دورات هندسية

 

 

مساعدة في نظام مقاومة الزلازل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. [1]
    الصورة الرمزية إسلام علي
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    مساعدة في نظام مقاومة الزلازل

    السلام عليكم ...
    مرفق مسقط أفقي لمبنى أرضي و 8 أدوار متكررة 10*16.6 على لبشة ... يوجد كور على شكل حرف U عند دراسة الإتجاه Y تم تأمين المنشأ بالكور و كمرتين يمين وشمال تعملان كـ Framing Action وعزم الزلزال على الكور 210 طن م لحد كده تمام ... في إتجاه X بقه المشكلة ... لم أستطيع وضع أي حاجة تقاوم غير رجل الكور اللي هيه الـ Web و كمرة 30*60 تعمل أيضا كـ Single Box Action بس مش فارقة كتير... عزم الزلزال طلع 650 طن م طبعا كبيييير جدا!! رجاءاً المساعدة في الموضوع وعندي أسئلة أحتاج إجابتها
    1- تم وضع كمرة جاسئة جدا 30*80 تسليح 4 قطر 25 س و ع وكانات 10 قطر 10 عالمتر الطولي لتقفل الكور وتحسن الـ Torsional Constant وقللت الإزاحات العرضية ولتحمل صدم الأسانسير وأيضا شايله السلم السؤال >>> معامل الفتل ده بتاع الكور من غير الكمرة بيطلع من الساب عادي ... طب لما أحط الكمرة هيبقى كام ؟ و يتحسب إزاي مع وجود الكمرة ؟؟
    2 ـ هل ممكن الكور يشيل العزم الكبير ده 650 طن م ولو لأ أعمل إيه ؟؟
    3ـ كيف أصمم لبشة كسقف مقلوب بكمر وله ألفا و بيتا زي السقف السوليد ؟؟

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أهلاً م. bishr، ازيك يا بشمهندس :)

    حسب خبرتي المتواضعة أظن بأن مبنى مؤلف من 8 طوابق (رغم صغر مساحته نسبياً) لا يستطيع مقاومة القوى الأفقية الناتجة عن الزلازل من خلال هذه النواة فقط إلا في حالة واحدة وهي أن تعتمد جملة ثنائية (جدارية - إطارية) وأن تكون هذه الإطارات عبارة عن إطارات خاصة مقاومة للعزوم تحقق اشتراطت الأبعاد والتسليح الواردة في الكود الأميريكي UBC97.. كما أعتقد أنه يمكنك كحل بديل عن الإطارات الخاصة (إذ أن اعتمادها يحتاج تنفيذاً دقيقاً واشتراطات كثيرة) أعتقد بأنه يمكنك وضع المزيد من جدران القص البيتونية المسلحة، ولا شو؟؟
    بالنسبة للسؤالين الأول والثاني، ليش ما بتصمم الكور بنفس برنامج الإيتابس بعد رسمها على section designer ؟؟؟، ولا ما نمذجت المبنى عالإيتابس؟؟ وأما بالنسبة للكمرة بفضل إنك تخفض عزم عطالتها للـ 0.4 نتيجة التشققات التي ستنتج فيها...

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    احسنت يا ابو الحلول
    يعني يا باشمهندس لو حاولت تغير اتجاه اعمدة الاركان الاربعه وتحولهم الي حوائط قص ده طبعا لو الفتحات في المعماري تسمح بكده ولو احتجت حوائط اكتر تشوف المعماري وايه الاماكن اللي ممكن تضيف فيها حوائط بما لا يؤثر علي الفتحات من ابواب ومداخل .... الخ

    0 Not allowed!



  4. [4]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اعتقد انك اذا حليت المنشا بالساب فسوف يوزع احمال وعزوم الزلازل بين الكور والاعمدة كل حسب جساءته وعند استخدام ذلك اعتبر ان الاعمدة كاطارات تقاوم ربع احمال الزلازل والكور يقام الباقي ولكن بحسبة بسيطة الكور وحده لا يكفي و يعتمد ذلك علي جهد الخرسانة فلو كان الجهد 350 كج\سم2 او اكبر ربما يكفي الكور لمقامة العزم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    الحمد لله م أبو الحلول واحشني جدا والله ... تمام كلام زي األفل ولكن لا يمكن وضع أي حوائط قص او كمرات تشتغل في إتجاه إكس أبدا .... تم بالفعل حل المنشأ بالساب كثلاثي أبعاد والأعمدة شغالة معايه بالفعل ورغم ذلك العزم 650 طن م مفيش حل إلا تغيير المعماري كليا برجاء مساعدات كمان وشكراً م محيي و م خالد

    0 Not allowed!



  6. [6]
    تميم المرغني
    تميم المرغني غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    يا أخي ليش ما تزيد مقاومة الخرسانة و تريح نفسك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    الحمد لله م أبو الحلول واحشني جدا والله ... تمام كلام زي األفل ولكن لا يمكن وضع أي حوائط قص او كمرات تشتغل في إتجاه إكس أبدا .... تم بالفعل حل المنشأ بالساب كثلاثي أبعاد والأعمدة شغالة معايه بالفعل ورغم ذلك العزم 650 طن م مفيش حل إلا تغيير المعماري كليا برجاء مساعدات كمان وشكراً م محيي و م خالد
    مرحبا م. bishr..
    بفهم من حكيك إنو حتى كمرات مافي بالاتجاه إكس؟!! يعني كل البلاطات عاملة باتجاه واحد مستندة على الكمرات الموجودة باتجاه واي؟... على هالحالة مافي أي جملة إنشائية مقاومة للأحمال الأفقية بالاتجاه إكس، وبالتالي ما إلك إلا تحكي مع المعماري لتعتمد جملة إنشائية معينة سواء كانت جدارية أو ثنائية (جدران + إطارات)..

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تميم المرغني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يا أخي ليش ما تزيد مقاومة الخرسانة و تريح نفسك
    أهلاً أخي العزيز.. بس شو بيستفيد من زيادة مقاومة الخرسانة إذا بالأصل مافي جملة إنشائية مقاومة للأحمال الأفقية؟؟ يعني النواة هي لوحدها مستحيل تتحمل قوة زلزالية مطبقة على مبنى مؤلف من 8 طوابق!!!

    0 Not allowed!



  9. [9]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اود معرفة تفاصيل اكثر عن ارتفاع الدور والمنطقة الزلزاليه ونوعيه التربة والاحمال
    حتى اقوم بحساب العزم المؤثر على الحائط
    وللمعلوميه فقط
    الجدران بالادوار السفليه هي التي تتحمل كميه عزم لكن بالادوار العلويه يكون الفريم هو المقاوم بالدرجه الاولى للاحمال مما يؤدي لتقليل العزم الواقع على الجدار بالادوار السفلى وزيادة العزم على اعمده الادوار العلوية

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  10. [10]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السلام عليكم ... م أبو الحلول لأ طبعا في كمرات في الإتجاه إكس بس لا ينطبق عليها الشروط لأن عرضها 12 سم والأعمدة ليست في إتجاهها بإسثناء كمرة في الوسط تصل بين عمودين 30 ×100 خليتها كمرة جاسئة شوية عشان تشيل زائد إنه انا حطيت كمان حائط قص 3.2 × 0.3 في آخر المبني في إتجاه إكس قلل التورشن والعزم على الكور بقة 450 لكن لسه كبير صح ؟؟
    السلام عليكم م samersss الأرضي 4.5 م و8 أدوار بإرتفاع 3 م بالمنطقة الزلزالية الثانية محافظة الجيزة تربة طينية ممتازة ... مستني ردود و شكراً

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML