    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ,هذا فقط هذه هي المظلة وترى ان الامر يستدعي حصيرة ,في الحقيقة انا لم اتوقع هذا غير ان القوى جد ضئيلة في الحقيقة لم انتبه لهذا لم اركز جيدا ,ولكن الامر لا يحتاج الى اساس اصلا يمكنك ربط المظلة بالارض بلbase كما نفعل للدرج الخارجي الي ما يحتاج اساسات لكن كيف اخترت حصيرة على اي اساس ؟
    وعليكم السلام الاخت فاطمه المشكله في المسميات و اختلافها من بلد لي آخر انا اريد عمل اساس او فاونديشن للعمود..لك خالص الشكر

    0 Not allowed!



  2. [1812]
    محمود نظمى
    محمود نظمى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 202
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2

    شكرا من القلب لك أخى أسامة مع جزيل الشكر والتقدير للأخت فاطمة المهاجرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة
    الافضل تنزيل ملف الساب على المنتدى للدراسه
    تقبل تحياتى
    عزيزى المهندس أسامه أرفق لك ملف الساب على أمل أن أجد ردود على استفساراتى ولماذا العزوم عند الأركان تصل الى 2000 KN.m أليس هذا غريبا ؟

    شكرا لك ونتمنى التوفيق لكل الأخوة الزملاء وشكر خاص الى الأخت فاطمة التى رفعت نتائج counterfort wall حيث لاحظت أن النتائج معك كانت طيبة وأفضل من النتائج بالنسبة للموديل المرفق مع هذا الرد مع الأخذ فى الأعتبار أن الحائط خاصتى يصل ارتفاعه الى 10 أمتار وهو خزان مياه أرضى يرتفع 9 أمتار عن سطح الأرض

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: rar 1.rar‏ (223.0 كيلوبايت, 34 مشاهدات)

  3. [1813]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,292
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود نظمى
    عزيزى المهندس أسامه أرفق لك ملف الساب على أمل أن أجد ردود على استفساراتى ولماذا العزوم عند الأركان تصل الى 2000 KN.m أليس هذا غريبا ؟
    شكرا لك ونتمنى التوفيق لكل الأخوة الزملاء وشكر خاص الى الأخت فاطمة التى رفعت نتائج counterfort wall حيث لاحظت أن النتائج معك كانت طيبة وأفضل من النتائج بالنسبة للموديل المرفق مع هذا الرد مع الأخذ فى الأعتبار أن الحائط خاصتى يصل ارتفاعه الى 10 أمتار وهو خزان مياه أرضى يرتفع 9 أمتار عن سطح الأرض
    يجب مراجعة الاتى :-
    1- تم عمل counterfort wall لحائط رأسى واحده فقط من الاربع حوائط الرأسيه للخزان مما يجعل الحوائط الثلاث تعمل ككابولى بطول 10 متر عليه ضغط المياه
    2- لم يتم تكملة ارضية خزان المياه من عمل shell على كامل الارضيه
    3- تم عمل رجل لحائط الخزان التى بها counterfort wall والجهه المقابله ولم يتم عمل ذلك فى الحائطتتن الاخريين
    4- أين ركائز الخزان ؟؟؟ فهل الخزان مرتكز على أعمده ؟؟أين هذه الاعمده
    أم مرتكز على سطح الارض ؟؟أين area springs للتربه أسفل الخزان
    5- يجب مراجعة أحمال ضغط المياه على الاجزاء من أرضية الخزان فيوجد أحمال على الارضيه خارج الخزان واخرى على الارضيه داخل الخزان وارضيه لايوجد عليها أحمال لضغط المياه
    6- ضغط المياه الرأسى تم توقيعه بطريقه صحيحه على حائط واحد فقط وهو الذى يوجد فيه ال counterfort wall وهذا الضغط من الداخل للخارج وفى الحائط الرأسى المقابل يوجد ضغط المياه على عدد 1 shell واتجاهها من الخارج الى الداخل أما الحائطتيين الاخريين والحائط المقابل فلم يتم توقيع ضغط المياه بطريقه صحيحه
    7- نقطة تقاطع الframe أعلى الحوائط ليست نقطه تقاطع الshell فيجب أن تكون نقطة التقاطع واحده
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  4. [1814]
    ابورنيم
    ابورنيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابورنيم


