    عندي مشكلة ب Ahu

    السلام عليكم

    قمت بتركيب وحدة مناولة هواء Ahu
    ضغط الماء الداخل 6.5 بار والخارج 5.8
    ولكن الذي يحيرني أن درجة حرارة الماء الداخلة 8 درجات مئوية والخارجة 22 درجة
    وقمت بإغلاق دامبر الهواء النظيف أي أن الهواء الداخل إلى الوحدة هو هواء راجع فقط
    ومع ذلك فدرجة حرارة الهواء الخارجة من الجريلات 28!!!

    أرجو الإفادة من أصحاب الخبرة

    من مواضيع ياسرياسرياسر :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    ابن العميد
    ابن العميد غير متواجد حالياً
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 1,149

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 121
    Given: 72
    فرق درجات الحرارة عامه 6 درجات مئوية يعني لو 8 يبقي الداخل للوحدة 14درجه
    ممكن توصفلي مكان الahu ووبأي مبني وموقعك فين ونوع الغرف اللي بيكيفها

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ياسرياسرياسر
    ياسرياسرياسر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك يا ابن العميد على الرد

    ال ahu موجودة في الطابق الأرضي من مبنى مكوّن من 9 طوابق
    المضخات والشيلر على السطح
    الغرف المراد تكييفها هي مكاتب
    الموقع في السعودية - جدة

    حاولت وركّبت مضخة تدوير circulation pump على الخط الداخل إلى الوحدة ولكن بدون فائدة
    مع العلم أن المبنى قديم ونقوم الآن بعمل تجديدات

    0 Not allowed!



  4. [4]
    nmbmo1331
    nmbmo1331 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي تأكد من صلاحية ساعة قياس الضغط الخارج , يبدو ان معدل تدفق الماء قليل.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز
    السلام عليكم ،من خلال عملى ان فرق درجات الحرارة الداخلة و الخارجة من ( 5 - 7 ) درجات مع العلم بان نسبة الهواء النقى ( الفرش ) حوالى 20%، لذا نامل معايرة أجهزة القياس.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م. مأمون
    م. مأمون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تأكد من درجة حرارة الهواء الراجع , اذا كانت اكثر من 28 بكون عندك مشكلة ب سعة الوحدة اقل من المطلوب .

    0 Not allowed!



  7. [7]
    hasona8040
    hasona8040 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية hasona8040


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخى الكريم اعتقد ان هناك سدد فى الكويل وهدا واضح فى فرق الضعط حتى ولو كانت جديدة
    انصحك اخى بان تفك الموسير المتركبة على الوحدة وتنظيف الكويل بالمواد الكميائية حتى تخرج المياة نظيفة وبعد زلك تركب الموسير وتقيس فرق درجات الحراة ويكون حوالى 6 درجة مئوية حتى يعطى درجة حرارة الهواء 14 درجة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ابن العميد
    ابن العميد غير متواجد حالياً
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 1,149

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 121
    Given: 72
    اخي ياسر الاخوة الكرام
    تقريبا انتو قلتم كل شي لو المشكلة مش في معدل التدفق
    افحص دورة الفريون (الشحن والثرموستات)

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ياسرياسرياسر
    ياسرياسرياسر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أشكر جميع الأخوة على المساعدة

    بالفعل هذا المنتدى أكثر من رائع وجميع الأعضاء بدون استثناء رائعون

    قمت بتغيير ساعة قياس الضغط والضغط كما هو لم يتغير.
    أنا أشك بأن مواسير الكويل مسدودة كما قال الأخ hasona لأننا اضطررنا إلى تركيب الوحدة الجديدة على المواسير القديمة لتشغيل الوحدة وعدم إيقاف التكييف عن المنطقة المكيفة.

    شكرا جزيلا لكل من شارك

    0 Not allowed!



  10. [10]
    nmbmo1331
    nmbmo1331 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل يوجد صمام تحكم في تدفق الماء الى داخل ملف الوحدة (ثنائي أو ثلاثي)؟
    -تأكد من عمله.
    هل يوجد صمام مزدوج (DRV) لتنظيم تدفق الماء؟
    -تأكد من عمله.
    هل يوجد سخان (heater) في الوحدة؟
    - تأكد من أنه في وضع OFF

    أخيراً تأكد من قياس درجات الحرارة فعلياً ومقارنتها مع قراءات أجهزة القياس.