دورات هندسية

 

 

شبكة مياه

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    z-20-1-h
    z-20-1-h غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شبكة مياه

    الساده المهندسين
    السلام عليكم ورحمة وبركاته
    اعزائي واجهتني مشكله في احد شبكات المياه بصراحه حيرتني وعجزت في ايجاد اي تفسير هندسي لها واسرده لكم على النحو التالي :
    1= الشبكه مكونه من خزن خرساني مسلح يعلو منسوب ارضية الخزان مائه وخمسين متر عن اعلى منسوب سقف للعمائر التي تخدمها الشبكه وبصراحه الخزان يقع على قمة جبل
    2= تخرج من الخزان ثلاثه خطوط بقطر 4 هنش كل خط طبعا يخدم عددة قرى لا تقل عن ثلاث قرى وبالطبع الخط يتدرج قطره الى ثلاثه هنش هنشين بعد ذلك وكل وفي كل قريه تتفرع من الخط الرئيسي خطوط الخدمه ويا اخواني العمل نفذ دون اي دراسه هندسيه ومن قبل الاهالي انفسهم .
    3 = وبالطبع لقلة المياه في حقل تموين المياه يتم تعبئة الخزان مره واحده في اليوم وهذه الكميه تكفي للقرى الواقعه على خط واحد وبالتالي فان الخطين الاخريين لا يعملان لمدة يومين ويكونا فاضيان من المياه .
    4 = بعد تنفيذ المشروع استمر في احسن حال له والماء يصعد للطوابق العليا وبقوه ولمدة ثلاث سنوات . المشكله بعد ذلك تفاقمت وبداء عدم صعود المياه للطوابق العليا ونقصان يتدرج بحسب بعد المنطقه من الخزان.
    5 = السؤال هنا هل لانعدام المياه في يومين وامتلائهم في اليوم الثالث اي علاقه
    6 = كمية المياه جزء منها يظل في الخزان
    7 = تم فحص الشبكه ولا توجد بها انسدادات
    8 = لايوجد في الشبكه اي loop

  2. [2]
    الاصلى
    الاصلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الاصلى


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    ماهو نوع مواسير خطوط الشبكة (بلاستيك - حديد - زهر مرن - فيبر جلاس - اسبيستوس - بولي اثيلين )؟
    حدد يا باشا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    z-20-1-h
    z-20-1-h غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    خي العزيز الانابيب حديد مجلفن شكرا لتجاوبك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م محسن
    م محسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محسن


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 365
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    مساء الخير
    طالما ان نظام التغذية لم يتغير اي ان حجم ومنسوب الخزان لم يتغير وكذلك كمية الما اليومية لم تتغير وعدد التوصيلات المنزلية لم تتغير فان السبب وبكل تاكيد وجود انسداد بالشبكة والتي اعتقد انها من الحديد الذي عادة ما يتكون فية ترسبات بسبب الصداء تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اسراء محفوظ
    اسراء محفوظ غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية اسراء محفوظ


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اعتقد ان السبب هو ضعف المياه الواصلة اصلا الى الخزان اى انه لا يتم امتلاءه بالكامل ،،، وممكن يكون بعض البيوت قامت بتركيب موتورات مياه فتقوم بسحب المياه من البيوت الأخرى .....وهذا رأيى المتواضع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الاصلى
    الاصلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الاصلى


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الانابيب الحديد تتعرض في ايام انقطاع الماء للاكسدة من الداخل (نتيجة لتعرضها للهواء وهى مبللة )
    وهذا يزيد من معامل الاحتكاك الذي يزيد بدوره فاقد الاحتكاك داخل الانابيب
    وبالتالي يقل الضغط داخل الانابيب فلا تصل الى ادوار عليا كانت تصلها من قبل (قبل ان تصدأ الانابيب من الداخل )
    وملحوظتك في محلها

    0 Not allowed!



  7. [7]
    elimy2000
    elimy2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 179
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا مع رأى الزميل الاصلى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حســين
    حســين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    علي محمد يوسف
    علي محمد يوسف غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3,006
    Thumbs Up
    Received: 478
    Given: 127
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أرجو من الأخ z-20-1-h تزويدنا إذا أمكن بمخطط الشبكة موضحا عليه المعطيات التالية :
    مناسيب المياه في الخزانات ومناسيب الأرض الطبيعية عند عقد التفرع والعقد الثابتة (الخزانات) وعند نهايات الخطوط .
    أطوال الخطوط وأقطارها (ومادة كل خط أو ثابت تصريفه) .
    عدد سكان القرى والنسب السنوية لتزايد السكان فيها.
    وبالرجوع إلى علاقة فواقد الإحتكاك الطولية نجد أن هذه الفواقد تتناسب طردا مع مربع معدل التدفق (الإستهلاك) وعكسا مع القوة الخامسة للقطر وكذلك نجد من علاقة الفواقد المحلية أن هذه الفواقد المحلية تتناسب طردا مع مربع التدفق وعكسا مع القوة الرابعة للقطر مما يبرر التناقص السريع لضغط المياه مع تزايد معدل الإستهلاك نتيجة التزايد السكاني أو إزياد التسريب من الشبكة ومع تناقص أقطار الخطوط نتيجة الترسبات وهذاعدا عن إزدياد معامل دارسي الذي تم إعتباره ثابتا في هذا التحليل .
    القيود الفنية لتصميم شبكة مياه شرب :
    1- معادلات الطاقة (برنولي) وتنتج من مساواة فرق الضغط بين طرفي كل خط مع فواقدالطاقة (فواقد الإحتكاك الطولية والمحلية) .
    2- معادلات الإستمرار وتتنج من مساواة معدلات التدفق الداخلة إلى كل عقدة من عقد الشبكة مع المعدلات الخارجة منها .
    3- ضغوط الخدمة المقبولة في شبكات المياه تتراوح بين 14 - 60 م عمود ماء .

    0 Not allowed!


    ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=68077

  10. [10]
    علي محمد يوسف
    علي محمد يوسف غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3,006
    Thumbs Up
    Received: 478
    Given: 127
    4- الحدود المطلقة للسرعة تتراوح بين 0.1 و 2.5 م / ثا ويفضل عند تحديد الأقطار أن تكون السرعة حوالي
    1 م / ثا .

    0 Not allowed!


    ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=68077

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML