    أرجو من الإخوة المهندسين الأفاضل إفادتي عن طريقة تنفيذ ال post tension وذلك للبلاطات والكمرات ويا ريت لو في صور لطريقة التنفيذ جزاكم الله كل خير

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اخي الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الخرسانه سابقة الاجهاد prestressed concrete تنقسم الي قسمين الاول هو pretension شداو اجهاد مسبق و الثاني هو post tension شد او اجهاد لاحق
    والقسم الاول يتم تنفيذه في المصانع الخاصة بذلك حيث يتم شد الكابلات قبل صب الخرسانه ثم قطعها مما يؤدي الي ضغط الخرسانه واجهادها بعد قطع الكابلات بعد الصب وده بيتم لاجزاء صغيرة من البلاطات والكمرات بحيث يسهل نقلها بعد ذلك الي الموقع للتركيب
    اما القسم الثاني فيتم في الموقع نظرا لكبر مسطح البلاطه او الكمرات مما يصعب معه عملها في المصنع ونقلها
    وطريقه تنفيذ هذا النوع في الموقع تتلخص في الاتي :
    مراجعه اماكن الكابلات طبقا للمخططات المعتمده والتي سيتم التنفيذ عليها وكل كابل له قطاع طولي محدد عليه مناسيب الكابل بمحاذاة مسارة ( لان الكابل بيكون واخد شكل عزوم الانحناء بمحاذاة مسارة )يعني تيجي جدنب عمود تلاقي ارتفاع الكابل اقصي ما يمكن وبين العمودين تلاقيه اقل ما يمكن وهكذا وطبعا الكابل بيكون موجود في دكت ومن الرسومات بتراجع كل كابل مكون من كام حزمه ممكن يبقي 3 او 4 او 5 والحزمة ممكن تكون 13 مم او 15 مم
    وكل المعلومات دي ها تلاقيها موجوده في الرسومات المعتمده
    ونهايات كل كابل اما ان تكون نهايه حيه live end ودي اللي بيتم الشد منها بعد ان تصل الخرسانه للاجهاد المطلوب وعندها يتم عمل فتحه في نجارة السقف الجانبيه لمرور الكابل منها لكي يتم الشد بعد ذلك منها ونهايه اخري ميته dead end ودي عندها بيتم توزيع مكونات الكابل وعملها علي شكل ورده لكي يتم تثبيت الكابل منها في الخرسانه ولا يحدث مشاكل اثناء الشد وده كله موجود في المخططات او يجب ان يكون موجود في المخططات لان التنفيذ بيتم علي اساسه
    وبعد الصب المفروض ان يكون في مرحلتين للشد مرحلة ابتدائيه initial stressing ودي بتكون بعد ما توصل الخرسانه الي ربع قيمتها المطلوب الوصول اليها بعد 28 يوم وده بيحصل في فترة من 18 ساعه وحتي 36 ساعه والمفروض الا يتم الشد الابتدائي او النهائي قبل ان تصل نتيجه تكسير المكعبات للتاكد من وصول الخرسانه الي مقاومتها المطلوبه قبل الشد الابتدائي
    والمرحلة الثانيه للشد وهي الشد النهائي final stressing وده بيتم بعد 72 ساعه من الصب علي الاقل ويجب ان تكون الخرسانه وصلت في حدود 70% من اجهاده المطلوب بعد 28 يوم وطبعا الشد بيتم لكل الكابلات الموجودة في السقف ومكوناتها وبيتم مقارنة نتيجه الشد في الطبيعه و الانفعال الحادث في الكابلات نتيجة الشد مع الانفعال التصميمي والذي يجب ان يحدث حسب نوع الكابلات وحسب جهد الخرسانه النموذجي وهكذا وطبعا هناك نسبه معينه مسموحه ان يختلف الانفعال في الموقع عن الانفعال التصميمي و يجب الا يتعداها الانفعال في الموقع
    وده كله بيتكتب في تقرير من مقاول الباطن الخاص باعما ال post tension بعد انتهاء عمليه الشد النهائي
    وبعد نجاح عمليه الشد النهائي وانتهائها ممكن تقوم بفك الشده الخاصه بالبلاطه المذكورة مع عمل دعائم خلفيه قبل صب السقف الذي يعلوها
    وخلال اسبوعين من نهايه الشد النهائي يجب ان يتم عمل جراوت للكابلات لملئ الفراغات حولها بمواد مخصصه لهذا الغرض
    وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    شرح ممتاز - بارك اللة فيك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    وفيك يا اخي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك ممكن المزيد بطرقتك السهله

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    فى انتظار المزيد يابشمهندس

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    حاضر يا باشمهندس وان شاء الله ها اجهز بعض الصور من موقع التنفيذ للتوضيح

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور جداً

    0 Not allowed!



  9. [9]
    طارق بسيوني
    طارق بسيوني غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية طارق بسيوني


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي العزيز شكرا علي الشرح الواضح واريد أن استفسر منك بعض الإستفسارات
    - هل هناك ضرر من تاخير عملية الجراوتنج أكثر من أسبوعين ؟ لمدة شهر مثلا بعد الشد النهائى
    - هل يمكن وضع الدكتات أسفل الحديد السفلي للبلاطة ؟
    - هل ظهور بعض الشروخ بعد الفك شيئ طبيعي وما الإجراءات اللازم عملها إذا ظهرت ؟

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    بالنسبة للجراوتنج يفضل عمله باسرع وقت ممكن حيث انه حمايه للكابلات من العوامل الجويه ولزيادة الترابط بين الكابلات وبعضها
    وفي حالة تقاطع الحديد السفلي للبلاطه مع الدكتات ممكن قص الحديد السفلي في منطقة التقاطع للمحافظه علي ارتفاع الدكت في تلك المنطقه وفي كلا الحالات يجب المحافظه علي الغطاء الخرساني للحديد وممكن الرجوع للمصمم في تلك الحاله واعتقد ان المصمم بياخد في اعتبارة سمك شبكة الحديد والغطاء الخرساني في تحديد ارتفاع الدكتات ولو ادي الامر الي زيادة سمك البلاطه في بعض الاماكن لتلافي هذة المشكله
    امابالنسبة للشروخ فده يتوقف علي مكانها هل في مكان شد ام في مكان ضغط لو بين العمودين تبقي في مكان اجهادات شد وساعتها تنظر الي شكل الشرخ واتجاهه وحجمه لان ممكن تكون شروخ ناتجه عن انكماش الخرسانه اما اذا كانت الشروخ حول العمود في منطقة عزوم سالبه ولكنها ظهرت من اسفل وفي تلك الحاله تكون شروخ ناتجه عن قوي القص punching shear لكن لو شروخ بسيطة وعشوائية الاتجاه تبقي برضه شروخ ناتجة عن الانكماش في الخرسانه لان خد بالك ان الخرسانه تعرضت للشد بعد 72 ساعه من الصب يعني اجهاداتها ليسه بتعلي مع المعالجه ( وتفاعلات المكونات ليسه شغاله )
    والله اعلي و اعلم