دورات هندسية

 

 

هبوط فى بلاطة السقف

صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 42
  1. [1]
    باشمهندس شريف
    باشمهندس شريف غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    هبوط فى بلاطة السقف

    السلام عليكم

    اريد استشارة فى موضوع حصل فى بلاطة السقف

    بعد فك خشب السقف وجدت هبوط مقدارة 12 سم فى وسط الغرفة







    انا المالك و مش عارف اعمل اية مع الاستشارى و المقاول

    ملحوظة :ممكن تضغط على الصورة للتكبير

    من مواضيع باشمهندس شريف :


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة باشمهندس شريف ; 2008-07-02 الساعة 12:08 PM

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باشمهندس شريف مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اريد استشارة فى موضوع حصل فى بلاطة السقف

    بعد فك خشب السقف وجدت هبوط مقدارة 12 سم فى وسط الغرفة







    انا المالك و مش عارف اعمل اية مع الاستشارى و المقاول
    أخي الكريم
    بالتأكيد هناك مشكلة حقيقية ولكن لابد من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه البلاطة قبل ان يستطيع أي من الأخوة ابداء الرأي "مخطط يبين طريقة استنادها ونوعها وسماكتها وتسليحها وطريقة تركيبه ومواعيد الصب وطريقة التدعيم ومواعيد الفك واحمولات المطبقة خلال الصب وبعده وعند الفك .............................. الخ"

    0 Not allowed!



  3. [3]
    إنشائي طموح
    إنشائي طموح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية إنشائي طموح


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 382
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    مبدئيا معندس شريف الحديد الذي تم تسليح البلاطة به قليل على هذا البحر ، لكن لابد من معرفة ما أشار إليه أخي حسان

    0 Not allowed!


    م.يحيى

  4. [4]
    باشمهندس شريف
    باشمهندس شريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا يا باشمهندسين على الرد

    البلاطة محددة من الاربعة جهات بكمر 25 * 65 سم و سماكتها 20 سم و تسليحها حسب الصورة الاولى (ممكن تضغط على الصورة للتكبير و دة احسن من الوصف)

    ودى صور التدعيم



    السقف كان عالى عشان كدة حط عرقين خشب و دق فيهم مسامير و ربط بقمط

    بعد 10 ايام من الصبة بالظبط قام المقاول بفك خشب السقف و ظهر هذا الهبوط فى البلاطة 12 سم فى المنتصف و يقل تدريجيا فى اى اتجاة من الاربع (فى الصورة 2)

    جاء نحات و كسر فى البلاطة من تحت فى منتصفها بالظبط (عند اوطى نقطه) الى ان ظهر الحديد السفلى على طول و بعد 15 سم ظهر الحديد العلوى و بعدين 15 سم من فوق خرسانة بس بدون حديد
    (فى الصورة رقم 3)

    الصب عادى بالخلاطة و العمال مش ب bump

    0 Not allowed!



  5. [5]
    باشمهندس شريف
    باشمهندس شريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    صورة قطاع فى الخرسانة


    0 Not allowed!



  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    بخصوص المشكلة التي طرحتها ارجو اعطائي المعلومات التاليه:_
    1- هل تم التأكد من الشدة قبل البدء بالصب من حيث انها مستوية.
    2- هل الهبوط حصل بعد فك الشدة ام انك وجدت هذا السقف به هبوط بعد الفك مباشره.
    3- مثل الطريقة التي عملتها لتحديد الهبوط من الاسفل ممكن تعمل نفي الطريقة لظهر البلاطه للتأكد ان الهبوط بس وزن البلاطة اما اثناء الصب بس عدم قدرة دعامات الشدة على حمل الخرسانه ام ان هذا الهبوط كان بسبب ان الشدة نفسها قبل الصب كان قبل الصب.
    4- بشكل عام حتى لوكان الحديد قليل فان التحميل لم يبدأ بعد فحديد التسليح وسماكة بلاطة 20سم يمكنها ان تحمل نفسها اذا كانت الخرسانه مطابقة للمواصفات.
    5- هل تم اخذ عينات من الخرسانه ام لا ؟
    6 هل الهبوط ثابت ام يزداد مع الايام ؟؟؟

    اذا كان الهبوط مستمر في البلاطه فيجب القيام بعمل دعم للبلاطه من اسفل وكذلك عدم القيام بتحميل السقف بأية احمال لحين معرفة السبب للهبوط
    اتمنى الاجابه وان شاء الله نقدر ان نساعدك.
    ولكن لم اسمع منك تفسير كل من المقاول والمهندس المصمم والمهندس المشرف سبب هذه المشكلة
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    برايي لا توجد مشكلة انشائية

    لم تذكر اذا لاحظت اي شقوق في البلاطة من الاسفل والاعلى

    هبوط بهذا المقدار معناه انهيار تام للبلاطة وبالتاكيد سوف تظهر شقوق كبيرة وسط البلاطة من الاسفل ومن الاعلى عند الجيزان الحاملة

    المشكلة برايي هي في القالب الخسبي اثناء الصب يبدو انه حصل له هبوط كبير او لم يكن النجار بالمستوى المطلوب والدليل ان سماكة البلاطة اصبحت 30 سم وهذا يعني ان مستوى البلاطة العلوي لم يهبط

    0 Not allowed!



  8. [8]
    إنشائي طموح
    إنشائي طموح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية إنشائي طموح


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 382
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    هل لاحظت هذا الهبوط أثناء ما كان الخشب مشدود ؟ (معنى ذلك أن التقويات غير جيدة) أم أنه حصل فور فك الخشب؟

    0 Not allowed!


    م.يحيى

  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اخي الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الموضوع واضح انه هبوط في الشده اثناء الصب بدليل لنه لما عملت تكشيف بالنحات لقيت ان سمك البلاطه في المنتصف 32سم وفي الاطراف 20سم وهذا السمك عبارة عن ( الحديد السفلي وليكن سمكه 2.5سم علي اعتبار انه شبكه سفليه قطر 12مم مثلا + 15سم بين الحديد السفلي والعلوي +15 سم فوق الحديد العلوي بدون تسليح

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    وده معناهان اثناء الصب كان سطح الشده مستوي ولكن تقويات الشده من اسفل ضعيفه فعندما تم تحميل الشده بالخرسانه اثناء الصب حدث الهبوط تدريجيا وطرديا مع زيادة الحمل كل ما الصب يزيد الهبوط يزيد نتيجه ان الحمل الناتج عن الصب زاد وهكذا الي ان استقر عند 12 سم في المنتصف ويقل تدريجيا جهة الكمرات الي ان يكون صفر وهو ده اللي واضح من الصورةالمرفقه من حضرتك

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة