دورات هندسية

 

 

إسأل في برنامج Sap2000 , Etabs , Safe و إن شاء الله يصلك الجواب

صفحة 47 من 284 الأولىالأولى ... 3743 44 45 46 4748 49 50 51 5797147 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 461 إلى 470 من 2832
  1. [461]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.whitemoon مشاهدة المشاركة
    عندي مشكلة من فضلكم لقد قمت بادخال سقف فلات سلاب علي برنامج ساب و لايوجد بالسقف اي كمرات غير كمرات السلم و حول المنور والمشكلة اني وجدت ردود الفعل علي عمودين بالسالب ( يعني رد الفعل لتحت ) وهناك عمودين اخرين رد الفعل عليهم اقل من واحد فلا اعرف ما صحة هذه النتائج رغم تاكدي من ادخال السقف و الاحمال بطريقة صحيحة ؟( مساحة السقف حوالي 370 م2 )
    لا أدري والله، ولكن أكيد هناك خطأ ما في النمذجة..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.whitemoon مشاهدة المشاركة
    سؤال اخر هل قيم deflection يمكن ان تغير من سمك البلاطة بعد ادخاله علي الساب او ما المفترض تغييره في التصميم اذا زادت قيم deflection
    عذرا ارجو من مساعدتي و افادتي للضرورة
    إذا زادت قيمة السهم (deflection) بشكل عام في أي عنصر إنشائي، يمكن تقليلها لتصبح ضمن الحدود المسموحة إما بزيادة سماكة البلاطة، أو بوضع تسليح عامل في منطقة الضغط يقلل من السهم الحاصل..

    مع تحيــــاتي..

    0 Not allowed!




  2. [462]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند النجار مشاهدة المشاركة
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند النجار
    اخي الكريم عندي استفسار بخصوص برنامج Etabs
    حيث تظهر عندي Area Of Steel في اعمدة الطابق الاخير مثلا اكبر من Area Of Steel للاعمدة
    في الطابق الذي تحته مع العلم اني مستعمل احمال الdead وال Live فقط .بدون اظافة احمال الرياح
    والزلازل وحتى عند اظافتهم تبقى نفس المشكله .

    مع جزيل الشكر والتقدير ...
    السلام عليكم..
    فقط الأحمال الشاقولية (vertical Loads) هي المطبقة؟.. طيب هل أبعاد مقاطع الأعمدة هي نفسها للطابقين؟؟

    نعم فقط الاحمال الشاقوليه هي المطبقه.. وابعاد مقاطع الاعمده نفسها في جميع الطوايق
    بمعنى اخر ان الطابق الارضي مثلا مكرر لجميع الطوابق ونفس ابعاد الاعمده

    مع جزيل الشكر
    والله لا أعلم.. حبذا لو يتم إرفاق الملف لمناقشته مع الأساتذة الكرام..

    مع تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  3. [463]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس من الشمال مشاهدة المشاركة
    ازاي انزل او افتح الروابط انا عاوز اعدل من نفسي واعرف اتعامل مع الربامج الهنسية انا خبرة تسع سنوات ومهندس تنفيذ لكن قصرت مع نفسي ف الكومبيوتر وبرامجه انا مصري اعمل بالسعودية بحائل ومستعد اكون طالب نجيب لاي مهندس يعلمني او يدلني عاى الطريق
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أهلاً أخي الكريم.. بارك الله فيك..

    أعطني الرابط الذي تريد فتحه، وسأقوم بالشرح المصور عن ذلك..

    مع تحيــــــاتي..
    أخي الكريم..
    هذه المشاركة ممكن أن تشرح طريقة التحميل من أحد مواقع الرفع..

