دورات هندسية

 

 

إسأل في برنامج Sap2000 , Etabs , Safe و إن شاء الله يصلك الجواب

صفحة 205 من 284 الأولىالأولى ... 105155195201 202 203 204 205206 207 208 209 215255 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,041 إلى 2,050 من 2832
  1. [2041]
    محمد سوسان
    محمد سوسان غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 97
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    عليكم ورحمة الله وبركاته

    في برنامج ايتابس ، عندما نختار نظام BUILDING FRAME أو DUAL SYSTEM أو MRF او غيرهم، فالواجب علينا الـتأكد من النتائج ان ما فرضناه صحيح. اي أن الحوائط تتحمل جزءا معينا والبقية جزأ اخر.

    عند رؤية النتائج في برنامج ايتابس، مثلا في تحليل الزلزال EQX ، نجد أن الجدران على المحور y تساهم في اخذ نصيب من هذا الزلزال وهذا معقول ويمثل الواقع. سؤالي هو لماذا يجب علينا التدخل لتغيير القيم حسب النضام الإنشائي؟

    0 Not allowed!



  2. [2042]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,291
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سوسان
    عليكم ورحمة الله وبركاته
    في برنامج ايتابس ، عندما نختار نظام BUILDING FRAME أو DUAL SYSTEM أو MRF او غيرهم، فالواجب علينا الـتأكد من النتائج ان ما فرضناه صحيح. اي أن الحوائط تتحمل جزءا معينا والبقية جزأ اخر.
    عند رؤية النتائج في برنامج ايتابس، مثلا في تحليل الزلزال EQX ، نجد أن الجدران على المحور y تساهم في اخذ نصيب من هذا الزلزال وهذا معقول ويمثل الواقع. سؤالي هو لماذا يجب علينا التدخل لتغيير القيم حسب النضام الإنشائي؟
    الموضوع ببساطه كالاتى :-
    1- نحن أمام مبنى مكون من لوحات معماريه ويوجد فى منطقه أى فى مكان معيين ه شدة زلزاليه معروفه وأساسات هذا المبنى تكون على تربه ذات اجهاد معروف مسبقا
    2- اذا كان المبنى من السلاسه واليسر فى وضع أعمده منظمه على محاور منتظمه هنا نحن أما مبنى ممتاز جدا واقتصادى جدا فى مقاومة الرياح والزلازل وهنا يمكن عمل اطارات frames رأسيه من كمرات السقف والتى يجب أن تكون بعمق محدد وعرض محدد على حسب المنطقه الزلزاليه تتلاقى هذه الكمرات مع الاعمده لتكون هذه الاطارات وكما توجد شروط لتلاقى الوصله بين العمود وهذه الكمرات من تفاصيل الحديد هنا سوف يكون المبنى flexible أى وعند حدوث الزلازل والرياح سوف تمتص هذه الوصلات القوى الافقيه وهو مايعرف ب dissipation energy وبهذا لابد وأن يحدث الانهيار فى هذه المنطقه انهيار عزوم مطيلى لكى نشاهده ونعرف اضراره وليس انهيار قص فجائى فيسبب كوارث وعلى أن يكون هذا الانهيار فى الكمرات وليس فى الاعمده (strong column - weak beam ) فى هذه الحاله ونتيجة امتصاص المبنى لبعض وقوى الزلازل اذن القوه المتبقيه الغير ممتصه من المبنى سوف تكون قليله وهذا ما يتم التعبير عنه بقيمة ( R ) - response modification factor وذلك فى كود upc97 ولذلك عند استخدام اطارات frames فى مقاومة الرياح والزلازل سوف نجد أن قيمة (R ) عاليه
    3- أما اذا كان المبنى غير منتظم سواء فى الاتجاه الرأسى أو فى الاتجاه الافقى معماريا بالاضافه الى زيادة الارتفاع والمنطقه الزلزاليه ونوعية التربه فلابد من استخدام نظام مشترط DUAL SYSTEM H وهذا بالطبع يكون أقل امتصاص وتخلص من طاقة الزلزال والرياح وكما أن المبنى فى هذه الحاله يكون rigid وبالتالى القوه الزلزاليه الفعليه المؤثره عليه تكون أكبر وبالتالى قيمه أقل لقيمة ( R )
    4-لذلك ويجب وقبل ادخال المنشأ على برنامج الايتابس من تحديد النظام الانشائى الذى سوف يتم استخدامه لمقاومة الرياح والزلازل بما هو متاح لنا وحسب طبيعة المبنى وانتظامه لتحديد قيمة كل المعاملات اللازمه لحساب أحمال الزلازل ومن أهمها قيمة R والتى يجب التأكد بعد الحل على برنامج الايتابس من الفرضيات التى تم افتراضها
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  3. [2043]
    Eng Ma7moud
    Eng Ma7moud غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Eng Ma7moud


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 849
    Thumbs Up
    Received: 94
    Given: 81

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لدى مشكلة فى عمل strips
    المشكلة لدى ان يتم تنصيف الباكيات لا يتم عمل شرائح كل 1 متر



    0 Not allowed!


    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الا انبئكم بخير اعمالكم .. وازكاها عند مليككم .. وارفعها في درجاتكم .. وخير لكم من اعطاء الذهب والفضه... وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناقكم ..؟ قالوا:بلى..وما ذاك يارسول الله ؟ قال ذكر الله عز وجل

  4. [2044]
    Eng Ma7moud
    Eng Ma7moud غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Eng Ma7moud


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 849
    Thumbs Up
    Received: 94
    Given: 81
    عند عمل check of punch يظهر لى عند كل عمود N/C ما معناها ؟؟؟


    0 Not allowed!


    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الا انبئكم بخير اعمالكم .. وازكاها عند مليككم .. وارفعها في درجاتكم .. وخير لكم من اعطاء الذهب والفضه... وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناقكم ..؟ قالوا:بلى..وما ذاك يارسول الله ؟ قال ذكر الله عز وجل

  5. [2045]
    محمد الجيزاوى
    محمد الجيزاوى غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محمد الجيزاوى


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 610
    Thumbs Up
    Received: 120
    Given: 27
    انا كنت هسال فى كدا انا ظهر معايا N/C ومرة ظهر معايا رقم
    انا كنت هسال فى كدا

    بس اعتقد ان n/c دا امن لان الرقم اللى ظهر معاايا ظهر فى فلات مش فى سولد

    منتظرين اراء عمالقة السيف

    0 Not allowed!



  6. [2046]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,291
    Given: 153
    عند عمل check of punch يظهر لى عند كل عمود N/C ما معناها ؟؟؟
    تعنى not calculated أى أن البرنامج لم يقوم بحساب اجهادات الثقب
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  7. [2047]
    محمد سوسان
    محمد سوسان غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 97
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة
    الموضوع ببساطه كالاتى :-
    1- نحن أمام مبنى مكون من لوحات معماريه ويوجد فى منطقه أى فى مكان معيين ه شدة زلزاليه معروفه وأساسات هذا المبنى تكون على تربه ذات اجهاد معروف مسبقا
    2- اذا كان المبنى من السلاسه واليسر فى وضع أعمده منظمه على محاور منتظمه هنا نحن أما مبنى ممتاز جدا واقتصادى جدا فى مقاومة الرياح والزلازل وهنا يمكن عمل اطارات frames رأسيه من كمرات السقف والتى يجب أن تكون بعمق محدد وعرض محدد على حسب المنطقه الزلزاليه تتلاقى هذه الكمرات مع الاعمده لتكون هذه الاطارات وكما توجد شروط لتلاقى الوصله بين العمود وهذه الكمرات من تفاصيل الحديد هنا سوف يكون المبنى flexible أى وعند حدوث الزلازل والرياح سوف تمتص هذه الوصلات القوى الافقيه وهو مايعرف ب dissipation energy وبهذا لابد وأن يحدث الانهيار فى هذه المنطقه انهيار عزوم مطيلى لكى نشاهده ونعرف اضراره وليس انهيار قص فجائى فيسبب كوارث وعلى أن يكون هذا الانهيار فى الكمرات وليس فى الاعمده (strong column - weak beam ) فى هذه الحاله ونتيجة امتصاص المبنى لبعض وقوى الزلازل اذن القوه المتبقيه الغير ممتصه من المبنى سوف تكون قليله وهذا ما يتم التعبير عنه بقيمة ( r ) - response modification factor وذلك فى كود upc97 ولذلك عند استخدام اطارات frames فى مقاومة الرياح والزلازل سوف نجد أن قيمة (r ) عاليه
    3- أما اذا كان المبنى غير منتظم سواء فى الاتجاه الرأسى أو فى الاتجاه الافقى معماريا بالاضافه الى زيادة الارتفاع والمنطقه الزلزاليه ونوعية التربه فلابد من استخدام نظام مشترط dual system h وهذا بالطبع يكون أقل امتصاص وتخلص من طاقة الزلزال والرياح وكما أن المبنى فى هذه الحاله يكون rigid وبالتالى القوه الزلزاليه الفعليه المؤثره عليه تكون أكبر وبالتالى قيمه أقل لقيمة ( r )
    4-لذلك ويجب وقبل ادخال المنشأ على برنامج الايتابس من تحديد النظام الانشائى الذى سوف يتم استخدامه لمقاومة الرياح والزلازل بما هو متاح لنا وحسب طبيعة المبنى وانتظامه لتحديد قيمة كل المعاملات اللازمه لحساب أحمال الزلازل ومن أهمها قيمة r والتى يجب التأكد بعد الحل على برنامج الايتابس من الفرضيات التى تم افتراضها
    تقبل تحياتى
    تفسير واضح

    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  8. [2048]
    Eng.Kaswer
    Eng.Kaswer غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم...
    اخي العزيز انا سالت مرتين ولم اجد الاجابة .... ارجو ان توضح لي كيف يمكن ان اظهر تصميم التسليح للمقاطع في برنامج الايتاب وهل يقوم بتصميم المقطع كما في برنامج استاد برو اي حديد التسليح الطولي وحديد تسليح القص فانا الاحظ ان البرنامج يظهر فقط قيمة العزم في التصميم ..... ومشكور مقدما عالاجابة اخوي العزيز

    0 Not allowed!



  9. [2049]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,291
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.Kaswer
    السلام عليكم...
    اخي العزيز انا سالت مرتين ولم اجد الاجابة .... ارجو ان توضح لي كيف يمكن ان اظهر تصميم التسليح للمقاطع في برنامج الايتاب وهل يقوم بتصميم المقطع كما في برنامج استاد برو اي حديد التسليح الطولي وحديد تسليح القص فانا الاحظ ان البرنامج يظهر فقط قيمة العزم في التصميم ..... ومشكور مقدما عالاجابة اخوي العزيز
    أولا لابد من اجراء تشغيل أمر التصميم للمقاطع التى تريد تصميمها سواء للكمرات أو للاعمده أو لحوائط القص من قائمة design
    ومن داخل هذه القائمة يمكن تحديد أشياء كثيره جدا ومنها حديد التسليح لقوى القص وذلك عن طريق
    design ---- concrete frame design ---- display design information سوف تجد بداخلها كل ماتسأل عنه من اظهار للتسليح الطولى لمقاطع الخرسانه وكذلك نسبة تسليح القص بالنسبه لعرض المقطع
    وهذا سوف يظهر على المسقط الافقى للمبنى
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  10. [2050]
    MAKLAD
    MAKLAD غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 281
    Thumbs Up
    Received: 29
    Given: 0
    السلام عليكم
    في الصورة فيه كذا حالة تصميم السلالم
    متي استخدم كل حالة من الحالات وايه الشروط الواجب توافرها لكل طريقة

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML