  1. [1231]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 267
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    اخواني الكرام مالمقصود ب punching في برنامج safe12 وماذا تعني القيم التي تضهر عند االاعمددة
    مثلا 0.35 وفي حالة faild ماهو الاجراء الذي نتبعة برجاء التوضيح لو سمحتم

    0 Not allowed!



  2. [1232]
    عمرو محمد العطفى
    عمرو محمد العطفى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندى كمرة زات بحر 4m متصل بها كابولى 2m عند حلها من خلال ساب 2000 يكون العزوم مختلف عن الحل اليدوى؟ وصف الكمرة من الشمال الى اليمين تبدا بركيزة fixed ثم بحر 4mثم ركيزةrolar ثم كابولى 2m ؟ وصف الاحمال ؟ عبارة عن 10ton فقط لاغير عند طرف الكابولى(حمل مركز) الناتج من خلال الحل اليدوى؟ كان عبارة عن عزوم قدرة20m ton عند الركيزة الrolar و10m ton عند الركيزة ال fixed ولكن الحل من خلال ساب عبارخ عن 20m ton عند الrolarوكان العزوم اقل من 10m ton عند الfixed ماهو السبب فى زللك؟؟؟

    0 Not allowed!



  3. [1233]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    اخواني الكرام مالمقصود ب punching في برنامج safe12 وماذا تعني القيم التي تضهر عند االاعمددة
    مثلا 0.35 وفي حالة faild ماهو الاجراء الذي نتبعة برجاء التوضيح لو سمحتم
    الـ Punching هو حالة اختراق العامود للسقف وسقوطه، وهذا يحدث عندما يكون الوزن على السقف عالي ويتركز الدعم في نقطه مركزه واحده فقط، فبالتالي يسقط السقف، والقيم التي يعطيك إياها برنامج الـSAFE هي قيم الـ Actual Punching Shear/Punching Shear Capacity

    فلو ظهرت لديك القيمه أعلى من الواحد الصحيح فهذا يعني ان السقف لن يتحمل هذا الشيير وسيسقط، وما عليك هو أن تضع Drop Pannels أو تزود الـ Thickness للسقف.

    وشكراً ..

    0 Not allowed!



  4. [1234]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 267
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sadeq مشاهدة المشاركة
    الـ Punching هو حالة اختراق العامود للسقف وسقوطه، وهذا يحدث عندما يكون الوزن على السقف عالي ويتركز الدعم في نقطه مركزه واحده فقط، فبالتالي يسقط السقف، والقيم التي يعطيك إياها برنامج الـSAFE هي قيم الـ Actual Punching Shear/Punching Shear Capacity

    فلو ظهرت لديك القيمه أعلى من الواحد الصحيح فهذا يعني ان السقف لن يتحمل هذا الشيير وسيسقط، وما عليك هو أن تضع Drop Pannels أو تزود الـ Thickness للسقف.

    وشكراً ..

    الف الف شكر اخي الكريم لقد افدتني جدا بهذة المعلومة التي لم اكن اعرفها فجزاك الله
    خير الجزاء
    وبقي شي بسيط اذا كانت القيمة اقل من الواحد الصحيح كما ذكرت حضرتك مثلا 0.35
    فماذا نعمل
    ام هذا يدل على ان السقف محقق في punching

    ولك مني كل التقدير والاحترام
    دائما نتعبك معانا
    شكراااااااااااااا

    0 Not allowed!



  5. [1235]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    الف الف شكر اخي الكريم لقد افدتني جدا بهذة المعلومة التي لم اكن اعرفها فجزاك الله
    خير الجزاء
    وبقي شي بسيط اذا كانت القيمة اقل من الواحد الصحيح كما ذكرت حضرتك مثلا 0.35
    فماذا نعمل
    ام هذا يدل على ان السقف محقق في punching

    ولك مني كل التقدير والاحترام
    دائما نتعبك معانا
    شكراااااااااااااا
    إذا كانت القيمه أقل من الواحد فهذا يعني أن السقف آمن من ناحيه الـ Punching، فلا داعي للقلق، وكلما اقتربت النتيجه من الواحد الصحيح كلما قل الأمان، ولكن طالما أنت أقل من الواحد فتابع التصميم وليس لديك مشكلة، مع أني ارغب في التنويه إلى أن قيمة 0.35 نسبة تأمين عاليه بعض الشيء، وتعني أنو يمكنك تقليل تخانت السقف قليلاً لتوفير المال.

    وشكراً ..

    0 Not allowed!



  6. [1236]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    pls how the dom is designed using safe or sap

    0 Not allowed!



  7. [1237]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    pls i asked before..how the ramp is designed using safe....
    it is really so important topic...




    0 Not allowed!



  8. [1238]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    pls i need the links for the last versions for sap,etaps and safe with their cracks
    thanks in advance

    0 Not allowed!



  9. [1239]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    Pls Eng. Abo alhaelol and Eng. Fatma Almohajira

    I sudject u upload a structure or slab which is bnot easy to modle and let all the engineers try to model and solve it..and we will discuss the anlysis and sedign of that structure..
    this method will help all engineer to improve their knoweldge and experiance
    regards

    0 Not allowed!



  10. [1240]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    why we usually get problems while automeshing the slabs in etabs....
    Is the software is not perfect,what we do to solve this problems and when we can ignour the warrnings given by the Etabs
    while we seldom get worrnings from Safe
    im really surprised

    0 Not allowed!



  