    basement and water uplift pressure

    السلام عليكم ايها المهندسين:
    اود طرح مشكلة تواجهني في تصميم احد المشاريع واتمنى من جميع المهندسين ذوي الخبرة مساعدتي في الحل.
    المشروع عبارة عن ارضي +2 وبجانب المبنى يوجد موقف سيارات فقط سرداب.حسب تقرير فحص التربة فان مستوى المياه الجوفية على عمق 0.5 م فقط و السرداب على عمق 5 م . ونظرا لانه لايوجد حمل ميت يكافئ هذا الضغط العكسي فانه يجب المكافئة بتصميم قواعد وتدية لحمل هذا السرداب,
    فاتمنى من المهندسين مساعدتي في التوصيات الازمة لتصميم هذه الاوتاد والاعتبارات الواجب اخذها بعين الاعتبار في هذه الحالة .
    شاكرة لكم تعاونكم

  2. [2]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.تسنيم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ايها المهندسين:
    اود طرح مشكلة تواجهني في تصميم احد المشاريع واتمنى من جميع المهندسين ذوي الخبرة مساعدتي في الحل.
    المشروع عبارة عن ارضي +2 وبجانب المبنى يوجد موقف سيارات فقط سرداب.حسب تقرير فحص التربة فان مستوى المياه الجوفية على عمق 0.5 م فقط و السرداب على عمق 5 م . ونظرا لانه لايوجد حمل ميت يكافئ هذا الضغط العكسي فانه يجب المكافئة بتصميم قواعد وتدية لحمل هذا السرداب,
    فاتمنى من المهندسين مساعدتي في التوصيات الازمة لتصميم هذه الاوتاد والاعتبارات الواجب اخذها بعين الاعتبار في هذه الحالة .
    شاكرة لكم تعاونكم
    السلام عليكم
    اتمنى ان اكون فهمت السؤال لديك
    يوجد طابق تسوية =سرداب = Basement Floor ونظرا لان منسوب المياه الجوفيه مرتفع ( - 0.5 متر عن سطح الارض) ولمقاومة Uplift تقترح ان يتم عمل Piles للاساسات
    الرد:
    اتمنى لو ذكرت اعاد المبنى لقمت بحساب التوازن والتأكد هل يحتاج الى بايل ام لا
    ولكن بشكل عام يتم تصميم التسوية لديك كخزانات المياة
    قد يكون الافضل من الدخول تصميم بايل ولقليل الكلفة والوقت اللازم يمكن ان تزيد عدد الطوابق او زيادة الاحمال الميتة DEAD LOAD
    فلو فرضنا ان مساحة المبنى لديك 500 متر مربع
    مقدار UPLIFT =500* 5 =2500 ( تم افتراض ان سماكة القاعدة 50 سم
    وزن المبنى
    القاعده = 500*0.5*2.5=625 طن
    الجدران =22.25*0.4*4.5*4*2.5=400.5 طن ( تم افتراض ان المبنى مربع وطول = 22.25)
    وزن السقف = 500 *0.4*2.5=500 طن
    مقدار UPLIFT الصافي = 2500 -(625+400-50+)=975 طن
    نأحذ عامل امان =975* 1.3=1270 طن ( تقريبأ)
    نحدد عدد البلات المطلوبه ونفرض ان العدد 25 بايل
    فيكون كل بايل علية قوة شد = 1270\25=51 طن( بالشكل الدقيق يتم رسم مواقع البايل وتحديد الاحمال على كل بناءا على المساحة نفس طريقة حساب الاحمال للعمدة ولكن هنا يكون شد وليس ضغط)
    من خلال فحوصات التربة يتم تحديد مقدار الاحتكاك للتربه ومنها يتم تحديد طول البايل من خلال ممساحة محيط البايل* قوة الاحتكاك * طول البايل = قوة الشد على البايل

    اتمنى ان اكون قد اوضحت طلبك
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م.تسنيم
    م.تسنيم غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م.تسنيم


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الشكر الجزيل للمهندس رزق على سرعة استجابته للاستفسار,والحمد لله ان فكرتي قد وصلت لحضرتك تماما.
    في البداية الفكرة في زيادة ال dead load غير واردة لانها حسب المتطلبات المعمارية لا يمكن ذلك ,
    بالنسبة لمساحة المبنى عبارة عن 918 متر مربع
    uplift = 45900 كيلو نيوتن
    ووزن المبنى حوالي = 33600 كيلو نيوتن
    بالتالي ال uplift الصافي = 12300 كيلو نيوتن
    وهذا فعلا ما توصلت اليه ولكنني اتمنى من حضرتك اذا كان بحوزتك اي امثلة على تصميم هذه الاوتادبالتفصيل اكون شاكرة لك لانها المرة الاولى التي اقوم بتصميم الاوتاد للشد .
    جزاك الله عنا كل الخير

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    في البداية احمد الله انني فهمت طلبك بشكل صحيح .
    استكمالا لما ورد في مشاركتي السابقة بدلا من استخدام هناك طريقة اخرى وقد استخدمت في تثبيت حوض التهدئة لسد stilling basen حيث كان قوة uplift للمتر المربع الواحد 70 طن /م2 ( ارتفاع الماء 70 متر) وقد تم استخدام نظام Anchor لتثبيت الاساس (Raft) وهي اسهل وارخص من Piles
    اما من وجهة نظري فللابنية يفضل زيادة طابق او استخدام تربة زراعية فوق سطح المبنى للتثبيت.
    وهناك طريقة اخري وهي استخدام تخفيض منسوب المياه الجوفية باستخدام المضخات.
    بخصوص تصميم الاوتاد
    هناك طريقتين افتراض قطر البايل بناء على ماكنة الحفر المتوفرة ومن ثم حساب طول البايل.
    او نفترض العمق المطلوب ونجد القطر
    اذا كانت لديد نتائج فحص التربه فيمكن عمل الحسابات

    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م.تسنيم
    م.تسنيم غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م.تسنيم


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الشكر الجزيل لك مهندس رزق .
    انا الان في انتظار تقرير مختبر التربة, اما بالنسبة لاضافة تربة زراعية فانه لا يمكن لان المبنى هو مصف سيارات.
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    مهندس سعـودي
    مهندس سعـودي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بصراحه كلامكم مفيد , لكن انا عندي سؤال اذا سمحتوا , لماذا تم استخدام Piles في حاله Uplift pressure ؟ هل Piles نفس Deep piles ؟

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م.تسنيم
    م.تسنيم غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م.تسنيم


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا لا اعلم ما المقصود ب Deep piles ولكن يتم تصميم ال tension piles لمقاومة ال Uplift pressure والتي ارجو من المهندسين تزويدنا بتفاصيل تصميم هذه الاوتاد في هذه الحالة حتى تعم الفائدة للجميع