    هذه هي المشاركة، فلتضغط عليها مباشرة :)

    مع تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  4. [464]
    كرم فارس
    كرم فارس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    استفسار

    بعد تصميم المبنى على ال etabs كيف اعرف ان مقطع العمود أو الجائز صغير و يجب تكبيره؟؟؟ هل يتلون باللون الأحمر؟؟
    ما معنى countor range التى تظهر عند عرض اجهادات البلاطة و كيف يتم وضع ال min و ال max

    0 Not allowed!



  5. [465]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كرم فارس مشاهدة المشاركة
    بعد تصميم المبنى على ال etabs كيف اعرف ان مقطع العمود أو الجائز صغير و يجب تكبيره؟؟؟ هل يتلون باللون الأحمر؟؟
    ما معنى countor range التى تظهر عند عرض اجهادات البلاطة و كيف يتم وضع ال min و ال max
    اعتقد انه تمام الون الاحمر و انت بالاول عند تعريف العمود تختار reinforcement to be designed وستلاحظ ان كان التسليح يفوق النسبة الاقصى التي لا يجب تجاوزها و اما عن countour range عليك حساب Mmax Mmin الناتجة عند اختيارك تسليح ما مثلا عند اخذ 10T14 في المتر عليك حساب moment الموافق لهذا العدد من الاسياخ و نضعه في Mmax Mminحتى يتسن لك ان ترى الاماكن التي يمكن وضع هذه الكمية ساحاول ان اجد لك مثال على درس في الفديو رفعته من هذا المنتدىو شكرا

    0 Not allowed!



  6. [466]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    اعتقد انه تمام الون الاحمر و انت بالاول عند تعريف العمود تختار reinforcement to be designed وستلاحظ ان كان التسليح يفوق النسبة الاقصى التي لا يجب تجاوزها و اما عن countour range عليك حساب Mmax Mmin الناتجة عند اختيارك تسليح ما مثلا عند اخذ 10T14 في المتر عليك حساب moment الموافق لهذا العدد من الاسياخ و نضعه في Mmax Mminحتى يتسن لك ان ترى الاماكن التي يمكن وضع هذه الكمية ساحاول ان اجد لك مثال على درس في الفديو رفعته من هذا المنتدىو شكرا
    حاولت ان ارفع لك هذا الشرح ستجد الجواب عن سؤالك في الصفحة 40 على ما اعتقد ابحث فيه جيدا
    http://www.zshare.net/download/53938527517f53f5/

    0 Not allowed!



  7. [467]
    محمود دعبس
    محمود دعبس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    مشككككككككككككككككككككككككككككككككككككور

    0 Not allowed!



  8. [468]
    كرم فارس
    كرم فارس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخت فاطمة على التوضيح و لكن هل لحساب العزم المقابل نضرب ب fy وسماكة البلاطةو عامل التخفيض فقط؟؟ اسف على الاسئلىة ولكن انا خريج السنة من جامعة تشرين و ينقصني الخبرة العملية

    0 Not allowed!



  9. [469]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كرم فارس مشاهدة المشاركة
    شكرا اخت فاطمة على التوضيح و لكن هل لحساب العزم المقابل نضرب ب Fy وسماكة البلاطةو عامل التخفيض فقط؟؟ اسف على الاسئلىة ولكن انا خريج السنة من جامعة تشرين و ينقصني الخبرة العملية
    انت العزم الي عندك الناتج عن اللاحمال الي انت حطيتها يمكن يكون سواء اكبر او اصغر من العزم الي من المفروض يقاوم مقطع ما مع تسلييح ما لذلك انت بالاول تقترح تسليح تشك انو يعطيك عزم اقرب واذا ما مشى الحال تغيرو لحتى تلاحظ المساحة التي تتماشى مع هذه الاسياخ انا راح احاول ان ابحث على درس في فديو حجمو كبير كان في المنتدى خلال شهر رمضان بس هو حجم كبير لانو في دراسات عديدة لكن هو مهم جدا

    0 Not allowed!



  10. [470]
    كرم فارس
    كرم فارس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا كتير ...على الردود ..و ياريت درس الفيديو..و لكن هل العلاقة اللتي ذكرتها انا صحيحة ؟؟؟ ..

    0 Not allowed!



  