  1. [2551]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed M El-Abd مشاهدة المشاركة
    عندي مشكلة غريبة وهي ان قيم الريكاشنات علي العامود في بعض الاعمدة تكون اكبر بكثير من قيمتها عند حسابتها بالطريقة التقريبية Area method مثلا عامود يكون قيمة الحمل من الساب 70 طن ومن ال area method حوالي 40 طن !!! الفرق كبير
    في الواقع انا ان قارنة للتاكد من الاحمال ربما اقارن بطريقتين كاستعمال deck واستعمال T section للاعصاب ولا اقارن ب
    Area method فربما انك اخطات في الحسابات اليدوية ,ان شئت ان تضع ملفك هنا ربما ساعدتك انا او غيري لنرى اين مشكلتك وشكرا

    0 Not allowed!


    تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

  2. [2552]
    Mohamed M El-Abd
    Mohamed M El-Abd غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 112
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 23
    http://www.arab-eng.org/vb/t352310.html
    ارجو المساعدة في هذا الموضوع وبه كل التفاصيل :)
    خالص التقدير ،،

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده ،، سبحان الله العظيم

  3. [2553]
    zero call
    zero call غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    عندى استفسار فى سقف على السيف .... بعد ما حملتو بالاحمال ....
    المومنت على الكمرات طالع غلط خالص .... كمان فى كمرات حتطلها احمال و رسمها مش ظاهرة اصلا بعد ما بعمل رن

    انا لسه بتعلم السيف .. اتمنى مساعده حضراتكم

    و ده ملف على السيف
    DepositFiles

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  4. [2554]
    ghreebeldar
    ghreebeldar غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ghreebeldar


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 102
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كيف يمكن رفع سقف لمبنى مشطور من الجهات الأربعة بلاطة solidslab من الأتوكاد الى ال sap علما أننى حاولت بعدة طرق احداها طريقة المهندس طارق وأخرى بتقسيم البلاطة.5*.5 م قبل الحفظ ب dxf وكانت المشكلة بعد الرفع للساب عند تقاطع الكمرات مع البلاطات فى ازالة الزائد داخل فراغات السلم أوالمناور وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!


    غريب فى بلاد غريبة!!!!!!!!!!

  5. [2555]
    hawkar1
    hawkar1 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 607
    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 11
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [2556]
    eng lamar
    eng lamar غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    ارجوك يا مهندس كيف نقوم بتعريف ribbed slab two way في برنامج الايتاب , علما بانه استخدمنا طريقة import dxf لبلاطة السقف

    0 Not allowed!



  7. [2557]
    zahi baroudi
    zahi baroudi غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم،

    لقد مرّ معي إحدى المشاركات التي فيها شرح عن كيفيّة رسم حديد الSLAB و الBEAM لكي يقوم برنامج الSAFE بحساب الDeflection حسب الحديد المطلوب من قبل المستخدم.
    فكما نعلم، إن التّرخيم يرتبط بتسليح العضو الإنشائي ومن الطّبيعي أن يهبط عند زيادة التّسليح بسبب زيادة الMembrane Stiffness

    لذلك أرجو ممّن يعلم كيفيّة ذلك إفادتنا بالطّريقة، وجزاه الله كلّ خير.

    0 Not allowed!



  8. [2558]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية anass81


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 4,902

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 671
    Given: 721
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zahi baroudi مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم،

    لقد مرّ معي إحدى المشاركات التي فيها شرح عن كيفيّة رسم حديد الSLAB و الBEAM لكي يقوم برنامج الSAFE بحساب الDeflection حسب الحديد المطلوب من قبل المستخدم.
    فكما نعلم، إن التّرخيم يرتبط بتسليح العضو الإنشائي ومن الطّبيعي أن يهبط عند زيادة التّسليح بسبب زيادة الMembrane Stiffness

    لذلك أرجو ممّن يعلم كيفيّة ذلك إفادتنا بالطّريقة، وجزاه الله كلّ خير.
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    راجع المواضيع التالية

    http://www.arab-eng.org/vb/t242541.html

    http://www.arab-eng.org/vb/t136122.html

    http://www.arab-eng.org/vb/t179034.html

    http://www.arab-eng.org/vb/t192503.html

    http://www.arab-eng.org/vb/t352508.html

    1 Not allowed!


    إذا أعجبك موضوع أو مشاركة لي فلا تشكرني , بل ادع ُ لي:
    اللهم أغفر له ولأهله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ...

    وقهم عذاب النار وعذاب القبر...
    وأدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة ...


  9. [2559]
    zahi baroudi
    zahi baroudi غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا وجزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  10. [2560]
    hussain mekkawi
    hussain mekkawi غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    هل يوجد مشكلة في تنصيب الساب في ويندوز7 , 64 بايت

    0 Not allowed!



  