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 659
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة
    يجب مراجعة الاتى :-
    1- تم عمل counterfort wall لحائط رأسى واحده فقط من الاربع حوائط الرأسيه للخزان مما يجعل الحوائط الثلاث تعمل ككابولى بطول 10 متر عليه ضغط المياه
    2- لم يتم تكملة ارضية خزان المياه من عمل shell على كامل الارضيه
    3- تم عمل رجل لحائط الخزان التى بها counterfort wall والجهه المقابله ولم يتم عمل ذلك فى الحائطتتن الاخريين
    4- أين ركائز الخزان ؟؟؟ فهل الخزان مرتكز على أعمده ؟؟أين هذه الاعمده
    أم مرتكز على سطح الارض ؟؟أين area springs للتربه أسفل الخزان
    5- يجب مراجعة أحمال ضغط المياه على الاجزاء من أرضية الخزان فيوجد أحمال على الارضيه خارج الخزان واخرى على الارضيه داخل الخزان وارضيه لايوجد عليها أحمال لضغط المياه
    6- ضغط المياه الرأسى تم توقيعه بطريقه صحيحه على حائط واحد فقط وهو الذى يوجد فيه ال counterfort wall وهذا الضغط من الداخل للخارج وفى الحائط الرأسى المقابل يوجد ضغط المياه على عدد 1 shell واتجاهها من الخارج الى الداخل أما الحائطتيين الاخريين والحائط المقابل فلم يتم توقيع ضغط المياه بطريقه صحيحه
    7- نقطة تقاطع الframe أعلى الحوائط ليست نقطه تقاطع الshell فيجب أن تكون نقطة التقاطع واحده
    تقبل تحياتى

    بارك الله فيك اخي اسامة
    و يحتاج هذا المنتدى و بل الاخص هذا الموضوع لأمثالك لينفع الله به
    ولي سؤال لو سمحت
    عند حساب subgrade modulus
    هل نضرب جهد التربة في 120 فقط
    تحياتي و تقديري

