبة لك يمكنك ارساله لي علي الرقم×××××××××××××وجزاكم الله خيرا