    للجميع ... أهل الخبرة خصوصاً

    لدي تشيلر سعته (100 طن) ومقدار المياه المثلجة بالشبكة (240)جالون/د بالشبكة
    واردت عمل إحلال (استبدال) للتشيلر ولكن بسعة اكبر (200 طن)، مع المحافظة على كمية المياه المثلجة بالشبكة كما هي سابقاً (240) جالون/د .

    ماهي الأثار المترتبة على النظام في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟؟

  2. [2]
    فادي ابراهيم عزوز
    فادي ابراهيم عزوز غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي ابقاء كمية الماء المدورثابته خطا. لان التشيلر سوف يعمل بنصف طاقته وهذا شئ غير مقبول.ستكون الزيادة في سعة التشيلر غير مفيدة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اشرف شهيب
    اشرف شهيب غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    توضيح اكثر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م. مأمون
    م. مأمون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    إعمل باي باس على الخط الرئيسي للشلر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عادل محمد النشار
    عادل محمد النشار غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مرحبا بكم انا عضو جديد

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عادل محمد النشار
    عادل محمد النشار غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مطلوب منكم تعليمات عن الامن الصناعى والسلامة المهنية وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عادل محمد النشار
    عادل محمد النشار غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا اعمل فى مصنع تشكيل الحديد ومطلوب معلومات عن الامن الصناعى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    السيد الفاضل الدكه .. تحيه طيبه وبعد
    اخي الفاضل 100 طن تبريد يعادل 240 Gpm وبالتالي نحتاج الي ماسوره 4 بوصه .

    pressure Drop Range = 1.25 - 4ft/100

    اما ... 200 طن تبريد يعادل 480 Gpm وبالتالي نحتاج ماسوره 5 بوصه .

    pressure Drop Range = 1.5 - 4ft/100

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  9. [9]
    رشاد رمضان رشاد
    رشاد رمضان رشاد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا بد من تغير معدل سريان المياه المثلجة إلى 480 Gpm و بالتالي ستحتاج إلى تغير المضخات المستخدمة أو تشغيل المضخة الإحتياطية

    0 Not allowed!



  10. [10]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد الفتاح سيد مشاهدة المشاركة
    السيد الفاضل الدكه .. تحيه طيبه وبعد
    اخي الفاضل 100 طن تبريد يعادل 240 Gpm وبالتالي نحتاج الي ماسوره 4 بوصه .

    pressure Drop Range = 1.25 - 4ft/100

    اما ... 200 طن تبريد يعادل 480 Gpm وبالتالي نحتاج ماسوره 5 بوصه .

    pressure Drop Range = 1.5 - 4ft/100

    اشكر الجميع على المرور
    ولكن كان سؤالي الأساسي ماهي الأمور المترتبة على الإبقاء على كمية المياه المثلجة (240جالون/د) دون تغيير في الشبكة بالرغم من زيادة سعة المثلجات ، وشكرا ؟

    0 Not allowed!



  