دورات هندسية

 

 

إسأل في برنامج Sap2000 , Etabs , Safe و إن شاء الله يصلك الجواب

صفحة 6 من 284 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 1656106 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 2832
  1. [51]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 189
    السلام عليكم - هل يمكن ادخال سقف فى برنامج السيف مستويين ؟
    مع جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  2. [52]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    أهلاً وسهلاً بك م. زياد، وبارك الله فيك..

    أريد أن أعود لأطرح استفساراً كنت قد أوردته في مشاركة سابقة حول قراءة القوى الداخلية في البلاطات سواء في برنامج الإيتابس أو الساب..
    كما نعلم يمكننا البرنامج من إيجاد كل من العزوم، M11 - M22 - M12 - Mmax - Mmin وكل عزم من هذه العزوم معروف ما هو وظيفته، فهل يتم تصميم البلاطة المدروسة وفق عزوم الانعطاف M11 - M22 وأيضاً تحقيق عزم الفتل M12، أو يتم التصميم مباشرة وفق العزوم الرئيسية Mmax - Mmin التي هي كما أعتقد عبارة عن عزوم انعطاف يرافقها عزم فتل قيمته مساوية للصفر؟؟؟

    طبعاً السؤال مفتوح للنقاش والمشاركة من جميع الأخوة..

    0 Not allowed!



  3. [53]
    abumo3az
    abumo3az غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 224
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندى سؤال بعد اذن حضرتك
    بعد تصميم اللبشة على الياب انا بعمل check على اجهاد التربة عن طريق برنامج rcd
    لكن انا قريت طريقة تانية ممكن نعملها عن طريق الساب وهى اننا نجيب اقصى رد فعل على الاسبرينج من خلال الاكسل ونقسمة على area of shell ونقارنه باجهاد التربة - المفروض يطلع اقل -
    عايز اعرف رايك فى الطريقة دى وهل هناك طرق اخرى لعمل check على التربة
    وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  4. [54]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abumo3az مشاهدة المشاركة
    عندى سؤال بعد اذن حضرتك
    بعد تصميم اللبشة على الياب انا بعمل check على اجهاد التربة عن طريق برنامج rcd
    لكن انا قريت طريقة تانية ممكن نعملها عن طريق الساب وهى اننا نجيب اقصى رد فعل على الاسبرينج من خلال الاكسل ونقسمة على area of shell ونقارنه باجهاد التربة - المفروض يطلع اقل -
    عايز اعرف رايك فى الطريقة دى وهل هناك طرق اخرى لعمل check على التربة
    وجزاك الله خيرا
    أهلاً أخي abumo3az..
    أظنك تقصد تحليل وتصميم اللبشة على برنامج السيف وليس الساب، صحيح؟
    على أي حال يمكنك التحقق من الإجهادات في برنامج السيف نفسه وذلك كالتالي:
    1- من قائمة Display تختار الخيار Show Reaction Forces
    2- تختار حالة تراكيب الأحمال التي تريد قراءة الإجهادات وفقها
    3- تختار الخيار Soil Pressures
    4- الآن يمكنك قراءة قيم الإجهادات المطبقة على التربة تحت اللبشة، ووفقاً لذلك يمكنك التحقق من كون الإجهادات محققة أم لا وذلك حسب إجهاد تحمل التربة لديك، وحسب علاقات محددة في كود التصميم لديك، حيث أن العلاقات في الكود العربي السوري هي:
    - في حال توزع الإجهادات في التربة منتظم: يجب ألا يزيد الإجهاد الأعظمي عن 1.6 × إجهاد تحمل التربة.
    - في حال توزع الإجهادات في التربة غير منتظم: يجب ألا يزيد الإجهاد الأعظمي عن 2 × إجهاد تحمل التربة.

    بانتظار رد أخينا م. زياد جمعة أيضاً..

    0 Not allowed!



  5. [55]
    Ziad Jomaa
    Ziad Jomaa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moss2000 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم - هل يمكن ادخال سقف فى برنامج السيف مستويين ؟
    مع جزيل الشكر
    أخي العزيز
    برنامج Safe هو برنامج العناصر المستوية ... إذا كنت تقصد سقفين على منسوبين مختلفين و ليس هناك استمرار بينهما ... يجب تحليل و تصميم كل سقف على حدا

    أما إذا كان هناك فرق بسيط بالمنسوب 10 أو 20 سم أي السقفين مستمرين و هناك اتصال بينهما
    ففي هذه الحالة يمكنك إعتبارهما سقف واحد بنفس المنسوب و الحل على هذا الاساس

    أي ملخص الفكرة . إذا كان هناك استمرار تعامل معاملة سقف واحد ... أما في حالة وجود إنقطاع تعامل معاملة سقفين

    0 Not allowed!



  6. [56]
    abumo3az
    abumo3az غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 224
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اهلا اخى ابوالحلول
    انا كلامى عن الساب وليس الساف
    دايما كل الشغل بعمله فى برنامج الساب وبس

    0 Not allowed!



  7. [57]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السلام عليكم أولاً بشكر م زياد وم أبو الحلول طبعاً وعندي سؤال م ابو الحلول لماذا نضرب في معاملات 1.6 و 2 كما أسلفت أعلاه وشكراً

    0 Not allowed!



  8. [58]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أهلاً أخي abumo3az..

    4- الآن يمكنك قراءة قيم الإجهادات المطبقة على التربة تحت اللبشة، ووفقاً لذلك يمكنك التحقق من كون الإجهادات محققة أم لا وذلك حسب إجهاد تحمل التربة لديك، وحسب علاقات محددة في كود التصميم لديك، حيث أن العلاقات في الكود العربي السوري هي:
    - في حال توزع الإجهادات في التربة منتظم: يجب ألا يزيد الإجهاد الأعظمي عن 1.6 × إجهاد تحمل التربة.
    - في حال توزع الإجهادات في التربة غير منتظم: يجب ألا يزيد الإجهاد الأعظمي عن 2 × إجهاد تحمل التربة.
    اً..
    أخي أبو الحلول
    لم أقرأ بعد الجديد في الكود العربي السوري ولكني أظن أن النسب التي ذكرتها تخص الاجهادات الناتجة عن الحمولات المصعدة "ultimate loads" ولا تنطبق على حمولات التشغيل "service load" , لذلك اقتضى التنويه لتفادي أي التباس

    0 Not allowed!



  9. [59]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 189
    ولكن لو اعتبرت السقف مستويين يكون الحل خاطئ اليس كذلك؟
    بافتراض عندك سقف وبة مستوى اخر يرتفه مثلا 45 سم بهذا يكون السقف مستويين -طبعا انا اقصد سقف فلات اسلاب
    وحتى لو كان كمرات ايضا الحل خطا؟
    ارجو الرد

    0 Not allowed!



  10. [60]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    أخي أبو الحلول
    لم أقرأ بعد الجديد في الكود العربي السوري ولكني أظن أن النسب التي ذكرتها تخص الاجهادات الناتجة عن الحمولات المصعدة "ultimate Loads" ولا تنطبق على حمولات التشغيل "service Load" , لذلك اقتضى التنويه لتفادي أي التباس
    أشكرك م. حسان على التوضيح الذي كان في محله تماماً.. حيث أني قصدت في مشاركتي السابقة قراءة قيم الإجهادات بعد نمذجة اللبشة على برنامج السيف وتطبيق الحمولات المصعدة، وليس حمولات الاستثمار..

    الفقرة كما هي في الكود العربي السوري: صفحة 81 من الكود الأساس:

    4-3-6- معامل زيادة الإجهاد المسموح للتربة من الأحمال القصوى التي تشمل الزلازل:
    يسمح بزيادة الإجهادات المطبقة على التربة والمحسوبة من الأحمال القصوى التي تشمل تأثير الزلازل بحيث تصعد الإجهادات المسموحة على التربة بالمعامل 1.6 إذا كان توزع الإجهادات المطبقة على التربة تحت الأساس شكله خطياً وقريباً من المنتظم ويحقق شرط أنه عندما تكون نسبة أكبر إجهاد لأصغر إجهاد تقل عن 2 وبالمعامل 2.0 عندما لا تقل تلك النسبة عن 2، وفي حال وجود شد تحت الأساس (حيث يلزم حذف هذا الجزء المشدود تحت الأساس من الحساب).
    ملاحظة: يمكن أخذ قيمة متوسطة لمعامل التصعيد تكون بين 1.6 و 2 حسب النسبة بين الإجهادين.

    0 Not allowed!



  
صفحة 6 من 284 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 1656106 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML