    معلومة صغيرة مفيدة

    1 Ton = 2.4 Gpm
    (طن تبريد يحتاج الى 2.4 جالون في الدقيقة (معدل تدفق مياه

  2. [2]
    ahmed mohamed
    ahmed mohamed غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    غير دقيقة.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابن العميد
    ابن العميد غير متواجد حالياً
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 1,149

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 121
    Given: 72
    جزاك الله خير
    ممكن تكون المعلومة غير دقيقة بس محور ارتكاز يعني 2.4 ما تطلعش معايا 10 جالون

    0 Not allowed!


    ابن العميد:84::
    قامت تظللني من الشمس........ نفس اعز عليا من نفسي
    قامت تظللني ومن عجب........ شمس تظللني من الشمس

  4. [4]
    hasona8040
    hasona8040 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية hasona8040


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم اخى الكريم
    هدا الرقم بة افتراضات كتير ومحسوب من المعادلة هى
    GPM=(24/DELTA T) X T.R
    مع اعتبار ان DELTA T = 10 oC
    وده من التصميم لانة تعتمد على درجة حرارة دخول وخروج المياة من الكويل
    وهدا مبلغ علمى والعلم كلة عندا الله
    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Engr_Zeroo
    Engr_Zeroo غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Engr_Zeroo


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 135
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    Q=500 GPM (Tout-Tin) that's chilled water equation
    where
    Q in Btu/hr
    T in F
    That's all in simple way !

    0 Not allowed!



    Zeroo is Heroo



  6. [6]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    جزاك الله خيرا اخي الفاضل

    0 Not allowed!



  7. [7]
    UOF76
    UOF76 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كل الشكر لك على كل المعلومات المفيدة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    نرمين احمد
    نرمين احمد غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية نرمين احمد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خير
    على معلوماتك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    naiemelmansie
    naiemelmansie غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية naiemelmansie


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 193
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    السلام عليكم / الاخوه الاعضاء === فى انتاج المياه المثلجه ( الاتشلرات ) طن التبريد فى المبخر يحتاج الى 2.4 gpm = وفى التكثيف طن التبريد يحتاج الى 3 gpm معنى لو اتشلر قدرة 100 طن تبريد يعمل بابراج تبريد يحتاج طلمبة لمياه المبخر قدرة 240 gpm وطلمبه لمياه المكثف قدرة 300 gpm وهذا حساب اكيد وصحيح وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سمير شربك
    سمير شربك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سمير شربك


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 1,601
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 53
    شكرا على المعلومه

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML