دورات هندسية

 

 

استفسار

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية shhamms
    shhamms
    shhamms غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0

    استفسار

    الاخوة ذوي الخبرة في الابراج
    عندي برج ابعاد القاعدة (8×8)م2 عمق الحفر 2.5 م سمك الصب لقاعدة الكونكريت90 سم يحتوي على طبقتين تسليح من الاعلى والاسفل فقط اذا كان الغطاء لحديد التسليح 7.5سم اي المسافة بين طبقتي التسليح 75سم وهذه التصميم تم من قبل شركة اجنبية فهل اعمل على التصميم.مع فائق شكري وبالسرعة الممكنة

  2. [2]
    mr_bnsf
    mr_bnsf غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 193
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اخى الفاضل
    مقدرش اقولك ان كان سمك اللبشه كافى او لا لانى معرفش احمال الاعمده
    هو البرج كام دور؟
    لايوجد اى مشاكل فى التنفيذ طالما تم عمل Check على الاختراق وكان سمك اللبشه امن
    بس المفروض ان يتم وضع حديد اضافى سفلى تحت الاعمده فى الطبقه السفليه وحديد اضافى علوى فى الشبكه العلويه فى منتصف البحور ودا طبعا اذا لزم الامر وكنت محتاجه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    shhamms
    shhamms غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية shhamms


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اخي الفاضل ارتفاع البرج 46متر وهو برج اتصالات ثلاثي القاعدة فيه ثلاثة اعمدة المطلوب ايه الي ممكن اضيفه الى الحديد هل ممكن اضع كراسي في الاركان وفي الوسط موزعة بانتظام في قاعدة الصب السفلية والمتكونة فقط من طبقتي تسليح لاني ارى ان المسافة بين طبقتي التسليح كبيرة اي سمك 75سم مع التقدير

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي انت قصدك اساس حصيري رافت فاونديشن : ماكو مشكلة في المسافة بين الطبقتين فلا رابط بينهما فالطبقة العلوية تقاوم العزوم السالبة والطبقة السفلية تقاوم العزوم الموجبة والسمك الكبير يقاوم القص والانبعاج
    بس عندي مفارقة طريفة ومؤلمة في نفس الوقت حيث نفذت احدى شركات الاتصالات ااحد ابراجها في منطقتنا (شركة اسياسيل وفي كركوك) والبرج بنفس مواصفات برجك، الغريب ان الصب كان باستخدام سمنت (عادي ) بدل السمنت المقاوم وبنسبة سمنت (200 كغم/متر مكعب) بدل 420 والكارثة الكبرى ان الصب تم بحضور المهندس المشرف (من اهالي الموصل بالتحديد) واذا تريد اسمه اقولك هذا حال الاشراف الهندسي في العراق مع الاسف (الاستاذ ابو بكر الموضوع يحتاج للنقل الى موضوع الغش اثناء مراحل الانشاء)

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    في البداية اذا كان هناك مخطط يمكن ان ترسله سيغني عن الكثير من الاسئلة.
    لا اعرف سبب تخوفك من التصميم هل ان قمت بالتدقيق الانشائي ووجدت ان القاعدة غير امنه unsafe foundation
    هل على القاعدة برج اتصالات او عمود اناره يرجى التوضيح سبب تخوفك وومكن بعدها ابداء النصيحة .
    وشكراااا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    shhamms
    shhamms غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية shhamms


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اخواني الاعزاء سيتم على القاعدة نصب برج اتصالات بارتفاع 46متر مثلث القاعدة القاعدة بابعاد (8×8)م2 عمق الحفر 2.5م يتكون من قاعدة واعمدة عدد (3) كونكريت الصب لقاعدة الكونكريت بابعاد (8×8×0.90)م3 فيها طبقتين تسليح علوية وسفلية فقط المسافة بين طبقتي التسليح 75سم والغطاء 7.5سم فهل هذه المسافة تحتاج الى حديد اضافي او عمل كراسي موزعة تسليح القاعدة انا اعتبر ان المسافة بين طبقتي التسليح كبيرة مع شكري

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام على أخواننا المهندسين
    تحيا لأهل العراق الكرام ويارب فك كربهم وأرحمنا من عذاب ال........ وعذاب أنفسنا

    كلام الأخ عيدان مظبوط جدا
    والكراسى أن وضعتها فهى للربط بين الشبكتين أى حتى تمنع أو تقل الهبوط او الترخيم الحادث فى الشبكه العلويه وهى لا تعمل معنا فى الإجهادات
    أما كما قال الأخ المهندس مستر بانسف
    فيمكن وضع حديد إضافى وذلك فى لفتة الأستاذ المهندس حجاوى إذا كان هناك تخوف من المخطط والتصميم أنه غير آمن
    والله أعلى واعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [8]
    shhamms
    shhamms غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية shhamms


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    الاخوة المهندسين
    يوجد برج القاعدة بابعاد (6×6)م2 المساحة الموجودة عندي (6×5.5)م2 هل ممكن تغيير القاعدة بهذه الابعاد

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع