دورات هندسية

 

 

سؤالين عن التسليح للمهندسين الانشائئين

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    عباس هادي
    عباس هادي غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 87
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    سؤالين عن التسليح للمهندسين الانشائئين

    اود طرح هذين السوالين على المهندسين المدنيين وبالخص الانشائئين
    1-يوضع تسليح للجسر العميقGirder الذي يتجاوز عمقه 70سم في محور التعادل neutral axis فلماذا يوضع؟ علما ان منطقه محور التعادل خاليه من الانضغاط والشد
    2- ما هي الاعضاء الانشائيه التي تتعرض للاجهادات الالتواء Torsion
    عباس هادي
    تدريسي بكليه الهندسه
    مدني بيئه

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..

    أعتقد أن سؤالك الأول هو ليس عن الجوائز العميقة (حيث أن لها اعتبارات تصميمية خاصة)، ولكن عن الجوائز التي يزيد ارتفاعها عن قدر محدد (تحدده كودات التصميم).. حيث أن هذا الحديد المذكور المتوضع في منتصف عمق الجائز هو عبارة عن تسليح التقلص، واشتراطات الكود العربي السوري لهذا التسليح هي كالتالي:
    - عندما يزيد ارتفاع العنصر على 600مم، أو تزيد مساحة قطاعه على 0.2م2،يجب إضافة قضبان طولية على الوجهين الخارجيين للعنصر (تسمى قضبان تقلص).
    - لا يقل قطر قضبان التقلص عن نصف قطر قضبان التسليح الطولي الأكبر، أو عن 10مم، أيهما أكبر.
    - لايزيد تباعد قضبان التقلص عن 300مم، ولا تقل نسبة مساحة تسليح التقلص عن واحد بالألف من المساحة الفعالة للقطاع (0.001 × bw × d).

    وأما بالنسبة للسؤال الثاني فالعناصر الإنشائية المعرضة بشكل رئيسي لإجهادات الفتل (الالتواء) هي الجوائز (الكمرات).

    0 Not allowed!



  3. [3]
    السامرائي محمد
    السامرائي محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السامرائي محمد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 403
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جوابي هو كالاتي
    1- يوضع تسليح لمقاومة القص shear لان الجسر عندما يزداد عمقه الى اكثر من 70 سم تظهر اجهادات قص داخلية بسبب عمق الجسر
    2- الالتواء torsion يظهر عمليا في اكثر من عضو انشائي ولكن يهمل في اغلب الحالات وغالبا ما يصمم تسليح الالتواء في السلالم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 914
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 12
    جواب الزميل أبو الحلول دقيق وصحيح

    0 Not allowed!



  5. [5]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 189
    الاعضاء المعرضة لتورشن صريح هى الكمرات الدائرية بالاسقف
    وفى وجود كابولى مخلق من كمرة مثل السلم الكابولى ينتج عن ذلك تورشن على المرة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عباس هادي مشاهدة المشاركة
    اود طرح هذين السوالين على المهندسين المدنيين وبالخص الانشائئين
    1-يوضع تسليح للجسر العميقGirder الذي يتجاوز عمقه 70سم في محور التعادل neutral axis فلماذا يوضع؟ علما ان منطقه محور التعادل خاليه من الانضغاط والشد
    2- ما هي الاعضاء الانشائيه التي تتعرض للاجهادات الالتواء Torsion
    عباس هادي
    تدريسي بكليه الهندسه
    مدني بيئه
    السلام عليكم
    بخصوص سؤالك الثاني
    الاعضاء الانشائية التي تتعرض لاجهاد الالتواء Torsion هي العناصر التي تتعرض لاجهادات عزم Moment من جهة واحدة فقط
    الجسر beam التي على طرفة كابولة cantileaver ( المظلات الخارجية)
    في القباب الجسر Diaphram وهو الذي ترتكز علية القبه.
    ويكون مقاوية اجهادات الفتل باستخدام كانات stirups مغلقة بالاطافية لحديد التسليح ويكون على جنب الجسر.
    وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    إجابات ممتازه ودقيقه
    م. أبو الحلول
    م. رزق حجاوى

    وفعلا الجريدر ليس كمره عميقه لأن الكمره العميقه لها أشتراطات أخرى

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [8]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    الحديد الذكور اضافة هو فعلا الحديد المقاوم للانكماش ويوضع على جانبى القطاع وفعلا يوضع عندما يزيد عمق القطاع الفعال عن 60 او70 سم حسب الاكواد المختلف
    العناصر المعرضه للالتواى هى معظم الكمرات الطرفيه

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML