    اريدُ تفسيراً

    قمت بصب السقف لبناية حرس صغيرة 10م*11م تضم غرفة ومطبخ واستراحة وهول درج وبعد اربعة ايام من الصب ظهرت شقوق بعرض حوالي 1 ملم واطوال من 10 سم الى 30 سم في اماكن مختلفة من السقف وباتجاهات مختلفة علماً ان نسبة السمنت كانت 350 كغم/ متر مكعب والتسليح مضبوط باشرافي والمعالجة بالماء بدأت بصورة صحيحة ولا اعرف السبب لحد الان انا متخوف من فتح القالب الخشبي و احتمال انهيار السقف استشرت احد المهندسين واعطاني احتمال ان تكون نسبة المواد الطينية في الرمل عالية او فساد السمنت
    اريد حلاً وما العمل الان؟

  2. [2]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اين المساعدة يامهندسين

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اخي الكريم /
    حبذا لو تضع صورللشقوق /
    ولكن :
    حسب شرحك / الشقوق في سطخ البلاطة من الاعلى ... اسبابها متعددة
    - ناتجة عن shrinkage انكماش الخرسانة .
    - حديد التسليح العلوي للبلاطة ذواقطار كبيرة .
    - الغطاء الخرسانة العلوي .. قليل .
    - نسبة الماء في الخلطة مرتفع .
    -عدم البدء بمعالجة الماء بعد الشك الابتدائي ( او على الاقل بعد رور ساعتين على الصب ) .
    - عدم وضع "الخيش" او رولات البلاستيك : polythen sheet لحفظ السقف رطبا" .
    ........................ الخ ...

    وعليه يجب معرفة الامور التالية :
    -نسبة الslump للخلطة الخرسانية .
    - هل تم اضافة ماء لعربات الخرسانة في موقع العمل .
    -المواد المضافة المستخدمة في الخلطة ان جدت .
    -متى تم البدء بالمعالجة بالماء وهل تم استخدام الخيش والبلاستيك .
    - معرفة ما ان كان الغطاء الخرساني العلوي وضع بشكل صحيح او لا .
    - مراجعة وضعية حديد التسليح العلوي .


    قم بفتح احد هذه الشقوق لمعرفة عمقه الحقيقي وعرضه ... وغالبا " ستجده في اول سم من الطبقة العلوية ... للتاكد ان هذه الشقوق ناتجة عن الاسباب التي ذكرت اعلاه .

    في هذه الحالة لا مشكلة انشائية في السقف ,,, وعليك معالجتها بمواد ايبوكسية عالية المقاومة .

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس محمد زايد على الاجابة الموسعه واوضح ما بالاضافة لما طرحة
    1- من الاسباب التي تؤدي الى حدوث شروخ في الخرسانه زيادة نسبة الماء في الخلط.
    2- هل تم اخذ عينات من الخرسانه وماذا كانت نتائج الكسر.
    3- لم يتم ذكر ان الشقوق في الخرسانه هل هي في الوسط ام الاطراف ( مكنك عمل سكتس للبلاطه وتحديد اماكن الشقوق عليها من حيث الطول والمكان.
    واريد ان اطمئنك انه لا مشكله لديك اذا كانت نتائج فحص عينات الخرسانه حسب المواصفات وعمموات التشققات في منطقة الشد هي التي يكون لها تأثير كبير اذا كانت اكبر من الحد المسموح .
    والبلاطه لديك لم تحمل بعد.
    لذلك اتكل على الله وقم بفك الشدة shuttering ولن تحدث لديك مشكلة باذن الله اذا كانت نتائج كسر العينات مطابقة للمواصفات.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    تحياتى للأستاذين الكبيرين
    م.محمد زايد
    م.رزق حجاوى

    من ناحيتى أقول أنها شروخ أنكماش
    ناتج عن خروج الماء من السقف ناتج الحراره وذلك لعدم أتباع طرق المعاجه السليمه كما قال م. زايد

    أو قد تكون ناتج أن الكفر قليل جدا

    وفى كلتا الحالتين لاخوف نهائيا بإذن الله ولاداعى لوجود مخاوفك فهى لا تصل لحد الشرخ وليس الأنهيار كما تذكر
    ثم أن هذه الشروخ نسميها بالفعل تنميلات وليس شروخ
    وأطمأن كما قال لك المهندس حجاوى