    0 Not allowed!


    لا اله الا الله

    م/ احمد الزبيدي

  5. [1815]
    محمود نظمى
    محمود نظمى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 202
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة
    يجب مراجعة الاتى :-
    1- تم عمل counterfort wall لحائط رأسى واحده فقط من الاربع حوائط الرأسيه للخزان مما يجعل الحوائط الثلاث تعمل ككابولى بطول 10 متر عليه ضغط المياه
    2- لم يتم تكملة ارضية خزان المياه من عمل shell على كامل الارضيه
    3- تم عمل رجل لحائط الخزان التى بها counterfort wall والجهه المقابله ولم يتم عمل ذلك فى الحائطتتن الاخريين
    4- أين ركائز الخزان ؟؟؟ فهل الخزان مرتكز على أعمده ؟؟أين هذه الاعمده
    أم مرتكز على سطح الارض ؟؟أين area springs للتربه أسفل الخزان
    5- يجب مراجعة أحمال ضغط المياه على الاجزاء من أرضية الخزان فيوجد أحمال على الارضيه خارج الخزان واخرى على الارضيه داخل الخزان وارضيه لايوجد عليها أحمال لضغط المياه
    6- ضغط المياه الرأسى تم توقيعه بطريقه صحيحه على حائط واحد فقط وهو الذى يوجد فيه ال counterfort wall وهذا الضغط من الداخل للخارج وفى الحائط الرأسى المقابل يوجد ضغط المياه على عدد 1 shell واتجاهها من الخارج الى الداخل أما الحائطتيين الاخريين والحائط المقابل فلم يتم توقيع ضغط المياه بطريقه صحيحه
    7- نقطة تقاطع الframe أعلى الحوائط ليست نقطه تقاطع الshell فيجب أن تكون نقطة التقاطع واحده
    تقبل تحياتى
    عزيزى الفاضل والغالى مهندس أسامه
    أولا أشكرك على سرعة استجابتكم ودراسة الفايل المرفق وبالفعل أنا لم أكن أركز غير على حائط واحد فقط لأن الحوائط الثلاثة الأخر لم يكونوا ضمن تحليلى بالساب على اساس أن الحوائط الثلاثة سيكون لهم نفس الإجهادات الناتجة عن ضغط المياه (أى للإختصار فقط) وبالتالى إذا ألغينا تأثير الحوائط الثلاثة مع الأرضية الى لا يوجد فيها كاونتر فورت يصبح عندنا حائط واحد فقط لتمثيل الإجهادات حيث تم عمل springs للأرضية وكذلك تم تمثيل ضغط المياه ولكن النتائج تظهر عندى أيضا عالية جدا وهذا ما أردت السؤال عنه. أيضا فان أرضية الخزان لا تغطى مسطح الخزان بالكامل حيث تم الإستعاضة عن الأرضية ب slab on grade وذلك توفيرا للتكلفة وذلك بعد دراسة الإنزلاق لجزء الحائط وبمعرفة العرض اللازم لمقاومة الإنزلاق وارتفاع القاعدة اللازمة لمقاومة العزوم يكون الجزء الباقى هو بلاطة أرضية يتم تصميمها على ضغط المياه الرأسى. كذلك فى النموذج المرفق سابقا فانه تم تمثيل الكاونترفورت كأنها بلاطات مثلها مثل حوائط الخزان وليست frame كما تفضلت وأشرت فى ردك السابق. أشكر لك دراستك وصبرك علينا وتعاونك الكبير ومنتظر ردك بعد التوضيح السابق حيث أن النتائج أيضا عاليه ونقط تقاطع الكاونتر فورت هى نفسها نقط تقاطع الحائط.

    0 Not allowed!



  6. [1816]
    محمود نظمى
    محمود نظمى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 202
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    سؤال أخر لو تكرمت أخى أسامه على فرض أن غطاء الخزان يرتكز فقط على حائط الخزان فكيف تكون العلاقة بين نقط إتصال الحائط بالغطاء وكيفيمكن تمثيل ذلك على الساب وشكرا لك حسن تعاونك جعله الله لك فى الميزان

