دورات هندسية

 

 

طلب مساعدة : سؤال فني لذوي الخبرة و الكفاءة

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    riad_abed
    riad_abed غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 18

    طلب مساعدة : سؤال فني لذوي الخبرة و الكفاءة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أنا عندي برج ل 18 طابقا مكون من 3 طوابق تحت الأرض و طبعا ذلك للمواقف السيارات + طابقين للمحلات و المطاعم + 13 طابق سكني + آخر طابق عبارة عن صالة رياضية
    سؤالي هو هل من ألأفضل أن أقوم بوضع مكنة Air Handling Unit في الطابق تحت الأرض لكي أغذي بال Fresh Air فقط الطابقين لمحلات تجارية + مطاعم كونه يحتاج الى CFM Ventilation عالي جدا 15000 CFM


    و أن أضع وحدة أخرى على سطح المبنى لكي أغذي بقية الطوابق (13000 CFM)

    أو أن أضع وحدة واحدة على السطح و أغذي كل الطوابق المبنى ما عدا الطوابق تحت الأرض (28000 CFM)و شكرا

    ان كان عندكl يازملائي المهندسين بعض الخرائط التي توضح ذلك فأرجوكم أن لا تبخلوا عليا فيها فأنا أكون لكم من الشاكرين و بارك الله فيك

  2. [2]
    ahmed mohamed
    ahmed mohamed غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السيد المهندس رياض
    الماكينة AHU سوف تستخدمها لامرار الfresh air الى ماكينات ال FCU الموجودة فى جميع الطوابق السكنية والمطعم والارضى وحتى البدروم(داخل الطرقة) والافضل ان تستخدم تقنية vav box لنظام الداكت.الافضل لك تصميم الAHU static pressure كى تعطى نصفى المبنى راسيا والعدد حسب الحمل.
    الافضل فى الاماكن المقترحة للAHU هى الدور الاول أو الميزانين والسطح العلوى الاول أو الثانى حسب المكان.
    أنت ذكرت أنها تقنية AHU أى انك تستخدم Chilled Water System أما اذا كان المستخدم هو Package Unit فان التصميم يحتاج مراجعة أخرى وتكوين طابق عمارى خاص للاعمال الميكانيكية كما الHigh Rise Building.
    هذا والله الموفق.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    riad_abed
    riad_abed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 18
    السيد المهندس أحمد محمد

    لا أدري كيف أشكرك يا أخي الكريم على كرمك بعلمك و استشارتك القيمة و انشاء أن يجعله في ميزان حسانتك يوم القيامة

    عندي استفسار بسيط و هو : الافضل لك تصميم الAHU static pressure كى تعطى نصفى المبنى راسيا والعدد حسب الحمل.
    فمذا يعني ذلك و شكرا لك يا أخي العزيز على مشارتك القيمة

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML