    1- هل تم التأكد من الشدة قبل البدء بالصب من حيث انها مستوية.
    ج:المفروض ان المهندس التابع للمكتب الاستشارى استلم السقف - بس انا مكنتش واقف على يدة و هو بيستلم (يعنى استلم كل حاجة و لا كبر دماغة عن حاجات اللة اعلم)

    2- هل الهبوط حصل بعد فك الشدة ام انك وجدت هذا السقف به هبوط بعد الفك مباشره.
    ج:لم ينتبة احد الى هذا الهبوط الا بعد عشرة ايام (عند فك الخشب و ظهور التقوس فى بلاطة الغرفة)
    و لكن جاء المهندس الاستشارى و قام بقياس الهبوط من اسفل البلاطة ووجدة بمقدار 12 سم فى منتصف الغرفة و صفر عند الاجناب و قاس الهبوط من ظهر البلاطة ووجدة 3 سم فى المنتصف ايضا و رد ان السبب فى الهبوط هو نقص فى التدعيم

    3- مثل الطريقة التي عملتها لتحديد الهبوط من الاسفل ممكن تعمل نفي الطريقة لظهر البلاطه للتأكد ان الهبوط بس وزن البلاطة اما اثناء الصب بس عدم قدرة دعامات الشدة على حمل الخرسانه ام ان هذا الهبوط كان بسبب ان الشدة نفسها قبل الصب كان قبل الصب.

    ج:نفس رد 2 تقريبا اصلى مش فاهم السؤال قوى

    4- بشكل عام حتى لوكان الحديد قليل فان التحميل لم يبدأ بعد فحديد التسليح وسماكة بلاطة 20سم يمكنها ان تحمل نفسها اذا كانت الخرسانه مطابقة للمواصفات.

    ج:يعنى ممكن يحصل اية بعد كدة؟

    5- هل تم اخذ عينات من الخرسانه ام لا ؟

    ج:الصبة كانت فى الموقع

    5- هل تم اخذ عينات من الخرسانه ام لا ؟
    ج:الى الان ثابت (الصبة من 20 يوم بالظبط)


    تفسير كل من المقاول والمهندس المصمم والمهندس المشرف سبب هذه المشكلة
    ان الهبوط وقت الصبة نتيجة نقص التدعيم و ان مفيش مشكلة

    0 Not allowed!



  2. [12]
    باشمهندس شريف
    باشمهندس شريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مهندس رجاء

    لا توجد شقوق فى البلاطة من اسفل بس من اعلى فية شقوق فى كل السقف و دة فسرهولى المهندس نتيجة الانكماش من الشمس يوم الصبة

    مقتبيس:هبوط بهذا المقدار معناه انهيار تام للبلاطة وبالتاكيد سوف تظهر شقوق كبيرة وسط البلاطة من الاسفل ومن الاعلى عند الجيزان الحاملة

    معلهش يعنى اية هى البلاطة سماكتها زادت و خصوصا فى المنتصف الى 30 سم تقريبا بدل 20 سم و الحديد بقى تحت بس مش واقع على بعضة و فوق 15 سم بدون حديد
    هو مفيش شقوق دلوقتى زى ما انا قلت

    مقتبيس:المشكلة برايي هي في القالب الخسبي اثناء الصب يبدو انه حصل له هبوط كبير او لم يكن النجار بالمستوى المطلوب والدليل ان سماكة البلاطة اصبحت 30 سم وهذا يعني ان مستوى البلاطة العلوي لم يهبط

    طب اية النتيجة للموقف دلوقتى و اية اللى ممكن يحصل مع الوقت و نشد سقف الدور الاعلى ولا اية رايك؟

    0 Not allowed!



  3. [13]
    باشمهندس شريف
    باشمهندس شريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    وده معناهان اثناء الصب كان سطح الشده مستوي ولكن تقويات الشده من اسفل ضعيفه فعندما تم تحميل الشده بالخرسانه اثناء الصب حدث الهبوط تدريجيا وطرديا مع زيادة الحمل كل ما الصب يزيد الهبوط يزيد نتيجه ان الحمل الناتج عن الصب زاد وهكذا الي ان استقر عند 12 سم في المنتصف ويقل تدريجيا جهة الكمرات الي ان يكون صفر وهو ده اللي واضح من الصورةالمرفقه من حضرتك
    ودة كان راى الاستشارى و المقاول من بعدة
    بس اية النتايج للحالة دى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    almomani
    almomani غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اذا قلنا بتكسير البلاطة وعمل بلاطة جديدة فان البلاطة الجديدة لن تكون بالمتانة المطلوبة
    وحيث ان الشقوق العلوية التي فسرها لك المهندس نتيجة انكماش الخرسانة من الشمس
    ورأيي ان يتم حساب العزم في المنتصف لهذه البلاطة بافتراض السماكة الحالية ومقارنة ذلك بالتسليح
    الموجود فاذا كان آمناً فتوكل على الله لأن الهبوط حدث اثناء العمل والا فالحل ان لاتنام بين القبور وتحلم احلام مزعجة(مع المعذرة للمثل)في هذه الحالة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    kingoo
    kingoo غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الواضح إن المشكلة مشكلة شدة خشبية
    وإن التقويات لم تكن سليمة أو إن المقاول أخذ شرب ( منسوب ) خطأ أو حدث مشكلة أثناء الصب بالشدة
    وده لأن القطاع الخرساني وصل إلى 30 سم

    0 Not allowed!



  6. [16]
    kingoo
    kingoo غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ان أخاف من أن يكون الهبوط بهذا المقدار قد أثر على إمتداد الحديد السفلي داخل الكمر وهذا مهم جداً إن لم يكن الحديد له إمتداد في إحدى البلاطات المجاورة أو كان ممتداًً بالكامل داخل الكمرة

    0 Not allowed!



  7. [17]
    باشمهندس شريف
    باشمهندس شريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almomani مشاهدة المشاركة
    اذا قلنا بتكسير البلاطة وعمل بلاطة جديدة فان البلاطة الجديدة لن تكون بالمتانة المطلوبة
    وحيث ان الشقوق العلوية التي فسرها لك المهندس نتيجة انكماش الخرسانة من الشمس
    ورأيي ان يتم حساب العزم في المنتصف لهذه البلاطة بافتراض السماكة الحالية ومقارنة ذلك بالتسليح
    الموجود فاذا كان آمناً فتوكل على الله لأن الهبوط حدث اثناء العمل والا فالحل ان لاتنام بين القبور وتحلم احلام مزعجة(مع المعذرة للمثل)في هذه الحالة
    المهندس الاستشارى قال ان البلاطة بال10 سم الزيادة اصبحت اقوى و ذلك ان العزوم M= حاجة مش فاكرها * مربع سماكة السقف
    وبما ان السمك زاد اذن البلاطة اصبحت اقوى

    انا مش مقتنع بالكلام دة بس حد عندة راى تانى؟

    0 Not allowed!



  8. [18]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    وسبب هذا الهبوط هو الارتفاع الكبير في الشدة ( الشدة موصوله ) والذي لم يتم التعامل معه بتقويته بما يقاوم هذة الاحتمالات كم ان واضح انه لم يكن هناك نجار تحت الشده ليتابع اي مشاكل تحدث اثناء الصب

    0 Not allowed!



  9. [19]
    مسلم
    مسلم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مسلم


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 732
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    أعتقد إن فعلا سبب الهبوط هو عدم إستطاعة الشدة الخشبية لتحمل الخرسانة المصبوبة بدليل وجود 15 سم من الخرسانة أعلى الحديد العلوي و معني ذلك ان الشدة هبطت بمجرد صب الخرسانة و لذلك لا أظن أن هناك خطورة إنشائية

    0 Not allowed!


    م / محمد رياض


    دواؤك فيك وما تشعرُ ..
    وداؤكَ منك وما تُبصِرُ ..

    وتحسبُ أنكَ جُرْمٌ صغير ..
    وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ..

  10. [20]
    باشمهندس شريف
    باشمهندس شريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kingoo مشاهدة المشاركة
    ان أخاف من أن يكون الهبوط بهذا المقدار قد أثر على إمتداد الحديد السفلي داخل الكمر وهذا مهم جداً إن لم يكن الحديد له إمتداد في إحدى البلاطات المجاورة أو كان ممتداًً بالكامل داخل الكمرة

    انا فكرت فى الجزئية دى و راجعت كام صورة زى دى قبل الصبة مباشرة


    ومنها يبان ان الحديد السفلى داخل جوة الكمرة و العلوى معدى للغرفة الاخرى