    0 Not allowed!



  7. [1817]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,292
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود نظمى
    عزيزى الفاضل والغالى مهندس أسامه
    أولا أشكرك على سرعة استجابتكم ودراسة الفايل المرفق وبالفعل أنا لم أكن أركز غير على حائط واحد فقط لأن الحوائط الثلاثة الأخر لم يكونوا ضمن تحليلى بالساب على اساس أن الحوائط الثلاثة سيكون لهم نفس الإجهادات الناتجة عن ضغط المياه (أى للإختصار فقط) هنا تم اهمال اتكاز الحوائط الاربعه على بعضها البعض مما يعطى نتائج خاطئه فوجود الcounterforted الرأسى يحول تأثير ضغط الماء على الحائط الرأسى الى أن يكون سلوك هذه البلاطة أن تكون بلاطه أفقيه مرتكزه على الcounterforted وببحر(span) هو المسافه بين عدد 2 من الcounterforted بدلا من أن تكون بلاطه كابوليه فى الاتجاه الرأسى بدون الcounterforted وبطول 10 متر لذلك لابد من عمل الاربع حوائط الرأسيه بمواصفات واحده حتى نحصل على تمثيل حقيقى للخزان وبالتالى إذا ألغينا تأثير الحوائط الثلاثة مع الأرضية الى لا يوجد فيها كاونتر فورت يصبح عندنا حائط واحد فقط لتمثيل الإجهادات حيث تم عمل springs للأرضية وكذلك تم تمثيل ضغط المياه ولكن النتائج تظهر عندى أيضا عالية جدا وهذا ما أردت السؤال عنه. أيضا فان أرضية الخزان لا تغطى مسطح الخزان بالكامل حيث تم الإستعاضة عن الأرضية ب slab on grade وذلك توفيرا للتكلفة وذلك بعد دراسة الإنزلاق لجزء الحائط وبمعرفة العرض اللازم لمقاومة الإنزلاق وارتفاع القاعدة اللازمة لمقاومة العزوم يكون الجزء الباقى هو بلاطة أرضية يتم تصميمها على ضغط المياه الرأسى.هنا يجب تحديد الطول من قاعدة الخزان التى تحقق عندها العزوم = صفر وكذلك عدم الانزلاق أو الانقلاب وكننا ندرس حائط ساند والاهم هو نوعية التربه أسفل هذا الخزان لاننا لايمكن أن نفترض هذا الحل الا اذا كانت التربه قويه جدا وهذا يتم مراجعته فى تقرير التربه أو يتم عمل خرسانه عاديه أسفل الخزان بسمك من 40 الى 50 سم وبنفس الابعاد يتم عمل رفرفه للخرسانه العاديه للوصول الى الفرضيه السابقه كذلك فى النموذج المرفق سابقا فانه تم تمثيل الكاونترفورت كأنها بلاطات مثلها مثل حوائط الخزان وليست frame كما تفضلت وأشرت فى ردك السابق.قطاع ال frame الذى يسمى doll غير متقاطع مع الshellفى نفس نقط التقاطع كما أن قطاعه صغير جدا ولست أدرى ماهى فائدته هذا الاسلوب كان يستخدم فى الاصدارات القديمه أما الاصدارات الحديثه فتم اضافة لها قطاع frame باسم none غير انشائى يستخدم بدلا من القطاع doll أشكر لك دراستك وصبرك علينا وتعاونك الكبير ومنتظر ردك بعد التوضيح السابق حيث أن النتائج أيضا عاليه ونقط تقاطع الكاونتر فورت هى نفسها نقط تقاطع الحائط.
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  8. [1818]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود نظمى مشاهدة المشاركة
    عزيزى المهندس أسامه أرفق لك ملف الساب على أمل أن أجد ردود على استفساراتى ولماذا العزوم عند الأركان تصل الى 2000 KN.m أليس هذا غريبا ؟

    شكرا لك ونتمنى التوفيق لكل الأخوة الزملاء وشكر خاص الى الأخت فاطمة التى رفعت نتائج counterfort wall حيث لاحظت أن النتائج معك كانت طيبة وأفضل من النتائج بالنسبة للموديل المرفق مع هذا الرد مع الأخذ فى الأعتبار أن الحائط خاصتى يصل ارتفاعه الى 10 أمتار وهو خزان مياه أرضى يرتفع 9 أمتار عن سطح الأرض
    السلام عليكم ان شات وضعت ملف S2K حتى اتمكن من رئيت ملفك فانا معي ساب 14.0.0 كمان مايشتغل بس ربما ينزل الموديل واريد ان اطرح مشكلتي مع ساب 14 فهو يتقف بعد بضع دقائق وعند run ينطفا هل واجه احد كم المشكلة وكيف عالجها شكرا لمساعدتي

    0 Not allowed!



  9. [1819]
    مازن60
    مازن60 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استاذي الكريم سؤال في الايتابس:
    بعد تصميم جدران القص واسنادها الى مقاطع معرفة ومسلحة (جينرال)
    ماذا نعمل في حال وجدنا ان تسليح القص عال اثر من المسموح؟

    وكل الشكر لكل من ساهم فى هذا المنتدى على مجهوده وجزاكم الله خيراً

    0 Not allowed!



  10. [1820]
    محمود نظمى
    محمود نظمى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 202
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    شكرا لك أخى العزيز أسامه سأعيد عمل النموذج وأخبرك بما جرى ..... أشكرك شكر عميق من القلب.