  1. [1011]
    محمدرمزي
    محمدرمزي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    عند ادخال ال model كــ 3D modelling لحل احما الرياح والزلازل. هل يتم اخذ البدروم في الاعتبار يعني اخده معايا ولا ابدأ من الارضي
    ولو خدته معايا نقاط الاتصال بالبدروم هتبقي fixed supp. ولا hinged

    0 Not allowed!



  2. [1012]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    hi. ur question is not clear pls, do u mean the basement, it wil not be taken nto account in analysis for wind, you u wil apply the wind load for the stories abov ground level. wish u sent section for building, so i can help more..regards

    0 Not allowed!



  3. [1013]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    if we have a building composed of two segments,1st parrallel to x axes and the 2nd segment inclined by say 30 degress, how the wind load is applied in this condition. regards

    0 Not allowed!



  4. [1014]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدرمزي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عند ادخال ال model كــ 3D modelling لحل احما الرياح والزلازل. هل يتم اخذ البدروم في الاعتبار يعني اخده معايا ولا ابدأ من الارضي
    ولو خدته معايا نقاط الاتصال بالبدروم هتبقي fixed supp. ولا hinged
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    الطابق السفلي يتم تحديده بأنه طابق الأساسات... أما في حالة كون طابق البدروم محاط تماماً بالكامل بالجدران الاستنادية (بشكل صندوق مغلق)، حينها يمكن أن نعتمد طابق البدروم كطابق سفلي، أي أن الظفر الممثل للبناء يبدأ من ظهر البدروم..

    وفي كلا الحالتين نعتمد fixed supports

    لك تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  5. [1015]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اخي الكريم , أقدر لك اهتمامك باللغة الانكليزية , لكن منتدانا هو منتدى المهندسين العرب , وأشدد على كلمة عرب , لأن اللغة العربية هي لغتنا الأم وطبعاَ هذا لا يمنع أن نستعين باللغة الانكليزية في بعض التسميات والمصطلحات الغامضة

    أما بالنسبة للأخت فاطمة , فهي أولاً من بلاد المغرب العربي , وكما تعرف فاللغة الثانية هناك بعد العربية , هي اللغة الفرنسية , وهي تبذل مجهوداً كبيراً في الرد بلغة عربية مفهومة ومبسطة.
    فإن أشكل عليك شيء ما في مشاركاتها , فأرجو منك أن تذكر هذه الكلمات غير المفهومة , وسوف تحاول مساعدتك فيها بإذن الله

    المشرف
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd salim مشاهدة المشاركة
    we r proud to be Arabs, but that , as u said,donot mean that we will not use or know another language. i really feel some difficulties in learning some words and sybmles. i prefear to use in bracket the english words for the basic engineering worgs..so it can be learned all all arab countries.
    thx again for ur remarks.
    best regards with respects
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    حقيقةً جهد كبير من أخينا asd salim يستحق عليه كل تقدير :) ....... وأيضاً ملاحظة مهمة جداً من الأخ المشرف أنس..

    أرى أنا في أن يتم استخدام الطريقة التي اعتمدها أستاذنا العزيز م. رزق حجاوي.. حيث أنه يستخدم اللغة العربية بالكامل، ومن أجل أي مصطلح يقوم بوضعه في المفردات المختلفة في الوطن العربي، وباللغة الإنجليزية... طبعاً لا نلزم أحداً أن يتكبد عناء البحث عن المصطلحات هذه بمختلف مفرداتها، وإنما نكتب فقط ما تيسر منها... والأهم هو التعبير باللغة العربية، ورفد المشاركة بوضع المصطلحات باللغة الإنجليزية...

    لكم جميــــــعاً تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!




  6. [1016]
    AMANI FATHI
    AMANI FATHI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى ابو الحلول اولا اشكرك على كل ما تقدمة فى هزا المنتدى العظيم ---------واريد منك ان توضح هزة النقطة لى اتصال السرداب مع الحوائط الحاملة مع المبنى ككل اين اضع fixtion ارجو توضيحا اكثر اخوك المهندس عبد الغنى

    0 Not allowed!



  7. [1017]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة



    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    حقيقةً جهد كبير من أخينا asd salim يستحق عليه كل تقدير :) ....... وأيضاً ملاحظة مهمة جداً من الأخ المشرف أنس..

    أرى أنا في أن يتم استخدام الطريقة التي اعتمدها أستاذنا العزيز م. رزق حجاوي.. حيث أنه يستخدم اللغة العربية بالكامل، ومن أجل أي مصطلح يقوم بوضعه في المفردات المختلفة في الوطن العربي، وباللغة الإنجليزية... طبعاً لا نلزم أحداً أن يتكبد عناء البحث عن المصطلحات هذه بمختلف مفرداتها، وإنما نكتب فقط ما تيسر منها... والأهم هو التعبير باللغة العربية، ورفد المشاركة بوضع المصطلحات باللغة الإنجليزية...


    لكم جميــــــعاً تحيـــــــاتي..
    Thanks alot for your remaks..you said all what is in mt heart...and i feel that is soo useful to all engineers in arab lands
    regards with respects..

    0 Not allowed!



  8. [1018]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    Thanks alot for your remaks..you said all what is in mt heart...and i feel that is soo useful to all engineers in arab lands
    regards with respects..

    0 Not allowed!



  9. [1019]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd salim مشاهدة المشاركة
    thanks alot for your remaks..you said all what is in mt heart...and i feel that is soo useful to all engineers in arab lands
    regards with respects..
    السلام عليكم اتمنى ان تواصل المشاركة معنا بالانكليزية ساتعلم منك الانكليزية مشاركتك مهمة جدا بالنسبة لي فانا اريد تعلم الانكليزية التقنية وانت بهذه الطريقة ستسدي لي خدمة اتمنى انك فهمتني شكرا جزيلا ولكن لا تستعمل عبارات صعبة اتفقنا اليس كذلك تحياتي

    0 Not allowed!



  10. [1020]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AMANI FATHI مشاهدة المشاركة
    اخى ابو الحلول اولا اشكرك على كل ما تقدمة فى هزا المنتدى العظيم ---------واريد منك ان توضح هزة النقطة لى اتصال السرداب مع الحوائط الحاملة مع المبنى ككل اين اضع fixtion ارجو توضيحا اكثر اخوك المهندس عبد الغنى
    السرداب قصدك basement انا في الحقيقة امثله واخذ الfixtion تحت بطبيعة الحال حتى اتمكن من اخذ وزن المنشا ككل عند التصدير اسيف لدراسة الاساسات كما انه يمكنك ان تبدئ منشاك ابتدائ من فوق الارض لكن عليك ان تنتبه فقط عند حساب الطريقة الستاتكية المكافئة يدويا ان تنتبه لارتفاع بنايتك حتى اذا قارنة مع الي انت عملتلو موديل تكون صح انا في الحقيقة احب تمثيل المبنى كما هو ساعطيك مثالا اذا كان لديك 3طوابق تحت الارض او اكثر مذا كنت ستفعل شكرا

    0 Not allowed!



  