دورات هندسية

 

 

مساعدة بتمديدات التكييف

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    أم عبدالله الحلو
    أم عبدالله الحلو غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مساعدة بتمديدات التكييف

    السلام عليكم
    الاستفسار الاول بخصوص مكائن التكييف اذا كان حمل الوحدة 10 ك. وات ينفع يكوون القاطع لها 32 امبير و الارث ليكج 40 مل امبيرز
    ثانيا ماهي مواصفات الصندوق الذي يحوي القاطع و الارث غير انه يكون مطري و ضد الغبار وماهي مقاساته والامور التي يجب اخذها بالحسبان

  2. [2]
    فادي محمد إسماعيل
    فادي محمد إسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    التيار المسحوب لهذه المعده تقريبا 19 أمبير (بفرض معامل القدره 0.8 ) ثلاثي الاوجه
    وعليه كقاطع فوق الحمل يكون 20 أمبير أفضل ولكن اذا كان المقصود فاصل للدائره فقط (isolator) فيمكن استخدام القاطع 32 امبير
    وبالنسبه للتسرب الارضي لم اركبه من قبل على معده تكييف واذا كان المقصود حمايه البشر فيكون 30 مللي امبير افضل

    0 Not allowed!



  3. [3]
    فادي محمد إسماعيل
    فادي محمد إسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ثانيا بالنسبه لمواصفات الصندوق بالاضافه لكونه مدهون الكتروستاتيك وذو درجة حمايه ip65 (خارج الغرفه)
    فانه يكون بيد دواره تعمل من الخارج
    ويكون بنقطة ارضي
    ويكون دخول وخروج الكابلات بجلاندات من اسفله
    يصنع له شمسيه اعلاه تقيه التعرض المستمر للشمس خصوصا اذا كان في منطقة الخليج العربي
    يصنع له حامل معدني مدهون على ارتفاع 1.2 متر من السقف ويثبت بطريقه في السقف بحيث لا تخترق العزل ضد المياه للسقف
    يجب ان يكون عليه لوحه صغيره باسم المعده التي يتحكم بها
    ملحوظة خاصه بالقاطع السابق ذكره يجب ان يكون من الفئة AC23 (قواطع المحركات)
    هذا القدر كافي الان

    0 Not allowed!



  4. [4]
    أم عبدالله الحلو
    أم عبدالله الحلو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا أخ فادي شرح مبسط و واضح جدا لكن اذا امكن تذكر لي مقاساته بالسم و اذا قدمت لي عينه من الصندوق كيف اعرف انه مدهون حسب المواصفات بدون غش و اتاكد من الIP .
    ثانيا بالنسبة لتثبيت بالسقف لم افهم الحاجة لها لان بالعادة يكون الصندوق خارجي بمنطقة الخدمات و نقطة اخيرة واتمنى ما اكون سببت ازعاج ايهما افضل البريكر او isolater .

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    منقول لقسم التبريد والتكيف

    0 Not allowed!



  6. [6]
    المارد الابيض
    المارد الابيض غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اتوقع انه افضل جواب سوف تحصل عليه

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML